Hallo,
ich bin dabei meine openWB mit zwei Ladepunkten aufzubauen. Nun möchte ich gerne die Phasen vertauschen um eine gleichmäßigere Lastverteilung bei einphasigem Laden zu erreichen.
Angenommen, man möchte am Ladepunkt 1 bei einphasigem Laden über L2 laden und am Ladepunkt 2 über L3. An welcher Stelle würdet ihr die Phasen vertauschen?
Viele Grüße
Stefan
Einphasiges / dreiphasiges Laden
-
- Site Admin
- Beiträge: 8535
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: Einphasiges / dreiphasiges Laden
Die Phasen werden (und sollten!) in der Zuleitung gedreht werden.
Der ausführende Elektriker sollte das aber auch wissen und so machen.
Der ausführende Elektriker sollte das aber auch wissen und so machen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Einphasiges / dreiphasiges Laden
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort! Mein Elektriker weiß es bestimmt. Ich will es halt auch verstehen.
D. h. zw. FI und den zwei Smart-Metern werden die Phasen vertauscht.
Z. B.
FI-L1 -> Smart-Meter-1-L2
FI-L2 -> Smart-Meter-1-L3
FI-L3 -> Smart-Meter-1-L1
FI-L1 -> Smart-Meter-2-L3
FI-L2 -> Smart-Meter-2-L1
FI-L3 -> Smart-Meter-3-L2
D. h. zw. FI und den zwei Smart-Metern werden die Phasen vertauscht.
Z. B.
FI-L1 -> Smart-Meter-1-L2
FI-L2 -> Smart-Meter-1-L3
FI-L3 -> Smart-Meter-1-L1
FI-L1 -> Smart-Meter-2-L3
FI-L2 -> Smart-Meter-2-L1
FI-L3 -> Smart-Meter-3-L2