Erblindungsgefahr für FI-A beseitigen
Verfasst: Mo Okt 28, 2024 12:08 pm
Eben bin ich beim Lesen auf das Thema Erblindungsgefahr des FI-A (vor FI-B) gestoßen.
Es liegt folgende Installation vor:
Ein FI-A 40A 30mA in der UV im EG versorgt alle Kreise des EG und DG. Alle LSS sind B16. oWB hängt an einer CEE 16A; das ist nun nicht das Gelbe vom Ei, soll aber möglichst so bleiben. In unserer standard+ (keine Garantie mehr) ist ein FI-B 63A 30mA eingebaut, sie könnte auch mit 22kW laden.
Der Aufbau ist also so:
UV im EG -> FI-A -> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
Das sollte man bestimmt ändern wegen Erblindungsgefahr für den FI-A?
Mögliche Änderungen, die mir einfallen:
(1)
UV im EG ---------> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
D.h. Ausbau des FI-A.
Dann ist aber kein FI mehr für die anderen Stromkreise vorhanden ! Kommt also nicht in Frage.
(2)
UV im EG ---------> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
Soll heißen, die Zuleitungen der drei LSS für die oWB vor dem FI-A anschließen, so daß der FI-A bzgl. oWB raus ist.
Dann aber kein FI mehr, wenn die CEE-Dose mal anders als mit der oWB genutzt werden würde! Kommt m.E. nicht in Frage.
(3)
UV im EG -> FI-B -> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
Austausch FI-A gegen FI-B 30mA.
Sind zwei FI-B hintereinander ok?
(4)
UV im EG -> FI-B -> LSS -> CEE-Dose ---------------------> Wallbox
Austausch FI-A gegen FI-B und Ausbau des FI-B der oWB.
Ausbau des FI-B aus der oWB ok?
Es liegt folgende Installation vor:
Ein FI-A 40A 30mA in der UV im EG versorgt alle Kreise des EG und DG. Alle LSS sind B16. oWB hängt an einer CEE 16A; das ist nun nicht das Gelbe vom Ei, soll aber möglichst so bleiben. In unserer standard+ (keine Garantie mehr) ist ein FI-B 63A 30mA eingebaut, sie könnte auch mit 22kW laden.
Der Aufbau ist also so:
UV im EG -> FI-A -> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
Das sollte man bestimmt ändern wegen Erblindungsgefahr für den FI-A?
Mögliche Änderungen, die mir einfallen:
(1)
UV im EG ---------> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
D.h. Ausbau des FI-A.
Dann ist aber kein FI mehr für die anderen Stromkreise vorhanden ! Kommt also nicht in Frage.
(2)
UV im EG ---------> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
Soll heißen, die Zuleitungen der drei LSS für die oWB vor dem FI-A anschließen, so daß der FI-A bzgl. oWB raus ist.
Dann aber kein FI mehr, wenn die CEE-Dose mal anders als mit der oWB genutzt werden würde! Kommt m.E. nicht in Frage.
(3)
UV im EG -> FI-B -> LSS -> CEE-Dose -> FI-B der Wallbox -> Wallbox
Austausch FI-A gegen FI-B 30mA.
Sind zwei FI-B hintereinander ok?
(4)
UV im EG -> FI-B -> LSS -> CEE-Dose ---------------------> Wallbox
Austausch FI-A gegen FI-B und Ausbau des FI-B der oWB.
Ausbau des FI-B aus der oWB ok?