Seite 1 von 1

Doppelt gezählte Batterieenergie mit Huawei-System

Verfasst: Sa Sep 21, 2024 10:41 am
von lordblobo
Hallo,

ich habe sie SW 2.0 in mein bestehendes Smarthome eingebunden - nachdem ich eine Huawei-Anlage mit kaskadierten WR und Batterie habe, hole ich mir die Daten bereits über Modbus und schicke sie an einen MQTT Broker.

Zur Anbindung der OpenWB habe ich praktisch nur eine Weiterleitung der Daten an den OpenWB Broker eingerichtet und in OpenWB einen MQTT Zähler, MQTT Inverter sowie MQTT Batterie eingerichtet.
Das funktioniert alles auch erst einmal wunderbar für die Leistungsanzeigen.

Allerdings haben die Huawei-WR die Eigenart, dass als PV-Energie die AC-seitig eingespeiste Energie gerechnet wird und nicht die DC-seitig erzeugte.
D.h. die in die Akkus geladene Energie wird erst einmal nicht als PV-Energie gerechnet, sondern erst beim (nächtlichen) Entladen.

OpenWB rechnet die Energie nun aber doppelt, weil er beim Entladen die vom Inverter eingespeiste Energie als auch die aus dem Akku entladene Energie aufaddiert --- obwohl beides abgesehen von Wirkungsgradverlusten eigentlich dasselbe ist.
Ich habe bisher leider keine Möglichkeit gefunden, das durch Einstellungen oder geänderte Anordnung im Lastmanagement zu unterbinden. Ich habe den Speicher hierarchisch bereits hinter den WR gesetzt, das bringt aber leider nichts.

Anbei Screenshots auf denen v.a. beim nächtlichen Hausverbrauch ersichtlich ist, wie sowohl Inverter als auch Speicher aufaddiert werden.

Hatte diese Problematik schon mal jemand und evtl. eine Lösung dafür oder eine Idee dazu?
Ich stehe momentan auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich OpenWB das richtig beibringen kann.

Bild

Bild

Gruß,
Thomas

Re: Doppelt gezählte Batterieenergie mit Huawei-System

Verfasst: So Sep 22, 2024 4:49 pm
von lordblobo
Hat sich erledigt.

Zum Einen scheint es jetzt nach einem Neustart und etwas Zeit auf einmal mit der verschachtelten Struktur zu funktionieren.

Zum Anderen gibt es bei den Huawei-WR auch ein - leider in den meisten Modbus-Dokumentationen fehlendes - Register, über das der DC Gesamtertrag ausgelesen werden kann. Auch wenn das der Bruttoertrag ohne Wirkungsverluste ist, spiegelt er den PV-Ertrag ohne Einfluss des Batteriespeichers wider.