Seite 1 von 2

Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Mi Jul 19, 2023 8:38 am
von cyberoner1
HAbe grade das letzte Updaet von V2 installiert. Habe mir den Status anzeigen lassen und sehe dort folgende Fehlermeldung:

Modulmeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

Eine Idee dazu?

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Mi Jul 19, 2023 8:44 pm
von aiole
Log-Daten aus dem main.log könnten bei der Ursachenfindung helfen.

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jul 20, 2023 1:01 pm
von cyberoner1
Auszug aus main.log

Code: Alles auswählen

2023-07-20 13:52:00,594 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device0} - Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem/device.py", line 22, in <lambda>
    component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update()),
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem/counter.py", line 22, in update
    voltages = [self.__tcp_client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem/counter.py", line 22, in <listcomp>
    voltages = [self.__tcp_client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
ich hoffe das sagt jemanden mehr als mir :)

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Mo Jul 24, 2023 12:58 pm
von LenaK
Scheint, als hätte der Kostal die Modbus-Verbindung geschlossen.

Hat es vor dem Update funktioniert? Hast Du den Kostal schon neu gestartet?

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Mo Jul 24, 2023 1:28 pm
von cyberoner1
Hallo,
Slave Modbus war bisher nicht konfiguriert. Habe nun Slave Modbus konfiguriert und jetzt sehe ich auch Daten vom Smart Energy meter. Allerdings wird in der Anzeige der Stromverkauf im Hausverbrauch eingerechnet. Der Stromverkauf ist statisch mit 208W versehen.

Eine Idee dazu?

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Di Jul 25, 2023 1:42 pm
von LenaK
Was meinst Du mit Stromverkauf?

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jul 27, 2023 10:25 am
von cyberoner1
EVU zeigt keine Daten.

Beispiel: PV erzeugt momentan 7 KWp

Laut Smart Energy Meter verbraucht das Haus 500W und 6,5KW werden verkauft.
Laut openWB erzeugt die PV 7kwp,aber diese werden nicht verteilt auf 6,5 kw EVU und 500W Haus, sondern auf 7KW Haus.
In der EVU wird nur der Wert 208 angezeigt anstelle der 6,5

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Fr Jul 28, 2023 1:10 pm
von LenaK
Der Import wird korrekt angezeigt, aber beim Export wird der Wert nicht aktualisiert? Mit welcher Version hat es funktioniert?

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Mo Jul 31, 2023 5:40 am
von cyberoner1
ich habe noch parallel einen 2. Raspi laufen mit der letzten 1.9 stable. Dort werden mir Werte angezeigt.
Allerdings auch nur wenn ich die EVU auf Kostal Plenticore mit Em300 eingestellt habe.

Re: Probleme mit Kostal Smart Energy Meter

Verfasst: Fr Aug 04, 2023 10:16 am
von LenaK
Wenn der KSEM am Kostal Plenticore angeschossen ist, muss er über den Plenticore abgefragt werden. Also das KSEM Gerät löschen und einen Zähler im Plenticore anlegen.
Ich habe die Hilfetexte im aktuellen Master aktualisiert, ich hoffe, so ist es verständlicher.