Fi bei Duo

Verfasst: Mo Mär 09, 2020 8:56 am
von De Idstaaner
Habe ich das richtig verstanden:

Die bei der Duo beililegenden FI sind auch Allstrom-sensitiv, d.h. es ist kein weiterer FI in der Verteilung nötig?

Und:

Aus Platzgründen im Gehäuse muss bei dieser Version die Installation in der Haus, bzw. Unterverteilung eingebaut werden?

Re: Fi bei Duo

Verfasst: Mo Mär 09, 2020 9:14 am
von openWB
Zweimal Ja.

Re: Fi bei Duo

Verfasst: Mo Mär 09, 2020 9:42 am
von De Idstaaner
Danke!