PV-Kit SDM72D-M Spannungsschwankung?
Verfasst: Do Okt 19, 2023 2:34 pm
Hallo!
Ich betreibe seit ca. einem Jahr das openWB PV-Kit SDM72D-M mit 3 identischen, einphasigen Wechselrichtern.
Heute stelle ich verwundert fest, dass der SDM72D-M auf L2 alle paar Sekunden eine Spannung von 0V anzeigt, dann wieder einige Sekunden die korrekte Netzspannung, usw. Ich kann das auf seinem Display ablesen, und im Graph äußert es sich als Sägezahn.
Ich habe L2 mit einem Spannungsprüfer vor und nach dem SDM nachgemssen: Die Spannung bleibt konstant, bricht nie ein. Auch der PV-Wechselrichter an L2 läuft unterbrechungsfrei - der würde meckern, wenn für eine Sekunde die Netzspannung wegfallen würde.
Es muss also m.E. ein Messfehler des SDM sein - seht ihr das auch so? Habt ihr eine Idee, woran das liegen und wie man es beheben könnte?
Danke!
Edit: PS: Auf L1 und L3 läuft alles unauffällig und korrekt.