Seite 1 von 1

Unterzähler

Verfasst: Di Aug 29, 2023 7:21 am
von Meth
Hallo Owb Team ,

ich habe 2 Owb in der Garage mit einer Zuleitung an der auch 3 Wechselrichter mit Batterien hängen .
Diese ist mit einem Unterzähler versehen das die Zuleitung nicht überlastet wird (32A) alles ist soweit Richtig konfiguriert .
Leider zählt er mir jetzt den PV Ertrag / Speicherentleerung zum Hausverbraucht dazu und die Ladeleitung wird zusätzlich im Diagramm angezeigt .
Ist es nicht möglich sogenannten Unterzähler nur im "Hintergrund zur Regelung" zu betreiben ohne Visualisierung und Darstellung ?

Da wäre in der Konfigseite ein Button mit "nur zu Regelungszwecken" genial :-D

Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben

Re: Unterzähler

Verfasst: Mi Sep 06, 2023 6:09 am
von Meth
Anscheinend unwichtig und keiner Antwort seitens owb wert.
Oder sehen das andere nicht so ?

Re: Unterzähler

Verfasst: Mi Sep 06, 2023 7:12 am
von Elchkopp
Ich denke, da fehlen einfach wichtige Angaben, um eine mögliche Fehlersuche zu starten. Als Beispiel ein Log-Auszug, die Version, die verwendet wird, deine Kofiguration (Screenshots), welche Wallboxen konkret usw.

Siehe hier:
viewtopic.php?t=615

Re: Unterzähler

Verfasst: Mi Sep 06, 2023 10:18 am
von Meth
Das ist denke ich kein Fehler .
Das ist so quasi ein Wunsch bzw Wunschgedanke .
Das die "Unterzähler" nicht mehr extra angezeigt werden im Diagramm und nur zu "regelungs Zwecken" markiert werden können und somit nicht im Diagramm erscheinen.
Um auch bei mehreren Unterzählern das Diagramm noch ein bisschen Übersichtlich zu halten .