Kabelquerschnitt bei 32A

tristar
Beiträge: 114
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm

Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von tristar »

Guten Morgen in die Runde,

und schonmal einen guten Wochenbeginn!

ich habe die 11 kw Ausführung der Stand + ! Aber ihr kennt ja das Thema, der Phasenumschaltung...meine PV hat 14,75 kwp mit NNO und SSW und der WR ist 10 kw....

Es ist an der Wand ein 4*5mm² KAbel mit ca. 10 bis 12 MEter Leitungslänge. Die Verteilung mit LS ist im Keller.

MAl angenommen ich würde bei Zappelwetter auf 32 A mit 7,36 KW auf einer Phase laden wollen (32A Leistungsschutz muss dann auch installiert werden)

Würde das 4*5mm² dafür reichen? ((Achja keine KfW Förderung, Anmelung Netzbetreiber muss dann noch folgen und Genehmigt werden))

Aus der VDE habe ich folgende Tabelle gefunden, darin würde es ja passen? Siehe Bild (Quelle VDE https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf)
Wie ist den eure ggeschzätzte Meinung?

Ich dank für eure Einschätzungen und bedanke mich recht herzlich!!!

Herzliche Grüße
Chris
Dateianhänge
Projektierungshilfe - 9783800746910_PROBE_01.pdf
(314.88 KiB) 26-mal heruntergeladen
derNeueDet
Beiträge: 4237
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von derNeueDet »

Schätze du meinst 5x4qmm.
Kommt auf die Verlegeart an.
Ganz sicher bist du erst bei 5x6qmm

https://www.zaehlerschrank24.de/strombe ... tstabelle/

Aber die Frage ist, ob du 32A einphasig laden darfst. Das solltest du deinen Netzbetreiber auch gleich noch fragen. Es gibt eigentlich eine Schieflastbegrenzung auf 20A Differenz zwischen den einzelnen Phasen. Manche VNBs interessiert das, andere nicht.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
suggarman
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von suggarman »

Ich glaube, 5 qmm gibt es nicht zu kaufen.
Meine openwb laden alle auch einphasig bis 32 A und ich habe alles in 6 qmm verlegt.

Wenn du das Kabel einfach tauschen kannst, würde ich auf 6 qmm gehen, wenn nicht, dann hast du halt minimal höhere Verluste auf der Leitung.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
tristar
Beiträge: 114
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von tristar »

Vielen vielen Dank
tristar
Beiträge: 114
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von tristar »

Aber denk ihr, das das KAbel also 4mm² bei 1Phase und 4mm² heiß´wird und gar brennen kann?

Verlegt ist es an der Wand in einem Kabelkanal
suggarman
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von suggarman »

Es gibt 32A Verlängerungkabel in 4 qmm zu kaufen, ich hätte da keine Bedenken. Ich würde behaupten, mein Ladekabel wird eher durch die Sonne als den Strom warm.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
LutzB
Beiträge: 3538
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von LutzB »

Mein damaliger Elektriker hat 5x4mm² in die Garage gelegt, mit der Aussage: "Das reicht dicke für 32A". Leider hat er dabei wohl nicht die mögliche Dauerbelastung berücksichtigt. :?

Meine Erfahrungen dazu sind, dass das Kabel auch bei 16A (mehr kann mein Model Y nicht) definitiv warm wird, aber nicht heiß. Das Model S konnte früher auch bis 24A. Das habe ich jedoch nur sehr selten genutzt. Der Spannungsabfall hielt sich in Grenzen, aber höher würde ich von der Ladeleistung nicht unbedingt gehen.

Das sind subjektive Erfahrungen und stellen keine Empfehlung zur Umsetzung dar! Da kann z.B. Jarry bessere Aussagen treffen.
suggarman
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von suggarman »

Dein Model Y kann auch 32A aber eben nur auf einer Phase.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
tristar
Beiträge: 114
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von tristar »

Servus Freunde!

ohne euch festnageln zu wollen.

Es ist halt müssig das KAbel zu tauschen....aber ihr würdet es an meiner Stelle GELEGENTLICH mit dem 5mm² auch machen oder? Weil mir jemand angst gemacht hat wegen Kabelbrand und es kommt dann keine LEistung mehr an

Und wie schon geschrieben, es ist hauptsächlich im kühlen Keller verlegt und hat keine Sonnenkontakt

Beste Grüße
suggarman
Beiträge: 408
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Kabelquerschnitt bei 32A

Beitrag von suggarman »

Ich würde das bedenkenlos machen.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Antworten