Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann
Verfasst: Fr Mär 29, 2024 11:04 am
Liebe Community, ich würde mich freuen, wenn ich eure Hilfe bekommen kann.
Ich habe jetzt angefangen die OpenWB bei Überschuss über einen Shelly Schaltkontatkt meine Wärmepumpe in die PV-Anhebung zu schalten. Dann wird die Warmwassertemperatur und die Temperatur für den Heizungsvorlauf hoch gesetzt, also mehr Energie verbraucht. Jetzt wunderte ich mich grade, dass die Wäremepume angelaufen ist, weil es gar kein so doller PV Tag ist und wir noch am Backen waren. Hier der Plot dazu. gegen 11:26 wurde die Wärmepumpe dazu geschaltet:
Eingestellt ist das ganze als SmartHome 2.0 Gerät 1, Shelly ohne Authentifizierung mit separater Leistuhngsmessung via ADM630. Die Detail-Einstellungen sind:
Mindesteinschaltdauer: 10
Mindesteinschaltdauer pro Tag: 0
Maximaleinschaltdauer: 1000
Alle anderen Zeiten ausgeschaltet durch "00:00"
Einschaltschwelle: 2500
Einschaltverzögerung: 0
Updategerät: 0
Ausschaltschwelle: 3000
Ausschaltverzögerung: 10
Speicherbeachtung beim Einschalten: 60%
Speicherbeachtung beim Ausschalten: 85%
Mein Verständnis bei den Einstellungen und meinem Speicher bei knapp 25% um kurz nach 11, dass der Shelly für die Wärmepumpe nicht hätte einschalten dürfen, da das erst bei 60% Akku bzw. bei einer Einspeisung von mehr als 2500 Watt hätte passieren sollen. Das wäre auch eigentlich mein Wunsch gewesen. Hat jemand eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?
Hier noch aus dem Status die ältesten beiden Log-Läufe, die ich noch bekommen konnte. leider gehen wir nicht bis zum Einschalten mehr zurück und leider verstehe ich einige der Punkte nicht:
2024-03-29 11:33:50,329 INFO (1) Waermepumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1878
2024-03-29 11:33:50,329 INFO (1) Waermepumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-29 11:33:50,327 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1878 old 1941
2024-03-29 11:33:50,325 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=382 old 376
2024-03-29 11:33:50,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1878 old 1941
2024-03-29 11:33:50,322 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-29 11:33:50,322 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 125
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 125
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-29 11:33:50,320 INFO (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/382 Status/Üeb: 10/2 akt: 125 Z: 3750135
2024-03-29 11:33:49,757 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1894 SpeicherSoC: 22
2024-03-29 11:33:49,756 INFO Uberschuss: 1878 Uberschuss mit Offset: 1878 Pv: 0
2024-03-29 11:33:49,756 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -16 max Speicherladung: 0
2024-03-29 11:33:44,748 INFO (1) Waermepumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1941
2024-03-29 11:33:44,747 INFO (1) Waermepumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-29 11:33:44,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1941 old 2000
2024-03-29 11:33:44,744 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=376 old 371
2024-03-29 11:33:44,742 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1941 old 2000
2024-03-29 11:33:44,739 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 125
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 125
2024-03-29 11:33:44,737 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-29 11:33:44,736 INFO (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/376 Status/Üeb: 10/2 akt: 125 Z: 3750135
Vielen Dank für euer Hilfe und ein frohes Osterfest.
Ich habe jetzt angefangen die OpenWB bei Überschuss über einen Shelly Schaltkontatkt meine Wärmepumpe in die PV-Anhebung zu schalten. Dann wird die Warmwassertemperatur und die Temperatur für den Heizungsvorlauf hoch gesetzt, also mehr Energie verbraucht. Jetzt wunderte ich mich grade, dass die Wäremepume angelaufen ist, weil es gar kein so doller PV Tag ist und wir noch am Backen waren. Hier der Plot dazu. gegen 11:26 wurde die Wärmepumpe dazu geschaltet:
Eingestellt ist das ganze als SmartHome 2.0 Gerät 1, Shelly ohne Authentifizierung mit separater Leistuhngsmessung via ADM630. Die Detail-Einstellungen sind:
Mindesteinschaltdauer: 10
Mindesteinschaltdauer pro Tag: 0
Maximaleinschaltdauer: 1000
Alle anderen Zeiten ausgeschaltet durch "00:00"
Einschaltschwelle: 2500
Einschaltverzögerung: 0
Updategerät: 0
Ausschaltschwelle: 3000
Ausschaltverzögerung: 10
Speicherbeachtung beim Einschalten: 60%
Speicherbeachtung beim Ausschalten: 85%
Mein Verständnis bei den Einstellungen und meinem Speicher bei knapp 25% um kurz nach 11, dass der Shelly für die Wärmepumpe nicht hätte einschalten dürfen, da das erst bei 60% Akku bzw. bei einer Einspeisung von mehr als 2500 Watt hätte passieren sollen. Das wäre auch eigentlich mein Wunsch gewesen. Hat jemand eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?
Hier noch aus dem Status die ältesten beiden Log-Läufe, die ich noch bekommen konnte. leider gehen wir nicht bis zum Einschalten mehr zurück und leider verstehe ich einige der Punkte nicht:
2024-03-29 11:33:50,329 INFO (1) Waermepumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1878
2024-03-29 11:33:50,329 INFO (1) Waermepumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-29 11:33:50,327 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1878 old 1941
2024-03-29 11:33:50,325 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=382 old 376
2024-03-29 11:33:50,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1878 old 1941
2024-03-29 11:33:50,322 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-29 11:33:50,322 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 125
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 125
2024-03-29 11:33:50,321 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-29 11:33:50,320 INFO (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/382 Status/Üeb: 10/2 akt: 125 Z: 3750135
2024-03-29 11:33:49,757 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1894 SpeicherSoC: 22
2024-03-29 11:33:49,756 INFO Uberschuss: 1878 Uberschuss mit Offset: 1878 Pv: 0
2024-03-29 11:33:49,756 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -16 max Speicherladung: 0
2024-03-29 11:33:44,748 INFO (1) Waermepumpe Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1941
2024-03-29 11:33:44,747 INFO (1) Waermepumpe Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-29 11:33:44,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1941 old 2000
2024-03-29 11:33:44,744 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=376 old 371
2024-03-29 11:33:44,742 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1941 old 2000
2024-03-29 11:33:44,739 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 125
2024-03-29 11:33:44,738 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 125
2024-03-29 11:33:44,737 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-29 11:33:44,736 INFO (1) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/376 Status/Üeb: 10/2 akt: 125 Z: 3750135
Vielen Dank für euer Hilfe und ein frohes Osterfest.