Seite 1 von 1

Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Fr Aug 11, 2023 11:55 am
von Nasdero
Hallo zusammen,

wenn es sich nicht geändert hat, dann fängt die OpenWB mit 1p an auch wenn schon genug Überschuß vorhanden ist und wartet die eingestellte Zeit ab um dann umzuschalten.

Ich stelle das immer von Hand auf Anzahl Phasen = Maximum und starte dann erst das PV-Laden wenn sovie Sonne da ist. Meine Überschuß ist bei 11-13kW, da macht es keinen Sinn mit 1p anzufangen und dann bei mir 8 Min zu warten und dann erst umzuschalten.

Wäre es nicht möglich den Schnitt der letzten x-Minuten zur errechnen und dann direkt mit 3p zu starten wenn genug PV-Überschuß da war. Die Werte sollten ja vorhanden sein.

Sonst läuft die 2.0 bei mir sehr zufrieden stellend.

VG,
Nasdero

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Fr Aug 11, 2023 2:18 pm
von Gero
Wenn Du PV-Laden fix auf 3-phasig stellst und den Überschuss auf 8kW für zwei Minuten oder so, sollte das doch auch so passen?

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Fr Aug 11, 2023 2:31 pm
von Nasdero
Ich möchte, wie oben erwähnt, auf Automatik stehen haben, damit auch bei z.B. 3-7kW geladen wird. Dafür habe ich eine 1p/3p Umschaltung in der WB.

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Fr Aug 11, 2023 6:05 pm
von ID4U
Ja, das habe ich ebenfalls festgestellt. Auch wenn ausreichend Überschuß für 3P da ist wird erst mal nur 1P geladen. Erst nach Ablauf der "Verzögerung automat. Phasenumschaltung" wird auf 3P umgeschaltet.

Ich meine das wäre bei der 1.9 anders gewesen. Wenn ausreichend Überschuß da war wurde dort sofort mit 3P angefangen. Oder täusche ich mich?

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Fr Aug 11, 2023 6:12 pm
von mrinas
ID4U hat geschrieben: Fr Aug 11, 2023 6:05 pm Ja, das habe ich ebenfalls festgestellt. Auch wenn ausreichend Überschuß für 3P da ist wird erst mal nur 1P geladen. Erst nach Ablauf der "Verzögerung automat. Phasenumschaltung" wird auf 3P umgeschaltet.

Ich meine das wäre bei der 1.9 anders gewesen. Wenn ausreichend Überschuß da war wurde dort sofort mit 3P angefangen. Oder täusche ich mich?
jup, korrekt. Die 1.9er führt bei ausreichend Überschuss die Umschaltung vor Ladebeginn durch um direkt mit 3p zu starten.

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Fr Aug 11, 2023 6:34 pm
von ID4U
Ok, danke für die Info. Dann würde ich mir das auch bei der 2.x wünschen ;)

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Sa Aug 12, 2023 5:25 am
von Gero
Ich bestätige das auch mal. Gestern noch mit der 1.9 PV geladen und es ging gleich 3-phasig los und später wurde dann auf 1-phasig zurückgesxhaltet

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Sa Aug 12, 2023 8:22 am
von Nasdero
Kann sein das es bei der 1.9 auch schon so war, da habe ich nicht so intensiv geschaut, es macht ja auch Sinn wenn es so ist, denn warum soll ich als Mensch eingreifen müssen damit es optimal läuft.

Dann hoffe wir alle einmal, dass diese Funktion bei Zeiten auch in den 2.0 rein kommt.

Re: Direkt mit 3p starten wenn Anzahl Phasen auf Automatik steht

Verfasst: Mo Aug 14, 2023 12:56 pm
von toemk
in diesem Zusammenhang passend: viewtopic.php?t=7370

vg
t.