OpenWB 2.0 und pro, warum brauche ich einen Zähler? Problem rücksetzen auf Standard FZ!
Verfasst: Mo Jan 22, 2024 12:28 pm
Wenn ich nur einen Ladepunkt konfiguriere, warum brauche ich dann in der Hirachy einen Zähler?
Da die OpenWB ständig die eingestellten EVs auf Standard FZ stellt, heute mal wieder 2xMal, habe ich nun die OpenWB komplet von Node Red getrennt, wir senden nichts mehr an die OpenWB, die OpenWB greift auch nicht mehr auf unsere Wechselrichter zu, das einzige was sie hat ist Internet und Zugriff auf die Pro.
Wenn ich die 2.0 starte kommen im Log folgende Fehler:
Warum? Es ist doch keine Pflicht eine Wallbox mit einem Zähler zu betreiben, oder? Keine Regelung => ok, aber keine Ladung?
Da die OpenWB ständig die eingestellten EVs auf Standard FZ stellt, heute mal wieder 2xMal, habe ich nun die OpenWB komplet von Node Red getrennt, wir senden nichts mehr an die OpenWB, die OpenWB greift auch nicht mehr auf unsere Wechselrichter zu, das einzige was sie hat ist Internet und Zugriff auf die Pro.
Wenn ich die 2.0 starte kommen im Log folgende Fehler:
Code: Alles auswählen
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Code: Alles auswählen
2024-01-22 13:17:30,683 - {control.chargepoint.chargepoint_all:66} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 64, in no_charge
data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2024-01-22 13:17:30,684 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-01-22 13:17:30,685 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 99, in set_home_consumption
home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 135, in _calc_home_consumption
elements_to_sum_up = self._get_elements_for_home_consumption_calculation()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 157, in _get_elements_for_home_consumption_calculation
elements = copy.deepcopy(self.get_entry_of_element(self.get_id_evu_counter())["children"])
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
Code: Alles auswählen
2024-01-22 13:17:30,686 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-01-22 13:17:30,686 - {control.algorithm.algorithm:47} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 26, in calc_current
self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 74, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError