Seite 1 von 1

Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Do Mai 30, 2024 8:14 am
von E_Esteban
Hallo in die Runde,

habe mir zum testen mal einen Fronius IP Smart Meter gegönnt.

Ich bekomme das gerät über die standard Solar API aber nicht eingebunden. :roll:

Das Gerät kann so ziemlich alles, was das Herz begehrt.

Ich habe in meiner operativen 1.9er proviert, wie auch in der 2.0 Testinstallation.

Bekomme aber leider keine Werte aktuell.

Gibt es in die Richtung des Gerätes schon Aktivitäten, um sich auszutauschen?

P.S. Ja ich weiss - nur eine Phase aktiv. Ist nur mal angeschlossen um zuu schauen, wie "gesprächig" das Gerät ist. :D

Danke Euch
VG Stephan

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Do Mai 30, 2024 1:43 pm
von aiole
Die Werte werden üblicherweise von openWB im WR abgegriffen.

Als "Direktzähler sind mWn. aktuell nur die EVU-Kits und Carlo Gavazzi drin.
Das Fronius-SM wäre dann ein neues Zählermodul. Wie heißt denn das gute Stück?

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Do Mai 30, 2024 2:49 pm
von E_Esteban
Als Zähler über die WR-Abfrage müsste er funktionieren. (Habe ich noch nicht probiert, aber der Gen24 würde die Daten vermutlich in den korrekten Registern bereitstellen)

Dennoch fände ich die Direktabfrage schon gut bei dem Gerät. Den Ansatz von Fronius finde ich bei dem Teil echt nicht schlecht.

Das ist das gute Stück:

https://www.fronius.com/de/solarenergie ... t-meter-ip

Bild

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Do Mai 30, 2024 4:54 pm
von aiole
Mit CT-Klemmen und mit nur 3 TE schön kompakt. Was kostet der?

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Do Mai 30, 2024 6:49 pm
von E_Esteban
Kostenpunkt EK ca 310 netto.
CT Klemmen von Fronius dann nochmal rd. 30 EUR / Phase.

Ich habe mir die CTs 100A/333mV von Sungrow für 20 EUR gegönnt :D

Aufgrund meiner Situation vor Ort habe ich zwei Zähler hintereinander in Reihe geschliffen als Modbus RTU Master je Regelkreis. (Überschusseinspeiser+Nulleinspeiser) und kann durch die Umstellung auf Modbus TCP zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:

a) Direktmessung >40A dann kein Problem mehr. (normativ - nicht von den Gerätedaten)
b) Durch ModBus TCP können beide Geräte auf die Smartmeter Daten zugreifen und brauchen nicht jeweils einen eigenen Bus mit eigenem Zähler.

Aber vom Ansatz her finde ich das Gerät echt charmant. (wenn auch viel zu teuer)

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Do Mai 30, 2024 8:44 pm
von aiole
Ja - spielt in der gleichen Liga wie der neue (blaue) Victron VM-3P75CT, wobei der Victron deutlich preiswerter ist.
https://www.victronenergy.de/meters-and ... ergy-meter
https://geizhals.de/victron-energy-ener ... 68660.html
Auch der wurde schon als Einzelzählermodul angefragt.

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Mo Jul 15, 2024 6:00 pm
von kurzschluss_meister
Kurze Frage: Ich schaffe mir gerade einen Fronius gen24 12.0 plus an. OpenWB ll auch kommen.

Welchen Vorteil bietet mir der "Fronius Smart Meter IP" gegenüber dem "Smart meter TS 65A-3". Oder dem "Smart meter TS 5ka-3"

Zählerschrank und WR sitzen direkt nebeneinander.

Re: Fronius IP Smart Meter - Testgerät - Erfahrungen?

Verfasst: Di Jul 16, 2024 12:35 pm
von aiole
Wenn der Abstand SM - WR klein ist, ist die Anbindung egal ob RS485- oder LAN-gebunden.
Du kannst aber mal die Abtastraten vergleichen (oder bei Fronius erfragen). Je mehr pro s, desto schneller regelt das Fronius-Energiesystem aus und du hast z.B. geringeren Netzbezug über den Tag. Gerade neuere SM sind meist schneller.