Seite 1 von 1

SDM630 Zählerstände werden nicht ausgelesen

Verfasst: Mi Dez 20, 2023 7:09 pm
von PanaMax
Hallo zusammen,

ich habe diverse SDM630 Zähler als OpenWB EVU Kit konfigiriert. Die Verbrauchswerte werden korrekt ausgelesen, aber der Absolute Zählerstand wird nicht ausgelesen, bzw der Zähler beginnt mit der Konfiguration bei 0000. wenn ich den gleichen Zähler als Speicher kit konfiguriere übernimmt er den absoluten Zählerstand.

Version: 2023-12-20 15:45:52 +0100 [e024ad51c]

Re: SDM630 Zählerstände werden nicht ausgelesen

Verfasst: Mi Dez 20, 2023 8:13 pm
von aiole
Bitte an support@openwb.de wenden. Könnte ein Zählerproblem sein.

Re: SDM630 Zählerstände werden nicht ausgelesen

Verfasst: Mi Dez 20, 2023 8:29 pm
von PanaMax
email ist raus...

Re: SDM630 Zählerstände werden nicht ausgelesen

Verfasst: Mi Dez 20, 2023 9:38 pm
von openWB
Vermutlich wegen der Saldierung und Simcount. Als Speicher liefern alle einen Zählerstand?

Re: SDM630 Zählerstände werden nicht ausgelesen

Verfasst: Do Dez 21, 2023 4:27 am
von PanaMax
Guten Morgen,

Habe eben nochmals einen zähler getestet als Speicher kit und PV kit.

Als PV kit liest er auch nicht den gesammten zählerstad aus, als Speicher aber sehr wohl und auch korrekt.
Leider ist fürs logging und Monitring aber das Speichermodul ungeeignet, das EVU Kit flex sollte also gefixt werden.

135kwh ist der korrekte zählerstand

Screenshots anbei.