Seite 1 von 2

Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Fr Sep 15, 2023 2:15 pm
von Winnipuuh
Hallo,

mein Tesla bricht seit einigen Tagen die Sofortladung ab. Das Auto fängt zuerst an zu laden 1-10 Minuten dannach bricht der Ladevorgang ab. Es spielt keine Rolle dabei ob 1 Phasig oder 3 Phasig geladen wird.

hier mein Debug Log:

Code: Alles auswählen

2023-09-15 16:04:01: PID: 27248: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: pv1watt -3810 pv2watt  pvwatt -3810 ladeleistung 11194 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: lla1 16 llv1 233.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: lla2 16 llv2 232.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10565 wattbezug 17949 uberschuss -17949 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: lla3 16 llv3 232.2 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:04: PID: 27248: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:05: PID: 27248: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:06: PID: 27248: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:04:11: PID: 28561: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: pv1watt -3805 pv2watt  pvwatt -3805 ladeleistung 11205 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: lla1 16 llv1 233.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: lla2 16 llv2 232.8 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10581 wattbezug 17981 uberschuss -17981 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: lla3 16 llv3 232.3 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:14: PID: 28561: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:16: PID: 28561: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:16: PID: 28561: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:04:21: PID: 29858: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: pv1watt -3807 pv2watt  pvwatt -3807 ladeleistung 11147 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: lla1 15 llv1 234.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: lla2 16 llv2 232.8 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10589 wattbezug 17929 uberschuss -17929 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: lla3 15 llv3 232.3 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:24: PID: 29858: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:26: PID: 29858: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:26: PID: 29858: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:04:31: PID: 31159: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: pv1watt -3803 pv2watt  pvwatt -3803 ladeleistung 11176 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: lla1 15 llv1 234.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: lla2 16 llv2 233.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10598 wattbezug 17971 uberschuss -17971 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: lla3 16 llv3 232.4 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:34: PID: 31159: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:36: PID: 31159: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:36: PID: 31159: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:04:41: PID: 32484: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: pv1watt -3801 pv2watt  pvwatt -3801 ladeleistung 11237 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: lla1 16 llv1 234.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: lla2 16 llv2 233.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10604 wattbezug 18040 uberschuss -18040 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: lla3 16 llv3 232.4 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:44: PID: 32484: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:45: PID: 32484: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:46: PID: 32484: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:04:51: PID: 1366: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: pv1watt -3800 pv2watt  pvwatt -3800 ladeleistung 11148 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: lla1 15 llv1 234.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: lla2 16 llv2 233.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10595 wattbezug 17943 uberschuss -17943 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: lla3 16 llv3 232.5 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:54: PID: 1366: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:04:55: PID: 1366: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:04:56: PID: 1366: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:05:01: PID: 2716: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2715: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2716: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230915.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2716: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2716: current ip: 192.168.178.91 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:02: PID: 2955: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-09-15 16:05:03: PID: 2955: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-09-15 16:05:03: PID: 2955: push buttons enabled (LV1) at 38 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-09-15 16:05:03: PID: 2716: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-09-15 16:05:04: PID: 2716: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: pv1watt -3796 pv2watt  pvwatt -3796 ladeleistung 11135 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: lla1 15 llv1 234.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: lla2 16 llv2 233.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10620 wattbezug 17959 uberschuss -17959 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: lla3 15 llv3 232.5 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:05: PID: 2715: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:06: PID: 2715: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:06: PID: 2715: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:05:12: PID: 4339: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:14: PID: 4339: pv1watt -3790 pv2watt  pvwatt -3790 ladeleistung 11126 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:14: PID: 4339: lla1 15 llv1 234.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:14: PID: 4339: lla2 16 llv2 233.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10620 wattbezug 17956 uberschuss -17956 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:14: PID: 4339: lla3 15 llv3 232.3 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:15: PID: 4339: EVU 1:V/23A 2: V/27A 3: V/25A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:15: PID: 4339: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:15: PID: 4339: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:15: PID: 4339: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:16: PID: 4339: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:17: PID: 4339: Sofort ladung erreicht bei 16 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:05:22: PID: 5695: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:24: PID: 5695: pv1watt -3786 pv2watt  pvwatt -3786 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:24: PID: 5695: lla1 0 llv1 236.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:24: PID: 5695: lla2 0 llv2 235.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10643 wattbezug 6857 uberschuss -6857 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:24: PID: 5695: lla3 0 llv3 234.6 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:25: PID: 5695: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:25: PID: 5695: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:25: PID: 5695: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:25: PID: 5695: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:26: PID: 5695: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:30: PID: 5695: Sofort ladung reduziert auf 15 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:05:30: PID: 5695: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:30: PID: 5695: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:30: PID: 5695: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:32: PID: 7029: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: pv1watt -3783 pv2watt  pvwatt -3783 ladeleistung 0 llalt 15 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: lla1 0 llv1 236.