Seite 1 von 1

Frage zu Upgrade von 1.9 auf 2.x

Verfasst: Fr Feb 09, 2024 6:28 pm
von gule
Derzeit betreibe ich eine openWB standard+ mit Vers. 1.9. ich beabsichtige ein Upgrade auf 2.x. Zum Kennenlernen habe ich 2.1.2 auf einem separaten Raspberry installiert. Bei der Konfiguration fällt mir ein Unterschied bei der Lastregelung auf. In 1.9 wird unter Einstellungen ->Allgemeines die Einstellung für den Hausanschluss (Anschlusswert,max. Strom/Phase). Diese Einstellung finde ich bei 2.1.2 nicht. Als EVU Modul habe ich das Modul für meinen WR-Hersteler RCT konfiguriert.
Gibt es die Einstellung für den Hausanschluss nicht mehr, oder wo finde ich ihn?

Re: Frage zu Upgrade von 1.9 auf 2.x

Verfasst: Fr Feb 09, 2024 6:46 pm
von mrinas
Das wird in den Einstellungen des Zählers gesetzt. So kann man auch Lastmanagement auf anderen Ebenen, bzwm hinter anderen zählern realisieren.
Konfiguration >. Lastmanagement

Re: Frage zu Upgrade von 1.9 auf 2.x

Verfasst: Fr Feb 09, 2024 6:52 pm
von gule
Muss ich dann noch einen virtuellen Zähler konfigurieren. Die RCT Module bieten keine Einstellung.

Re: Frage zu Upgrade von 1.9 auf 2.x

Verfasst: Fr Feb 09, 2024 7:39 pm
von mrinas
Nein, kein virtueller Zahle notwendig. Das lastmanagemt wird nicht direkt bei der Einrichtung der Module & Komponenten gesetzt. Es gibt eine eigene Seite um das Lastmanagement zu konfigurieren. Schau mal im Menü der Einstellungen da findet sich der.

Re: Frage zu Upgrade von 1.9 auf 2.x

Verfasst: Fr Feb 09, 2024 10:36 pm
von aiole
Einstellungen -> Konfiguration -> Lastmanagement

Re: Frage zu Upgrade von 1.9 auf 2.x

Verfasst: Sa Feb 10, 2024 7:08 am
von gule
Danke Hab s gefunden.