Installation EVU-KIT bei besonderem Messkonzept
Verfasst: Di Okt 17, 2023 3:25 pm
Guten Tag,
ich habe ein besonderes Messkonzept (siehe Dateianhang). Ich würde gerne PV-Überschussladen was ich allerdings bisher nicht hin bekommen habe.
Das Messkonzept sieht vor, dass ich zwei Haus/Hauptzähler habe. Davon ist einer ein Zweirichtungszähler. Durch dieses Messkonzept ist es mir möglich mit der PV-Anlage Heizung/und Warmwasser zu bedienen wie auch den normalen Hausstorm und ich kann für Heizung und Warmwasser die günstigen Heiz-Tarife nutzen.
Das EVU-KIT habe ich aktuell wie eingezeichnet installiert. Das hat aber leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Überschussladen zur realisieren ohne auf den zweiten Zähler komplett zu verzichten?
Hardware ist ein SMA STP 6.0 3AV 40, openWB EVU Kit v2 MID und openWB series2 custom.
Vielen Dank
ich habe ein besonderes Messkonzept (siehe Dateianhang). Ich würde gerne PV-Überschussladen was ich allerdings bisher nicht hin bekommen habe.
Das Messkonzept sieht vor, dass ich zwei Haus/Hauptzähler habe. Davon ist einer ein Zweirichtungszähler. Durch dieses Messkonzept ist es mir möglich mit der PV-Anlage Heizung/und Warmwasser zu bedienen wie auch den normalen Hausstorm und ich kann für Heizung und Warmwasser die günstigen Heiz-Tarife nutzen.
Das EVU-KIT habe ich aktuell wie eingezeichnet installiert. Das hat aber leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Überschussladen zur realisieren ohne auf den zweiten Zähler komplett zu verzichten?
Hardware ist ein SMA STP 6.0 3AV 40, openWB EVU Kit v2 MID und openWB series2 custom.