Seite 1 von 6

Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Do Nov 07, 2024 11:59 am
von LenaK
Die Ankündigung findet Ihr hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=119067#p119067

Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.

Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.


Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Do Nov 07, 2024 5:08 pm
von jub
Hallo,

ich habe gerade auf den aktuellen RC 1 upgedatet und bekomme keine Werte mehr vom Huawei Zähler und WR (zeigt auch keinen Fehler an).
Reset habe ich gemacht und dann die Geräte hinzugefügt.

Code: Alles auswählen

11-07 17:52:30,834 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-11-07 17:52:30,835 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 547662073920)>, <Thread(Thread-1, started daemon 547628523968)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 547541217728)>, <Thread(Subdata, started 547484000704)>, <Thread(Setdata, started 547407000000)>, <Thread(Commands, started 547398607296)>, <Thread(SoC, started 547390214592)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 547381821888)>, <Thread(Modbus Control Server, started 547373429184)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 547365036480)>, <Thread(smarthome, started 546803020224)>]
2024-11-07 17:52:30,852 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Zähler', 'Huawei Wechselrichter']
2024-11-07 17:52:30,853 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-07 17:52:30,859 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2024-11-07 17:52:30,878 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.88.28:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 452
2024-11-07 17:52:30,880 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:11:07-17:52:30","timestamp":1730998350,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.57,232.68,234.27],"frequency":49.897,"imported":381546,"exported":0,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"829161"}
2024-11-07 17:52:30,881 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.57, 232.68, 234.27], frequency=49.897, imported=381546, exported=0, power=0, serial_number=829161, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-11-07 17:52:34,189 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-11-07 17:52:34,189 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Huawei Hybrid Wechselrichter
2024-11-07 17:52:34,190 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-07 17:52:34,190 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.57, 232.68, 234.27], frequency=49.897, imported=381546, exported=0, power=0, serial_number=829161, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-11-07 17:52:34,250 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Huawei Hybrid Wechselrichter
2024-11-07 17:52:34,299 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-11-07 17:52:34,299 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24000W
2024-11-07 17:52:34,304 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-11-07 17:52:34,305 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730998343.5323873, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-07 17:52:34,306 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00299256, power1: 0, power2: 0
2024-11-07 17:52:34,306 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-07 17:52:34,307 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730998354.3056066, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-07 17:52:34,309 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2024-11-07 17:52:34,310 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=381546.0, daily_exported=0, power=0, imported=381546, exported=0))
2024-11-07 17:52:34,312 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=381546, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='829161', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[233.57, 232.68, 234.27]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f7815d790>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.88.28', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-07 17:52:34,313 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-07 17:52:34,314 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24000, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2024-11-07 17:52:34,316 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, imported_home_consumption=0.0, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-07 17:52:34,317 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-11-07 17:52:34,318 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-07 17:52:34,318 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-07 17:52:34,319 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-07 17:52:34,320 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-11-07 17:52:34,321 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-11-07 17:52:34,322 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f780b70d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-11-07 17:52:34,323 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=36000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-07 17:52:34,324 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-11-07 17:52:34,326 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.88.22', 'current_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 65, 'installAssistantDone': True, 'boot_done': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-RC.1', 'serial_number': None, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730998343, 'time': '17:52:23', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-11-07 17:52:34,327 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Huawei Hybrid Wechselrichter', 'type': 'huawei', 'vendor': 'huawei', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.88.30', 'port': 502}}
2024-11-07 17:52:34,328 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Huawei Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-11-07 17:52:34,329 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-11-07 17:52:34,329 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-11-07 17:52:34,329 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-07 17:52:34,330 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-07 17:52:34,331 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-11-07 17:52:34,333 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-11-07 17:52:34,333 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 115.0W
2024-11-07 17:52:34,334 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-11-07 17:52:34,335 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-07 17:52:34,340 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-07 17:52:34,343 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2024-11-07 17:52:34,359 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.88.28:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-11-07 17:52:34,360 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-11-07 17:52:35,594 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-07 17:52:37,860 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-11-07 17:52:39,873 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730998349.0833862, power=282, imported=474.5412665649918, exported=0)
2024-11-07 17:52:39,874 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00299726, power1: 282, power2: 300
2024-11-07 17:52:39,874 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.872201
