Seite 1 von 2
Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Mi Feb 12, 2020 2:23 pm
von oliveringo
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass mein smarter Stromzähler die Daten im Format 3.012 ausgibt. Damit sind 3,012 kW gemeint. Im Modul Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt) - VZLogger) wird das jedoch als 3 Watt interpretiert. Wie kann ich das ändern?
openWB Version 1.702RC3Nightly
openWB Bausatz mit 2 LP
Auslesung eines td_3511-Smartmeter über IR-Schreib-Lesekopf und VZLogger.
Danke
Grüße
Oli
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Mi Feb 12, 2020 2:57 pm
von openWB
Da müssten die Daten vorab entsprechend angepasst werden.
Wird direkt vom VZ Daemon oder von der middleware abgefragt?
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Mi Feb 12, 2020 7:39 pm
von oliveringo
Danke für die schnelle Antwort.
Direkt vom VZ-Deamon mit curl Ip-Raspberry:Port | jq .
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Fr Feb 14, 2020 2:29 pm
von oliveringo
Kann mir dabei bitte jemand helfen, ich weiß leider gar nicht, wie ich das machen soll.
Danke
Oli
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Fr Feb 14, 2020 5:22 pm
von truckl
Ich kenne mich leider nicht mit dem VZ-Dämon als solches aus.
Aber da Du das Kommando kennst mit der der "falsche" Wert "3.012" geholt wird solltest Du es doch in
oder ähnlich anpassen können.
Dann ist der Punkt weg und es steht da ein Wert in Watt. Laut Deiner initialen Beschreibung sollte das dann richtig interpretiert werden.
Wird ein Wert in Kilowatt mit (deutschem Dezimaltrenner) Komma erwartet sollte
entsprechend funktionieren.
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Sa Feb 15, 2020 8:10 am
von openWB
Ggf könnte es mit der Konfiguration / locale der VZLogger Installation zu tun haben.
. als 1000er Trennzeichen ist mehr als unüblich in der Linux Welt.
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Sa Feb 15, 2020 8:34 am
von truckl
KevinW hat geschrieben: ↑Sa Feb 15, 2020 8:10 am
. als 1000er Trennzeichen ist mehr als unüblich in der Linux Welt.
Könnte der Wert entsprechend in Kilowatt gemeint sein?
Mit der Pipe an "jq" impliziere ich daß JSON zurück kommt. Das wäre dann ein "Number"-Wert mit Dezimalpunkt wie er im
JSON-Standard definitiert ist.
Ob das eine Abweichung zum bisherigen Verhalten bzw. Interface des VZ-Dömon darstellt (weil z.B. sonst immer in Watt gemeldet wurde) kann ich nicht sagen da wir (bisher) noch nicht mal ein Smartmeter im Zählerschrank haben.
Nur "falsch" oder "unüblich" wäre es nicht. Es wäre standard-konformes JSON.
Vielleicht also doch ein Grund das Modul hier etwas "flexibler" zu gestalten?
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Sa Feb 15, 2020 9:33 am
von openWB
VZLogger Dämon nimmt üblicherweise den . als , komma trenner.
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Mo Mär 30, 2020 2:33 pm
von oliveringo
Ich habe mich mal bei den Jungs von Volkszähler auf dem photovoltaikforum.com kundig gemacht. Die Anpassung im Volkszähler ist nicht so trivial.
Wäre es nicht möglich, in der Abfrage curl Ip-Raspberry:Port | jq, wie sie offensichtlich von openWB benutzt wird noch einen Faktor *1000 einzufügen. Oder kann man mir sagen, wo ich diese Stelle im Programm finde?
Danke
Grüße
Oli
Re: Anpassung der ausgelesenen Einheit von W auf kW
Verfasst: Mo Mär 30, 2020 2:48 pm
von openWB
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... er/main.sh
Zwischen Zeile 11 & 12 einfügen:
sollte klappen.
Das generell zu ändern wäre eine schlechte Idee. Weil das bei allen anderen die das nutzen nicht der Fall ist das ein . als 1000er Trenner genutzt wird.
Die Änderung wird aber bei jedem Update überschrieben werden.