tibber und go-e charger
Verfasst: Mo Nov 06, 2023 1:22 pm
Hallo,
ich habe Softwarestand 1.9.303.0, standalone Openwb selbst installiert in Verbindung mit einem g-e charger.
System hat immer gut funktioniert seit 2 Jahren. Jetzt habe ich einen Stromvertrag mit Tibber.
Sofortladen mit Tibber funktioniert, Ladesteuerung mit Preis geht beim Ladevorgang. Wird die Ladung unterbrochen, reagiert mein g-e charger nicht mehr. PV-laden = nein, Sofort-laden = nein. Erst wenn ich den go-e charger Spannungslos gemacht habe, kann ich mit PV Überschuss wieder laden.
Lässt sich immer wiederholen. Lade ich jetzt mit Sofort-laden und Tibber erscheinen zwar 6A in der Anzeige, aber keine Ladeleistung
Auszug Log
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2023-11-06 14:10:27: PID: 6667: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-06 14:10:27: PID: 6667: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
Dektiviere ich Tibber und schliese das Fahrzeug neu an, funktioniert alles wie gewohnt. Warning bleibt aber
Hat jemand eine Erklärung?
Günther
ich habe Softwarestand 1.9.303.0, standalone Openwb selbst installiert in Verbindung mit einem g-e charger.
System hat immer gut funktioniert seit 2 Jahren. Jetzt habe ich einen Stromvertrag mit Tibber.
Sofortladen mit Tibber funktioniert, Ladesteuerung mit Preis geht beim Ladevorgang. Wird die Ladung unterbrochen, reagiert mein g-e charger nicht mehr. PV-laden = nein, Sofort-laden = nein. Erst wenn ich den go-e charger Spannungslos gemacht habe, kann ich mit PV Überschuss wieder laden.
Lässt sich immer wiederholen. Lade ich jetzt mit Sofort-laden und Tibber erscheinen zwar 6A in der Anzeige, aber keine Ladeleistung
Auszug Log
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2023-11-06 14:10:27: PID: 6667: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-11-06 14:10:27: PID: 6667: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
Dektiviere ich Tibber und schliese das Fahrzeug neu an, funktioniert alles wie gewohnt. Warning bleibt aber
Hat jemand eine Erklärung?
Günther