Hallo!
Folgende Gegebenheiten:
Bei PV-Überschuss bekommt meine Wärmepumpe per Modbus den Befehl höher zu heizen - funktioniert super.
Zusätzlich möchte ich, dass in einigen Räumen nun bei PV-Überschuss auch die Fußbodenheizung aktiviert wird als zusätzlicher Wärmespeicher. Ich habe nun an die Ventile Shelly 1 Mini Gen. 3 angeschlossen. Diese lassen sich nun durch den Raumthermostaten schalten und können per OpenWB aktiviert werden. Nun tritt aber folgendes Problem auf: im Modus „Auto“ überschreibt der Befehl der openWB den Eingangsstatus des Shelly und es wird kalt, denn ohne PV-Überschuss ist der Shelly, trotz Eingang von Raumthermostat aus.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu verhindern? Bei „an“ über den Raumthermostaten (Eingang SW) bleibt Shelly an und wird nicht durch den Modus „Auto“ der openWB überschrieben wird?
Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?
-
- Beiträge: 4448
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?
In der aktuellen Programmierung nicht. Da setzt die openWB den Status durch, den sie für richtig hält.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?
Du kannst ein shelly über einen http request schalten.
Ich würde mal aufschreiben wann der gen 3 shelly an sein soll.
Hier ein Beispiel für shelly der durch http geschaltet wird.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=111282#p111282
Gruss Oliver
Ich würde mal aufschreiben wann der gen 3 shelly an sein soll.
Hier ein Beispiel für shelly der durch http geschaltet wird.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=111282#p111282
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?
Ist ein guter Ansatz, aber es gibt dennoch ein Problem.
An soll der Shelly sein:
- Immer wenn SW geschaltet wird (Raumthermostat zu kalt)
- Wenn PV-Überschuss > 1600W (äquivalent zur Wärmepumpe)
Der Shelly soll nur aus sein:
- Wenn SW nicht geschaltet ist UND kein PV-Überschuss anliegt
Nun zum Problem:
SW ist geschaltet -> Shelly an
PV-Überschuss zur gleichen Zeit -> Shelly an
kein PV-Überschuss mehr (aber SW weiterhin geschaltet) -> Shelly aus
Ich habe schon überlegt, ob es Sinn ergibt einen Shelly zu benutzen ohne das ein Gerät angeschlossen ist und das dann über eine Szene in der Shelly-App zu steuern.
An soll der Shelly sein:
- Immer wenn SW geschaltet wird (Raumthermostat zu kalt)
- Wenn PV-Überschuss > 1600W (äquivalent zur Wärmepumpe)
Der Shelly soll nur aus sein:
- Wenn SW nicht geschaltet ist UND kein PV-Überschuss anliegt
Nun zum Problem:
SW ist geschaltet -> Shelly an
PV-Überschuss zur gleichen Zeit -> Shelly an
kein PV-Überschuss mehr (aber SW weiterhin geschaltet) -> Shelly aus
Ich habe schon überlegt, ob es Sinn ergibt einen Shelly zu benutzen ohne das ein Gerät angeschlossen ist und das dann über eine Szene in der Shelly-App zu steuern.
-
- Beiträge: 4448
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?
Bau die Einzelraumregelung aus und fahre die WP rein über die Vorlauftemperatur. Ist sparsamer und dein Problem hast du auch nicht mehr.
Ansonsten arbeitet deine WP immer wieder gegen die geschlossenen Ventile. Bedeutet WP taktet. Nicht gut für den Verdichter und ausserdem unnötiger Energieverbrauch, wenn die WP regelmäßig anspringt um ein paar Minuten später festzustellen, dass kein Wärmebezug stattfindet.
VG
Det
Ansonsten arbeitet deine WP immer wieder gegen die geschlossenen Ventile. Bedeutet WP taktet. Nicht gut für den Verdichter und ausserdem unnötiger Energieverbrauch, wenn die WP regelmäßig anspringt um ein paar Minuten später festzustellen, dass kein Wärmebezug stattfindet.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 7780
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 36 times
Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?
Kann ich bestätigen - alle Stellmotoren der ERR der FBHZ im EG/OG sind hier schon lange demontiert und es wird nur der VL gesteuert. Funzt 1a und mit wenig Energie.derNeueDet hat geschrieben: ↑Do Okt 31, 2024 12:13 pm Bau die Einzelraumregelung aus und fahre die WP rein über die Vorlauftemperatur. Ist sparsamer und dein Problem hast du auch nicht mehr.