Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?

Verfasst: Do Okt 31, 2024 6:37 am
von SteiniBau
Hallo!

Folgende Gegebenheiten:
Bei PV-Überschuss bekommt meine Wärmepumpe per Modbus den Befehl höher zu heizen - funktioniert super.
Zusätzlich möchte ich, dass in einigen Räumen nun bei PV-Überschuss auch die Fußbodenheizung aktiviert wird als zusätzlicher Wärmespeicher. Ich habe nun an die Ventile Shelly 1 Mini Gen. 3 angeschlossen. Diese lassen sich nun durch den Raumthermostaten schalten und können per OpenWB aktiviert werden. Nun tritt aber folgendes Problem auf: im Modus „Auto“ überschreibt der Befehl der openWB den Eingangsstatus des Shelly und es wird kalt, denn ohne PV-Überschuss ist der Shelly, trotz Eingang von Raumthermostat aus.

Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu verhindern? Bei „an“ über den Raumthermostaten (Eingang SW) bleibt Shelly an und wird nicht durch den Modus „Auto“ der openWB überschrieben wird?

Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?

Verfasst: Do Okt 31, 2024 6:57 am
von derNeueDet
In der aktuellen Programmierung nicht. Da setzt die openWB den Status durch, den sie für richtig hält.

VG
Det

Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?

Verfasst: Do Okt 31, 2024 10:24 am
von okaegi
Du kannst ein shelly über einen http request schalten.
Ich würde mal aufschreiben wann der gen 3 shelly an sein soll.
Hier ein Beispiel für shelly der durch http geschaltet wird.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=111282#p111282
Gruss Oliver

Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?

Verfasst: Do Okt 31, 2024 11:02 am
von SteiniBau
Ist ein guter Ansatz, aber es gibt dennoch ein Problem.

An soll der Shelly sein:
- Immer wenn SW geschaltet wird (Raumthermostat zu kalt)
- Wenn PV-Überschuss > 1600W (äquivalent zur Wärmepumpe)

Der Shelly soll nur aus sein:
- Wenn SW nicht geschaltet ist UND kein PV-Überschuss anliegt

Nun zum Problem:
SW ist geschaltet -> Shelly an
PV-Überschuss zur gleichen Zeit -> Shelly an
kein PV-Überschuss mehr (aber SW weiterhin geschaltet) -> Shelly aus

Ich habe schon überlegt, ob es Sinn ergibt einen Shelly zu benutzen ohne das ein Gerät angeschlossen ist und das dann über eine Szene in der Shelly-App zu steuern.

Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?

Verfasst: Do Okt 31, 2024 12:13 pm
von derNeueDet
Bau die Einzelraumregelung aus und fahre die WP rein über die Vorlauftemperatur. Ist sparsamer und dein Problem hast du auch nicht mehr.
Ansonsten arbeitet deine WP immer wieder gegen die geschlossenen Ventile. Bedeutet WP taktet. Nicht gut für den Verdichter und ausserdem unnötiger Energieverbrauch, wenn die WP regelmäßig anspringt um ein paar Minuten später festzustellen, dass kein Wärmebezug stattfindet.

VG
Det

Re: Eingangsstatus bei Shelly berücksichtigen - möglich?

Verfasst: Do Okt 31, 2024 6:36 pm
von aiole
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 31, 2024 12:13 pm Bau die Einzelraumregelung aus und fahre die WP rein über die Vorlauftemperatur. Ist sparsamer und dein Problem hast du auch nicht mehr.
Kann ich bestätigen - alle Stellmotoren der ERR der FBHZ im EG/OG sind hier schon lange demontiert und es wird nur der VL gesteuert. Funzt 1a und mit wenig Energie.