RCT Werte stimmen nicht
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 12:03 pm
Moin liebe Community,
Frohe Weihnachten!
Die openWB lag bei uns unter dem Weihnachtsbaum.
Habe sie mit unserer RCT PV-Anlage verbunden und muss leider feststellen, dass die angezeigten Werte nicht stimmen:
anzeige RCT: Batterie: 1171 W entladen
Netzbezug/Hauszähler: -1W
Verbrauch: 2293 W
PV-Erzeugung: (459+461+322)= 1242 W
bis auf Differenzen aufgrund der Umwandlungsverluste und unterschiedlichen Abfrageintervallen einigermaßen plausibel.
Im obenWB wird mir angezeigt: Batterie: 1350 W entladen
Netzbezug/Hauszähler: -641W
Verbrauch: 3.250 W
PV-Erzeugung: (459+461+322)= 1260 W
also eine deutliche Abweichung beim Hauszähler und Verbrauch.
Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen muss?
openWB Version: 2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]
openWB Variante: openWB series2 standard+
Browser Cache gelöscht: ja
Welches Theme: Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: RCT Powere Storage DC 6.0
Welches EVU Modul? -> über RCT
Welches Speichermodul: RCT Power Battery
Welches Auto wird geladen: ID.3 VW
Welche Hierarchie im Lastmanagement: Danke und liebe Grüße
Michel
Frohe Weihnachten!
Die openWB lag bei uns unter dem Weihnachtsbaum.
Habe sie mit unserer RCT PV-Anlage verbunden und muss leider feststellen, dass die angezeigten Werte nicht stimmen:
anzeige RCT: Batterie: 1171 W entladen
Netzbezug/Hauszähler: -1W
Verbrauch: 2293 W
PV-Erzeugung: (459+461+322)= 1242 W
bis auf Differenzen aufgrund der Umwandlungsverluste und unterschiedlichen Abfrageintervallen einigermaßen plausibel.
Im obenWB wird mir angezeigt: Batterie: 1350 W entladen
Netzbezug/Hauszähler: -641W
Verbrauch: 3.250 W
PV-Erzeugung: (459+461+322)= 1260 W
also eine deutliche Abweichung beim Hauszähler und Verbrauch.
Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen muss?
openWB Version: 2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]
openWB Variante: openWB series2 standard+
Browser Cache gelöscht: ja
Welches Theme: Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: RCT Powere Storage DC 6.0
Welches EVU Modul? -> über RCT
Welches Speichermodul: RCT Power Battery
Welches Auto wird geladen: ID.3 VW
Welche Hierarchie im Lastmanagement: Danke und liebe Grüße
Michel