Seite 1 von 1
Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:05 am
von VolkerH
Hallo Zusammen,
evtl. bereits der 100. Post zu diesem Thema:
Hardware:
OpenWB Series 2
SMA Tripower
SMA Wechselrichter
SMA SMAT Home Manager
Konfiguration der Openwb:
Dashboard:
Konfig Ladepunkt:
Kofig Ladepunkt Profil:
Konfig Fahrzeug
Fahrzeug Profil:
- Fahrzeug Profil.png (38.8 KiB) 629 mal betrachtet
Ladeprofil:
- Ladeprofil.png (42.29 KiB) 629 mal betrachtet
Ladeeinstellung PV Laden:
- Ladeeinstellung PV Laden.png (39.94 KiB) 629 mal betrachtet
Ziel:
Das Auto soll geladen werden, sobald es einen Stromüberschuss gibt, d.h. die PV Analge produziert mehr Strom als der Spiecher und Hausverbrauch benötigt.
Wo habe ich einen Fehler in der Einstellung?
Vielen Dank für Euere Hilfe
BG
Volker
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:10 am
von Gero
Also bei mir funktioniert es mit der Einstellung „Bezug“ so wie es soll.
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:17 am
von VolkerH
@ Gero:
Dann sind alle meine Einstellung bis auf die Einstellung "Bezug" richtig?
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:29 am
von Elchkopp
Auf welcher Version bist Du denn unterwegs? Und was genau klappt nicht? (Oder habe ich einen Screenshot übersehen?)
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:51 am
von VolkerH
Ich habe die SW Version 2.0
Es klappt einfach nicht, das wenn ich im meiner SMA PV App den Überschuss angezeigt bekomme, nicht automatisch der Ladeprozess bei meinem E - Fahrzeug startet.
I ch vermute es ist Einstellungssache, nur finde ich den "Fehler" nicht
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:53 am
von Gero
[quote=VolkerH post_id=109366 time=1715667454 user_id=6546]
@ Gero:
Dann sind alle meine Einstellung bis auf die Einstellung "Bezug" richtig?
[/quote]
Sieht eigentlich gut aus. Aber mach‘ mal ein Update auf die aktuelle Beta oder den master. Da ist die Speicherbeachtung komplett überarbeitet worden. Vielleicht liegt es ja daran.
Nachtrag: wenn die Werte von der PV-Anlage nicht korrekt in der openWB ankommen, liegt es daran. Das muss erst mal stimmen, sonst wird es auch mit allen Einstellungen oder updates nix werden.
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 6:54 am
von Elchkopp
Geh mal bitte auf Einstellungen=>System=>System und poste mal, welche Version Du in dem grünen Kasten siehst, wenn Du ihn aufklappst.
Und hilfreich wäre, wenn Du noch ein Bild/Screenshot der Statusseite, insbesondere vom Diagramm, posten könntest, damit man aus dem Diagramm sehen kann, wie die Daten dann aktuell sind (Aktueller Überschuss etc). Es gibt ja auch die Situation, dass das Auto nicht startet etc..
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 9:28 am
von VolkerH
System Realease:
- System Release.png (27.79 KiB) 589 mal betrachtet
Leider hgabe ich den MODBUS im Wechselrichter noch nicht bearbeitet, da ich erst noch den ADMIN User bekommen
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 10:37 am
von Gero
VolkerH hat geschrieben: ↑Di Mai 14, 2024 9:28 am
Leider hgabe ich den MODBUS im Wechselrichter noch nicht bearbeitet, da ich erst noch den ADMIN User bekommen
Wenn der Wechselrichter noch nicht von der openWB ausgelesen werden kann, ist es nicht weiter verwunderlich, dass PV-Laden nicht funktioniert.
Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Verfasst: Di Mai 14, 2024 11:47 am
von Nasdero
VolkerH hat geschrieben: ↑Di Mai 14, 2024 9:28 am
2024-05-14 11_25_44-openWB _ Auswertungen - Diagramme – Mozilla Firefox.png
2024-05-14 11_26_25-openWB _ Auswertungen - Diagramme – Mozilla Firefox2.png
In beiden Díagrammen gibt es 0PV Ertrag, woher soll die openWB wissen das es PV Überschuß gibt? Weiß sie nicht, somit wird auch nicht geladen.