Seite 1 von 1

ISO-15118 vs IEC 61851 bei Überschussladen

Verfasst: Sa Nov 18, 2023 2:53 pm
von Sommersonne
Hallo!

Ich hab mir einen ID.3 gekauft, und möchte den ab dem Frühling mit dem Überschuss unserer Solaranlage laden.
Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl, welche Wallbox es sein soll. Dabei bin ich auch über die ISO-15118 gestolpert.
Angeblich soll der ID.3 das unterstützen, zumindest mit der aktuellen Firmware. (Weiß da jemand was genaueres dazu?)

Jetzt sind Wallboxen mit ISO-15118 natürlich rar und teurer. Was würde mir das denn konkret für Vorteile bringen?
Damit soll sich ja die Ladeleistung besser regeln lassen. Ist das in der Praxis überhaupt relevant besser als mit IEC 61851?

Re: ISO-15118 vs IEC 61851 bei Überschussladen

Verfasst: Sa Nov 18, 2023 4:20 pm
von Gero
Nun, die openWB pro bietet eine automatische Autoerkennung nach genau dieser ISO-Norm. D.h. Du hast zwei Autos und die Wallbox erkennt das Auto, was gerade eingesteckt ist und vermerkt das und wieviel geladen wurde im Ladelog. Das Auto von Nachbarn lädt nicht, wenn es eingesteckt wird.

Das ist eigentlich eine Funktion, die man im heimischen Bereich nicht unbedingt benötigt. Mit PV-Überschussladen hat das nichts zu tun.

Beim PV-Überschussladen brauchst Du eine Wallbox, die den angeboteten Ladestrom dem vorhandenen überschuss anpassen kann. Die kür ist dann die automatische Umschaltung zwischen einer und drei Phasen un den überschuss noch besser auszunutzen. Das ist
Insbesonder bei kleinen PV-Anlagen wichtig und auch in der übergangszeit. Das kann auch schon eine openWB ohne pro. Es gibt noch ein paar andere am Markt, die das können. Die können aber meist nur den Überschuss ins Auto laden, eine openWB bekommt den überschuss auch in die Wärmepumpe, Heizstäbe, Waschmaschinen oder Poolumwälzpumpen.