Seite 1 von 2
Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Fr Jul 05, 2024 8:00 pm
von pokere
Hallo
Zu meiner Solaranlage 15KWp Bauj.2011 mit Solarlog1000, OpenWB und WP möchte ich ein Batteriespeicher mir zulegen und installieren.
Nach längerem beschäftigen mit dem Thema bin ich bei BYD B-Box Premium HVS 10.2 Batteriespeicher 10,24 kWh mit SMA Sunny Boy Storage 6.0 (SBS6.0-10) gelandet. Den Speichertyp weil er mir relativ sicher erscheint und den SMA weil ich gelesen habe das er dazu passt.
Wie müsste für das System die Installation aussehen? In Zählertafel 25A Sicherung 1pol. setzen (Typ?) dann mit 3x4mm² 10m max.zu dem SMA Anschluss. Vom Speicher zum WR mit 4mm² verdrahten (Einzeladern oder Kabel?). Muss zwischen Akku und WR eine Sicherung installiert werden oder ist das im Akku schon verbaut?
Lan Kabel vom WR ans LanNetzwerk anschliesen.
Wäre dies so richtig und ok?
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 6:35 am
von Gero
Das was Du dir da gerade ausgekuckt hast, ist ein Hybrid-WR. Der kommt an die Stelle deines alten. Und der alte fliegt raus. Ist dir das bewusst? Ich würde denken, dass jemand der seine alte Anlage um einen Speicher erweitert zu einem AC-gekoppelten Speicher greift.
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 9:12 am
von BJ Axel
Davon mal ab, die Fragestellung klingt für mich nach einer nahezu umfassenden Abwesenheit von notwendigem Fachwissen für die Installation und Systemarchitektur.
Daher ist mein seit Jahrzehnten bewährter Rat wie folgt:
- Fachbetrieb beauftragen
Wenn doch das Unterfangen in Eigenregie angegangen werden soll unter Zuhilfenahme von Foren, Youtube und diversen Lifehacks:
- Live-Streaming der Arbeiten und des Betriebes für die Nachwelt.
- USV nicht vergessen - denn wenn die Kiste abbrennt stoppt auch die Übertragung, wenn es gerade spannend wird.
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 12:37 pm
von pokere
Gero hat geschrieben: ↑Sa Jul 06, 2024 6:35 am
Das was Du dir da gerade ausgekuckt hast, ist ein Hybrid-WR. Der kommt an die Stelle deines alten. Und der alte fliegt raus. Ist dir das bewusst? Ich würde denken, dass jemand der seine alte Anlage um einen Speicher erweitert zu einem AC-gekoppelten Speicher greift.
Ist nicht der Sunny Boy Smart Energy 6.0 sowie der Sunny Tripower Smart Energy ein Hybridwechselrichter?
Der SMA Sunny Boy Storage 6.0 läuft als Speicher-Wechselrichter.
Ist da jetzt was falsch?
Denke der SMA bekommt eingangsseitig den Akku mit DC Spannung und macht AC Ausgangsspannung daraus. Sehe nix das da irgendwelche Strings als Eingang kommen.
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 12:38 pm
von pokere
BJ Axel hat geschrieben: ↑Sa Jul 06, 2024 9:12 am
Davon mal ab, die Fragestellung klingt für mich nach einer nahezu umfassenden Abwesenheit von notwendigem Fachwissen für die Installation und Systemarchitektur.
Daher ist mein seit Jahrzehnten bewährter Rat wie folgt:
- Fachbetrieb beauftragen
Wenn doch das Unterfangen in Eigenregie angegangen werden soll unter Zuhilfenahme von Foren, Youtube und diversen Lifehacks:
- Live-Streaming der Arbeiten und des Betriebes für die Nachwelt.
- USV nicht vergessen - denn wenn die Kiste abbrennt stoppt auch die Übertragung, wenn es gerade spannend wird.
Bisschen abgehoben deine Feststellung.
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 2:02 pm
von Gero
pokere hat geschrieben: ↑Sa Jul 06, 2024 12:37 pm
Ist nicht der Sunny Boy Smart Energy 6.0 sowie der Sunny Tripower Smart Energy ein Hybridwechselrichter?
Der SMA Sunny Boy Storage 6.0 läuft als Speicher-Wechselrichter.
Nee, hast ja recht. „Tri“ klingt deutlich mehr nach hybrid als „storage“. Ich hab mich von „DC in“ irritieren lassen. Wenn ich das richtig sehe, braucht der aber noch einen Zähler am EVU-Punkt. Und ob der dann ohne einen „Manager“ direkt mit dem „storage“ spricht? Das wären meine wichtigen Fragen, bevor es ans verkabeln geht.
