Seite 1 von 1
Loadsharing - feinere Einstellmöglichkeit
Verfasst: Di Feb 04, 2020 2:45 pm
von StefanSarzio
Ich würde die maximale Ladeleistung für das Loadsharing gerne genauer einstellen können. Konkret: 20A statt nur die Wahl zwischen 16 und 32A zu haben.
Re: Loadsharing - feinere Einstellmöglichkeit
Verfasst: Di Feb 04, 2020 7:32 pm
von openWB
Das Loadsharing ist fur die openWB duo vorgesehen.
Diese gibt es nur als 11/22kW Variante, daher auch die Optionen.
Re: Loadsharing - feinere Einstellmöglichkeit
Verfasst: Sa Dez 05, 2020 9:40 pm
von GuBo
Ich habe zwei OpenWB die jeweils auf 11kW begrenzt sind aber an einer Zuleitung mit 25A hängen. Das Lastmanagement läßt aber nur die Wahl zwischen 16A und 32A. Ist vorgesehen hier auch andere Varianten 20A, 25A etc. zuzulassen?
Danke
GuBo