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: lla2 0 llv2 235.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10637 wattbezug 6854 uberschuss -6854 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: lla3 0 llv3 234.5 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:34: PID: 7029: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:36: PID: 7029: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:40: PID: 7029: Sofort ladung reduziert auf 14 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:05:40: PID: 7029: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:40: PID: 7029: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:40: PID: 7029: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:42: PID: 8350: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:44: PID: 8350: pv1watt -3779 pv2watt  pvwatt -3779 ladeleistung 0 llalt 14 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:44: PID: 8350: lla1 0 llv1 236.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:44: PID: 8350: lla2 0 llv2 235.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10660 wattbezug 6881 uberschuss -6881 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:44: PID: 8350: lla3 0 llv3 235.0 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:44: PID: 8350: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:44: PID: 8350: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:45: PID: 8350: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:45: PID: 8350: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:46: PID: 8350: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:50: PID: 8350: Sofort ladung reduziert auf 13 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:05:50: PID: 8350: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:50: PID: 8350: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:50: PID: 8350: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:52: PID: 9670: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: pv1watt -3776 pv2watt  pvwatt -3776 ladeleistung 0 llalt 13 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: lla1 0 llv1 236.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: lla2 0 llv2 235.2 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10638 wattbezug 6862 uberschuss -6862 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: lla3 0 llv3 234.8 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:54: PID: 9670: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:55: PID: 9670: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:05:56: PID: 9670: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:00: PID: 9670: Sofort ladung reduziert auf 12 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:00: PID: 9670: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:00: PID: 9670: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:00: PID: 9670: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:00: PID: 11024: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: pv1watt -3771 pv2watt  pvwatt -3771 ladeleistung 0 llalt 12 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: lla1 0 llv1 236.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: lla2 0 llv2 235.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10641 wattbezug 6870 uberschuss -6870 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: lla3 0 llv3 234.8 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:03: PID: 11024: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:05: PID: 11024: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:09: PID: 11024: Sofort ladung reduziert auf 11 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:09: PID: 11024: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:09: PID: 11024: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:09: PID: 11024: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:10: PID: 12348: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: pv1watt -3766 pv2watt  pvwatt -3766 ladeleistung 0 llalt 11 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: lla1 0 llv1 236.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: lla2 0 llv2 235.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10636 wattbezug 6870 uberschuss -6870 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: lla3 0 llv3 234.7 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:13: PID: 12348: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:15: PID: 12348: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:19: PID: 12348: Sofort ladung reduziert auf 10 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:19: PID: 12348: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:19: PID: 12348: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:19: PID: 12348: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:20: PID: 13667: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: pv1watt -3763 pv2watt  pvwatt -3763 ladeleistung 0 llalt 10 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: lla1 0 llv1 237.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: lla2 0 llv2 235.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10658 wattbezug 6895 uberschuss -6895 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: lla3 0 llv3 234.8 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:23: PID: 13667: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:24: PID: 13667: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:29: PID: 13667: Sofort ladung reduziert auf 9 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:29: PID: 13667: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:29: PID: 13667: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:29: PID: 13667: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:30: PID: 15017: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: pv1watt -3758 pv2watt  pvwatt -3758 ladeleistung 0 llalt 9 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: lla1 0 llv1 236.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: lla2 0 llv2 235.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10643 wattbezug 6885 uberschuss -6885 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: lla3 0 llv3 234.6 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:33: PID: 15017: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:34: PID: 15017: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:38: PID: 15017: Sofort ladung reduziert auf 8 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:38: PID: 15017: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:40: PID: 16333: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: pv1watt -3751 pv2watt  pvwatt -3751 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: lla1 0 llv1 236.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: lla2 0 llv2 235.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10640 wattbezug 6889 uberschuss -6889 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: lla3 0 llv3 234.5 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:43: PID: 16333: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:44: PID: 16333: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:48: PID: 16333: Sofort ladung reduziert auf 7 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:48: PID: 16333: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:50: PID: 17646: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: pv1watt -3748 pv2watt  pvwatt -3748 ladeleistung 0 llalt 7 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: lla1 0 llv1 236.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 400 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: lla2 0 llv2 235.2 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 10638 wattbezug 6890 uberschuss -6890 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: lla3 0 llv3 234.7 llas13  llas23  soclp1 31 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: EVU 1:V/7A 2: V/11A 3: V/9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:53: PID: 17646: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-09-15 16:06:54: PID: 17646: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-15 16:06:58: PID: 17646: Sofort ladung reduziert auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 80 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-09-15 16:06:58: PID: 17646: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Woran kann das liegen? Vorher war alles in Ordung macht er erst seit ein paar Tagen.