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: Sa Jul 06, 2024 9:59 pm
von pokere
Gero hat geschrieben: ↑Sa Jul 06, 2024 2:02 pm
pokere hat geschrieben: ↑Sa Jul 06, 2024 12:37 pm
Ist nicht der Sunny Boy Smart Energy 6.0 sowie der Sunny Tripower Smart Energy ein Hybridwechselrichter?
Der SMA Sunny Boy Storage 6.0 läuft als Speicher-Wechselrichter.
Nee, hast ja recht. „Tri“ klingt deutlich mehr nach hybrid als „storage“. Ich hab mich von „DC in“ irritieren lassen. Wenn ich das richtig sehe, braucht der aber noch einen Zähler am EVU-Punkt. Und ob der dann ohne einen „Manager“ direkt mit dem „storage“ spricht? Das wären meine wichtigen Fragen, bevor es ans verkabeln geht.
Ich dachte das Über den SunnyBoy alles gesteuert und gezählt wird und ob geladen oder entladen wird kommt von der WB.
Hat jemad so eine Kombination im Einsatz und weis Bescheid?
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: So Jul 07, 2024 6:27 am
von derNeueDet
Bist du sicher, dass ein Speicher bei deiner Konstellation überhaupt Sinn macht?
Wann 2011 hast du denn deine Anlage gebaut? Wenn vor April in Betrieb, dann hast du so wie ich ca. 24ct/kWh Einspeisevergütung und vergüteten Eigenverbrauch.
Bei so einem AC gekoppelten Speicher kannst du mal mit 15-20% Verlust durch die Wandlungen rechnen.
Bedeutet 2300kWh pro Jahr rein, kommen nur noch 2000kWh raus. 300kWh weniger Einspeisevergütung kannst du also gleich mal abziehen bei deiner Amortisationsrechnung. Auf 20 Jahre wirst du das auch nicht am Laufen halten ohne Ersatz von irgendwelchen Komponenten.
Ist das dein erster WR, der da noch hängt? Wenn ja, dann würde ich eher warten bis der den Geist aufgibt und dann auf einen passenden Hybrid WR gehen und da die Batterie ran hängen. Weniger Verluste und mehr Features.
VG
Det
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: So Jul 07, 2024 7:34 am
von Jarry
Also,
der SBS benötigt auch noch den Homemanager am EVU Punkt sonst macht der gar nix.
Sollte deine Anlage wirklich so alt sein, würde ich mir das dreimal überlegen und realistich durchrechnen. Aber das hat Det ja schon erähnt.
Und auch wenn ich dir jetzt vielleicht auf die Füße trete. Ich sehe hier die gleichen Probleme wie BJ Axel.
Mal eben mit Internetwissen ohne elektrotechnischen Hintergrund ein Speichersystem aufzubauen wird langfristig, spätestens wenn es mal irgendwo ein Problem gibt, scheitern. Oder zumindest "Spannend" werden...
Das ist halt was anderes al ne LEuchte an die Decke zu schrauben und anzuklemmen.
Daher bin ich hier auch mit weiteren Hilfestellungen raus.
Re: Anschaffung und Installation eines Battereispeichers
Verfasst: So Jul 07, 2024 3:55 pm
von pokere
derNeueDet hat geschrieben: ↑So Jul 07, 2024 6:27 am
Bist du sicher, dass ein Speicher bei deiner Konstellation überhaupt Sinn macht?
Wann 2011 hast du denn deine Anlage gebaut? Wenn vor April in Betrieb, dann hast du so wie ich ca. 24ct/kWh Einspeisevergütung und vergüteten Eigenverbrauch.
Bei so einem AC gekoppelten Speicher kannst du mal mit 15-20% Verlust durch die Wandlungen rechnen.
Bedeutet 2300kWh pro Jahr rein, kommen nur noch 2000kWh raus. 300kWh weniger Einspeisevergütung kannst du also gleich mal abziehen bei deiner Amortisationsrechnung. Auf 20 Jahre wirst du das auch nicht am Laufen halten ohne Ersatz von irgendwelchen Komponenten.
Ist das dein erster WR, der da noch hängt? Wenn ja, dann würde ich eher warten bis der den Geist aufgibt und dann auf einen passenden Hybrid WR gehen und da die Batterie ran hängen. Weniger Verluste und mehr Features.
VG
Det
Wenn ich nach Kosten und Rendite schauen würde, dann dürfte ich das Thema Speicher nicht anfassen.
Es fixt mich eher von der technischen Seite an, da ich entgegen mancher Meinung hier
beruflich von der elektrischen Seite komme und es eher auch als Hobby sehe.
Mein 10er WR wurde schon mal getauscht und der 5er ist seit Feb. 2011in Betrieb und ich hoffe nicht das einer von beiden den Geist aufgibt.
Bei den Futures wüsste ich nicht was mir da aktuell fehlt in den WR. Mit meinem Solarlog und der WB hab ichs recht gut im Griff.
Der Sinn der Konstellation wäre einfach den Eigenverbrauch noch zu erhöhen.