2ter Wechselrichter

Verfasst: So Feb 11, 2024 6:43 pm
von Michi82
Hallo,

hätte eine kurze Frage, ich habe zurzeit einen Fronius gen24 WR im Keller in Verwendung und würde gerne meinen alten Fronius Symo2 WR im Garten in Betrieb nehmen. Ist das Problemlos möglich, ich kann leider die WR nicht miteinanmder verbinden per Modbus oder LAN Kabel, es sind nur beide im Netzwerk per WLAN und Solarweb. Am gen24 ist auch noch einen BYD Batterie angeschlossen mit einer FULL Backup Lösung. Ich habe nur ein Einstellung gefunden das ich den Speicher auch per Fremd / Zweitquelle laden lassen kann.

Kann ich den zweiten WR jetzt proplemlos in Betieb nehmen?


Lg Michi

Re: 2ter Wechselrichter

Verfasst: So Feb 11, 2024 7:02 pm
von Gero
In Software 2 sicherlich, bei 1.9 kann es sein, dass es nixht klappt, weil als 2tes PV-modul halt kein Fonius geht.

Oder du summierst selbst die beiden WR und stellst das Ergebnis per MQTT der openWB bereit.

Re: 2ter Wechselrichter

Verfasst: So Feb 11, 2024 7:57 pm
von Michi82
Es geht aber auch grundssätzlich darum ob es seh nicht zus einen SSSchaden kommt wenn z.B. ein Stromausfall ist, ich auf Full Backup umschalte und dann auch der Symo3 Stom bekommt und wieder produziert.

Im Solarweb sehe ich deise und auch im Smarthome System.


Lg Michi

Re: 2ter Wechselrichter

Verfasst: Mo Feb 12, 2024 7:36 am
von Gero
Da fragst du aber besser mal im photovoltaikforum, wenn dir hier keiner mit einem ähnlichen Setup antwortet

Re: 2ter Wechselrichter

Verfasst: Mo Feb 12, 2024 7:44 am
von openWB
Das wäre eher eine Frage für fronius / den Solateur ob ein sicherer Betrieb so möglich ist.
Ich würde behaupten das sich das sicherlich so konfigurieren lässt, aber da muss ein Fronius Experte ran.
Vermutlich muss FrequencyShifting aktiviert werden bzw. aktiv sein damit der Gen24 auf den Symo2 Zugriff hat.

Re: 2ter Wechselrichter

Verfasst: Mo Feb 12, 2024 7:50 am
von Jarry
Wenn ich das richtig im Kopf habe, macht der Fronius Gen24 im Notstrombetrieb ein 53Hz Netz und braucht glaub ich 20s um überhaupt das Netz zu bilden (dazwischen ist's dunkel)
Auf 53Hz kann sich kein Normgerechter PV-Wechselrichter aufsynchronisieren.

Re: 2ter Wechselrichter

Verfasst: Di Feb 13, 2024 5:18 am
von Michi82
Hallo, danke erstmal für die Antworten.

Also wenn ich es richtig verstehe und es sollte mal ein Stromausfall sein und Full Backup startet, startet dieses mit 53Hz und das erkennt der zweite WR und startet eben dann nicht und ist somit auch kein Problem.

Lg Michi