LG

Winnipuuh

PS Software der WB ist installierte Version: 1.9.303.0
Der Tesla hat die Software: 2023.26.8

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Fr Sep 15, 2023 6:32 pm
von aiole
Mal die 3 Spannungswerte am LP und in der Tesla-App geprüft? Tesla stoppt, wenn diese zu niedrig sind.

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 7:49 am
von Winnipuuh
Hallo,

ich denke die Spannung ist ok:
Sie liegt zwischen 230-233 Volt laut openWB Status.

LG

Winnipuuh

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Sa Sep 16, 2023 12:07 pm
von Winnipuuh
Hallo,

heute gab es ein update von Tesla 2023.32.4 jetzt klappt das Laden wieder. Bestimmt ein Bug in der alten Tesla Version 2023.26.8.

LG

Winnipuuh

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 5:36 am
von Winnipuuh
Hallo,

da habe ich mich wohl zu früh gefreut diese Nacht wurde beim Nachtladen wieder nicht geladen.
Kann es an der Fehlermeldung das das Ladekabel nicht richtig eingesteckt ist liegen?
Vor einigen Tagen war das noch kein Problem, es wurde trotz meldung in der Tesla app bis zu den gewünschten 50% geladen.

LG

Winnipuuh

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 6:56 am
von Gero
Die Fehlermeldung mit den angeblich nicht richtig eingesteckten Ladekabel kenne ich auch. Ich habe die immer darauf zurückgeführt, dass die openWB zwar soundsoviel Amperes signalisiert nicht schnell genug hochregelt. Dann bekommt der Tesla weniger als er angeboten bekommen hat und reagiert mit der Meldung. Die Meldung ist aber auch bei mir nicht so recht nachvollziehbar, mal kommt sie und mal nicht. Aber das schon seit Jahren und immer nur bei PV-Laden. Und wenn ich dann draufschaue, lädt der Tesla mit vollen 11kW von der PV.

Die Beobachtung mit zu wenig Spannung auf dem Kabel habe ich auch schon gemacht, allerdings im Hotel am Tesla Wall Connector. Da lud es immer mal wieder nicht, Reset der Box und ab- und Anstecken haben nicht immer was gebracht. Irgendwann habe ich mal das Notladekabel eingesteckt und siehe da, es waren nur 215 oder so Volt, die der Tesla in der App gemeldet hat.

Aber im Log steht ja, dass 232- 234V anliegen. Geht es denn nur nicht mit dem Nachtladen und Sofortladen tagsüber funktioniert? Funktioniert die SoC-Abfrage?

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 7:13 am
von Winnipuuh
Hallo,

gestern ging Sofortladen wieder, dannach habe ich auf PV Laden gestellt. Dort ist aber ein Nachtladen auf 50% SoC eingestellt. In der Nacht wurde dann angefangen zu laden und wieder abgebrochen ca. 1 mal die Std. wurde für ein paar Minuten geladen dann wieder eingestellt:
graph.jpg
Die SoC Abfrage funktioniert.

LG
Winnipuuh

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 9:14 am
von Gero
Dann wäre doch jetzt mal das Log von 03:00-03:25 hilfreich um herauszufinden, warum denn da wieder aufgehört wurde. Wenn ich mich recht entsinne, ist das Nacht- und Morgenladen so implementiert, dass der PV-Modus in dieser Zeit ausgestellt ist.

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 11:30 am
von Winnipuuh
Hallo,

ich bin mir nicht sicher ob das an log reich:

Code: Alles auswählen

023-09-18 01:40:01: PID: 8882: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 01:40:02: PID: 9117: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 01:40:04: PID: 8882: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 01:41:54: PID: 23183: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2023-09-18 01:45:01: PID: 15132: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 01:45:02: PID: 15375: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 01:45:03: PID: 15132: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 01:50:01: PID: 21400: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 01:50:02: PID: 21635: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 01:50:03: PID: 21400: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 01:55:01: PID: 27602: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 01:55:02: PID: 27847: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 01:55:03: PID: 27602: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 01:59:56: PID: 31933: modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_pv_kit/device.py", line 40, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex/inverter.py", line 36, in update
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 37, in get_power
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 101, in __read_registers
str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

