SMA SHM1.0 - BatterieWR wird nicht mehr erkannt nach SD Kartenaustausch (alte Karte defekt)
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 5:57 pm
Hallo,
Situation:
nach SD Kartendefekt habe ich beim Shop eine Ersatzkarte bestellt und auch getauscht. Sicherung war vorhanden.
nach dem SD Kartentausch (gleicher Softwarestand, SW war aktuell) wurde der Akku/Batterie WR SMA Sunny Island 4.4M nicht mehr erkannt, bzw. der BatterieWR geht auf Sörung, sobald die openWB über Netzschutz / Sicherung wieder eingeschaltet ist.
installierte Version: 1.9.303.0
Mit der alten SD Karte hat es funktioniert. Irgendwo hat sich ein Fehler/Konflikt eingeschlichen. Bin jetzt ratlos.
Angaben:
openWB Version: openWB series2 Seriennummer: oa48f9445
openWB Variante? gekauft, Standalone PD: 17.01.2020
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? zwei SMA WR: SMA ModbusTCP WR 192.168.178.45 und SMA WR 192.168.178.24
Welches EVU Modul? SMA SHM 1.0 BT mit separatem SMA ENERGYMETER
Welches Speichermodul? SMA Sunny Island 4.4M
Welches Auto wird geladen? Skoda ENYAQ
Nachtrag/Ergänzung:
Die folgenden fixen Adressen sind einzubinden
SMA SB-3600TL-21 192.168.178.24 LAN
SMA-STP-6-0-3AV-40 192.168.178.45 LAN
SMA-Sunny-Island-4-4M 192.168.178.47 LAN
SMA-energymeter1900231xxx 192.168.178.25 LAN
SMA-Home-Manager 192.168.178.39 LAN
Situation:
nach SD Kartendefekt habe ich beim Shop eine Ersatzkarte bestellt und auch getauscht. Sicherung war vorhanden.
nach dem SD Kartentausch (gleicher Softwarestand, SW war aktuell) wurde der Akku/Batterie WR SMA Sunny Island 4.4M nicht mehr erkannt, bzw. der BatterieWR geht auf Sörung, sobald die openWB über Netzschutz / Sicherung wieder eingeschaltet ist.
installierte Version: 1.9.303.0
Mit der alten SD Karte hat es funktioniert. Irgendwo hat sich ein Fehler/Konflikt eingeschlichen. Bin jetzt ratlos.
Angaben:
openWB Version: openWB series2 Seriennummer: oa48f9445
openWB Variante? gekauft, Standalone PD: 17.01.2020
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? zwei SMA WR: SMA ModbusTCP WR 192.168.178.45 und SMA WR 192.168.178.24
Welches EVU Modul? SMA SHM 1.0 BT mit separatem SMA ENERGYMETER
Welches Speichermodul? SMA Sunny Island 4.4M
Welches Auto wird geladen? Skoda ENYAQ
Nachtrag/Ergänzung:
Die folgenden fixen Adressen sind einzubinden
SMA SB-3600TL-21 192.168.178.24 LAN
SMA-STP-6-0-3AV-40 192.168.178.45 LAN
SMA-Sunny-Island-4-4M 192.168.178.47 LAN
SMA-energymeter1900231xxx 192.168.178.25 LAN
SMA-Home-Manager 192.168.178.39 LAN
Code: Alles auswählen
2023-08-14 18:42:07: PID: 22360: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-14 18:42:07: PID: 22360: Überschuss 941; mindestens 1300 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-14 18:42:07: PID: 22360: uberschuss 941 wattbezug -941 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1187 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert 941 schaltschwelle 100 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-14 18:42:07: PID: 22360: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-14 18:42:06: PID: 22360: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-14 18:42:06: PID: 22360: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-14 18:42:06: PID: 22360: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: EVU 1:V/-2A 2: V/-0A 3: V/-1A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: lla3 0 llv3 229.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: lla2 0 llv2 229.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 246 wattbezug -941 uberschuss 941 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: lla1 0 llv1 229.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: pv1watt -1010 pv2watt -177 pvwatt -1187 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22360: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 22589: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-14 18:42:05: PID: 5143: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter",""]
2023-08-14 18:42:05: PID: 5143: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-14 18:42:05: PID: 5143: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=508605.6, voltages=[229.767, 229.371, 228.996], imported=6243.400000000001, currents=[-2.044, -0.972, -1.199], power_factors=[0.995, 0.981, 0.997], frequency=50, powers=[-459.3, -210.5, -272.2], power=-941.9)
2023-08-14 18:42:05: PID: 5143: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter",""]
2023-08-14 18:42:04: PID: 22557: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_sunnyisland/main.sh
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.178.47"]
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=4901041, soc=100, imported=6336701, power=0)
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_island.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x74fc3030>}
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_island.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.47
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.178.47"]
2023-08-14 18:42:04: PID: 22537: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-194, exported=32008571, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-177)
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.24","0","none","none","none","0","0"
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=32008571, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-177)
2023-08-14 18:42:04: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.24: InverterState(dc_power=-194, exported=32008571, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-177)
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.24
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.24","0","none","none","none","0","0"
2023-08-14 18:42:03: PID: 22522: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-1045, exported=25157189, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1010)
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.45","0","none","none","none","0","0"
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, exported=25157189, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1010)
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.45: InverterState(dc_power=-1045, exported=25157189, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1010)
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.45
2023-08-14 18:42:03: PID: 5143: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.45","0","none","none","none","0","0"
2023-08-14 18:42:02: PID: 22360: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh