Seite 1 von 1

Fronius WR Kommunikation zum 2.WR gestört

Verfasst: Mo Feb 05, 2024 10:05 am
von RaRo
Hallo zusammen!

habe ein plötzliches Problem:
seit gestern kann mein OpenWB 1.9 (1.9.303.0) die Daten des 2.Fronius WR nicht mehr auslesen!
Hab schon alles probiert (rauslöschen, neu starten)

Das Web-Backend des WR ist erreichbar. Die Fronius Cloud zeigt alles richtig an und mein HomeAssistent zeigt es auch richtig an.

Hat da irgend jemand eine Idee??

Danke!

PS: habe andere Posts gesucht, aber nichts derartiges gefunden - falls schon bekannt, bitte link zum betreffenden Post - DANKE!

Re: Fronius WR Kommunikation zum 2.WR gestört

Verfasst: Mo Feb 05, 2024 10:26 am
von LutzB
Logdateien?

In der 1.9 zu finden unten im Status.

Re: Fronius WR Kommunikation zum 2.WR gestört

Verfasst: Mo Feb 05, 2024 10:33 am
von RaRo
Debug Log liefert laufend diese Punkte:

Unbekannter Rechner 192.168.193.6 ist nirgend eingestellt - alles durchsucht, gibt eb bei mir auch nicht!!
192.168.50.xx und 192.168.70.xx sind meine beiden Netze, die nicht gegenseitig isoliert sind.

RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:31:01: PID: 5973: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
5246
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:30:42: PID: 3758: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-02-05 11:30:42: PID: 3758: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2024-02-05 11:30:42: PID: 3758: **** FATAL ********************************* (LV0)
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:30:41: PID: 4760: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4773 4772 4768 3758
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:30:23: PID: 2301: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-02-05 11:30:23: PID: 2301: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2024-02-05 11:30:23: PID: 2301: **** FATAL ********************************* (LV0)
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:30:21: PID: 3276: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2301
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:30:05: PID: 1511: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.15) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
ifconfig: `--help' gives usage information.
192.168.193.6'bootmodus=: Unbekannter Rechner
2024-02-05 11:30:03: PID: 2132: Starting OpenWB services (LV0)
2024-02-05 11:30:03: PID: 458: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-02-05 11:30:03: PID: 458: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2024-02-05 11:30:03: PID: 458: **** FATAL ********************************* (LV0)
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2024-02-05 11:30:01: PID: 1511: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-02-05 11:30:01: PID: 1512: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
458

Re: Fronius WR Kommunikation zum 2.WR gestört

Verfasst: Mo Feb 05, 2024 10:35 am
von RaRo
dieses Problem sieht ähnlich aus - nur mit SMA WR:
viewtopic.php?t=6891