2023-09-18 02:00:01: PID: 32551: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-18 02:00:01: PID: 32551: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-09-18 02:00:01: PID: 32551: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-18 02:00:01: PID: 1636: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:00:01: PID: 1930: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:00:03: PID: 1636: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:05:01: PID: 8265: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:05:02: PID: 8500: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:05:03: PID: 8265: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:07:43: PID: 29035: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2023-09-18 02:10:02: PID: 14635: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:10:02: PID: 14865: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:10:04: PID: 14635: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:15:02: PID: 20879: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:15:02: PID: 21118: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:15:04: PID: 20879: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:20:02: PID: 27107: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:20:02: PID: 27348: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:20:04: PID: 27107: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:25:02: PID: 914: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:25:02: PID: 1168: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:25:04: PID: 914: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:29:44: PID: 4644: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2023-09-18 02:30:01: PID: 7260: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:30:01: PID: 7492: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:30:03: PID: 7260: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:35:01: PID: 13514: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:35:02: PID: 13743: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:35:04: PID: 13514: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:40:01: PID: 19783: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:40:02: PID: 20029: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:40:04: PID: 19783: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:45:02: PID: 26038: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:45:02: PID: 26288: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:45:04: PID: 26038: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:50:01: PID: 32346: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:50:02: PID: 32587: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:50:04: PID: 32346: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 02:55:02: PID: 6210: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 02:55:02: PID: 6460: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 02:55:04: PID: 6210: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:00:01: PID: 12463: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:00:02: PID: 12709: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:00:04: PID: 12463: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:05:01: PID: 18715: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:05:02: PID: 18953: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:05:03: PID: 18715: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:10:01: PID: 25165: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:10:02: PID: 25410: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:10:03: PID: 25165: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:15:01: PID: 31385: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:15:02: PID: 31619: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:15:03: PID: 31385: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:20:01: PID: 5299: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:20:02: PID: 5547: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:20:03: PID: 5299: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:25:01: PID: 11520: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:25:02: PID: 11761: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:25:03: PID: 11520: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:30:01: PID: 17819: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:30:02: PID: 18061: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:30:03: PID: 17819: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:35:02: PID: 24045: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:35:02: PID: 24273: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:35:04: PID: 24045: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:40:02: PID: 30335: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:40:02: PID: 30579: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:40:04: PID: 30335: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:45:01: PID: 4166: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:45:02: PID: 4418: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:45:04: PID: 4166: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:50:02: PID: 10453: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:50:02: PID: 10695: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:50:04: PID: 10453: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 03:55:01: PID: 16688: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 03:55:02: PID: 16932: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 03:55:03: PID: 16688: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 04:00:01: PID: 22903: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 04:00:02: PID: 23141: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 04:00:04: PID: 22903: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 04:00:10: PID: 22906: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-18 04:00:10: PID: 22906: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-09-18 04:00:10: PID: 22906: **** FATAL ********************************* (LV0)
24519
2023-09-18 04:00:21: PID: 25697: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-18 04:00:27: PID: 25780: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
24519
2023-09-18 04:00:31: PID: 25791: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24519
2023-09-18 04:00:41: PID: 25882: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24519
2023-09-18 04:00:51: PID: 25970: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-18 04:00:57: PID: 24519: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-09-18 04:00:57: PID: 24519: **** FATAL Regulation loop needs 46 seconds (LV0)
2023-09-18 04:00:57: PID: 24519: **** FATAL ********************************* (LV0)
26008
2023-09-18 04:01:01: PID: 26243: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26008
2023-09-18 04:01:11: PID: 26340: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26008
2023-09-18 04:01:21: PID: 26427: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-09-18 04:01:59: PID: 29093: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-09-18 04:05:01: PID: 21277: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 04:05:01: PID: 21516: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 04:05:03: PID: 21277: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 04:10:01: PID: 27837: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 04:10:02: PID: 28085: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 04:10:03: PID: 27837: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 04:15:02: PID: 1935: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-18 04:15:02: PID: 2171: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-18 04:15:04: PID: 1935: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-09-18 04:20:01: PID: 8449: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
LG
Winnipuuh

Re: Sofortladen funktioniert nicht mehr

Verfasst: Mo Sep 18, 2023 5:26 pm
von Winnipuuh
Hallo,

gerade die WB von meinem Vater probiert, dort war das Ladenen ohne Probleme möglich. Es liegt also definitiv an der OpenWB. Ich habe mir auch den Stecker genauer angesehen (blauer Teslastecker) dort war aber alles okay die Verbindungen sind alle fest.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter, werde die Nacht nochmal schauen, aber gerade steht er auf Sofort laden mit einem SoC von 22% und solte eigentlich bis auf 80% (Tesla Einstellung) laden :-(
Beim Ladepunkt ist der stecker orange ?:
Ladepunkt.jpg

LG
Winnipuuh