Seite 1 von 4
AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 10:26 am
von ThoausAuk
Hallo liebe Community,
ich hatte eine OpenWB, die leider defekt gegangen ist und habe mir jetzt einen Ersatz beschafft.
Daten:
openWB Version: 1.9.303.0
Go-e Charger V2
Kostal Plenticore mit KSEM und BYD Speicher
MyElwa Heizstab
Mit der alten Einstellung (Geräte und Karte defekt, kein Backup) lief alles wie gewünscht.
Mit der neuen OpenWB bekomme ich jetzt die Einstellungen nicht mehr so hin, dass es wie früher läuft.
Problem:
Stecke ich den Ladestecker ins E-Auto lädt das Fahrzeug sofort mit vollen 11KW, obwohl ich im OpenWB "PV" gesetzt haben.
Des Weiteren heizt myElwa immer bis zum Maximum und dann auch aus dem Speicher,gewollt ist: heizen nur wenn PV Überschuss.
Ich habe Screenshots der aktuellen Einstellungen als Angang beigelegt.
Hat jemand Tipps, was ich an Einstellungen noch anpassen kann?
Das wäre supernett!
Viele Grüße
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 11:03 am
von Gero
Vermutlich denkt die openWB, dass da satt Überschuss vorhanden ist. Was sagen denn die Werte auf der Status-Seite? Sind die so, wie sie sein sollen?
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 11:23 am
von ThoausAuk
Gero hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 11:03 am
Vermutlich denkt die openWB, dass da satt Überschuss vorhanden ist. Was sagen denn die Werte auf der Status-Seite? Sind die so, wie sie sein sollen?
Ja, die Werte passen, aber ich habe dabei eine Störungsmeldung gefunden:
Störungsbeschreibung <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.204:502)]
Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 11:32 am
von Gero
Da wird versucht sich per modbus/TCP auf dieses Gerät zu verbinden um Werte auszulesen. Welches Gerät verbirgt sich denn hinter der IP-Adresse? Die Werte dieses Geräts sind für die Regelung nicht verfügbar.
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 11:38 am
von ThoausAuk
Gero hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 11:32 am
Da wird versucht sich per modbus/TCP auf dieses Gerät zu verbinden um Werte auszulesen. Welches Gerät verbirgt sich denn hinter der IP-Adresse? Die Werte dieses Geräts sind für die Regelung nicht verfügbar.
Das ist der PV Wechselrichter 1
Aber openWB zeigt ja korrekte PV und Speicherwerte an?
Die IP Adresse habe ich mir aus der Fritzbox geholt (scb-(Nachname))
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 1:14 pm
von Gero
Dass da die richtigen Werte angezeigt werden, wäre erstaunlich. Die Regelung, die auf den korrekten Werten basiert, funktioniert ja auch nicht.
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 3:57 pm
von ThoausAuk
Gero hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 1:14 pm
Dass da die richtigen Werte angezeigt werden, wäre erstaunlich. Die Regelung, die auf den korrekten Werten basiert, funktioniert ja auch nicht.
Hast Du eine Idee, warum er sich nicht verbunden hat?
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 8:36 pm
von Gero
ThoausAuk hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 3:57 pm
Hast Du eine Idee, warum er sich nicht verbunden hat?
Nicht eingesteckt? Wackelkontakt? Falsche Adresse? Am WR modbus nicht freigeschaltet?
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 8:43 pm
von ThoausAuk
Gero hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 8:36 pm
ThoausAuk hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 3:57 pm
Hast Du eine Idee, warum er sich nicht verbunden hat?
Nicht eingesteckt? Wackelkontakt? Falsche Adresse? Am WR modbus nicht freigeschaltet?
Danke für die Hilfe,
ich brauche doch die IP vom Kostal Plenticore Wechselrichter, richtig?
Weißt Du, wo ich die außer aus der Fritzbox noch ablesen kann?
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Verfasst: Fr Sep 20, 2024 9:00 pm
von rleidner
ThoausAuk hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 8:43 pm
ich brauche doch die IP vom Kostal Plenticore Wechselrichter, richtig?
Weißt Du, wo ich die außer aus der Fritzbox noch ablesen kann?
Im Plenticore Web-UI: Einstellungen - Netzwerk.