2024-11-07 17:52:39,874 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.872201 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730998359.8735065, power=300, imported=475.41346796102, exported=0)
2024-11-07 17:52:39,875 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.63, 0.54, 1.48], powers=[144.9, 124.2, 340.4], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=475.41346796102, exported=0, power=300, frequency=50)
2024-11-07 17:52:39,879 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Huawei Wechselrichter']
2024-11-07 17:52:40,601 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-07 17:52:40,602 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-07 17:52:40,602 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-11-07 17:52:40,603 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 547662073920)>, <Thread(Thread-1, started daemon 547628523968)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 547541217728)>, <Thread(Subdata, started 547484000704)>, <Thread(Setdata, started 547407000000)>, <Thread(Commands, started 547398607296)>, <Thread(SoC, started 547390214592)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 547381821888)>, <Thread(Modbus Control Server, started 547373429184)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 547365036480)>, <Thread(device0, started 546786234816)>, <Thread(smarthome, started 546794627520)>]
2024-11-07 17:52:40,620 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - device0 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-11-07 17:52:40,621 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-07 17:52:40,626 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2024-11-07 17:52:40,641 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.88.28:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 452
2024-11-07 17:52:40,642 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:11:07-17:52:40","timestamp":1730998360,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.76,232.72,234.35],"frequency":49.931,"imported":381546,"exported":0,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"829161"}
2024-11-07 17:52:40,643 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.76, 232.72, 234.35], frequency=49.931, imported=381546, exported=0, power=0, serial_number=829161, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-11-07 17:52:40,650 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Huawei Hybrid Wechselrichter
2024-11-07 17:52:40,652 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-07 17:52:40,653 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.76, 232.72, 234.35], frequency=49.931, imported=381546, exported=0, power=0, serial_number=829161, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-11-07 17:52:40,721 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Huawei Hybrid Wechselrichter
2024-11-07 17:52:40,767 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-11-07 17:52:40,769 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24000W
2024-11-07 17:52:40,777 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-11-07 17:52:40,779 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730998354.3056066, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-07 17:52:40,780 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00179826, power1: 0, power2: 0
2024-11-07 17:52:40,782 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-07 17:52:40,783 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730998360.7793546, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-11-07 17:52:40,788 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2024-11-07 17:52:40,791 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=381546.0, daily_exported=0, power=0, imported=381546, exported=0))
2024-11-07 17:52:40,792 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=381546, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='829161', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[233.76, 232.72, 234.35]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f780b7e20>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.88.28', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-07 17:52:40,794 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-07 17:52:40,795 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24000, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2024-11-07 17:52:40,795 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, imported_home_consumption=0.0, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-07 17:52:40,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-11-07 17:52:40,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-07 17:52:40,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-07 17:52:40,798 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-07 17:52:40,799 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-11-07 17:52:40,801 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-11-07 17:52:40,802 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f781586d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-11-07 17:52:40,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=36000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-07 17:52:40,806 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-11-07 17:52:40,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.88.22', 'current_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 65, 'installAssistantDone': True, 'boot_done': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-RC.1', 'serial_number': None, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730998354, 'time': '17:52:34', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-11-07 17:52:40,809 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Huawei Hybrid Wechselrichter', 'type': 'huawei', 'vendor': 'huawei', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.88.30', 'port': 502}}
2024-11-07 17:52:40,809 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Huawei Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-11-07 17:52:40,810 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-11-07 17:52:40,810 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-11-07 17:52:40,811 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-07 17:52:40,812 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-07 17:52:40,813 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-11-07 17:52:40,814 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-11-07 17:52:40,814 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 115.0W
2024-11-07 17:52:40,814 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-11-07 17:52:40,815 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-07 17:52:40,817 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-07 17:52:40,821 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2024-11-07 17:52:40,833 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.88.28:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-11-07 17:52:40,835 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-11-07 17:52:40,895 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730998350.0981755, power=0, imported=0.0, exported=0.08149757703145345)
2024-11-07 17:52:40,897 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00299919, power1: 0, power2: 0
2024-11-07 17:52:40,897 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-07 17:52:40,898 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730998360.8952513, power=0, imported=0.0, exported=0.08149757703145345)
2024-11-07 17:52:40,901 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0.08149757703145345, dc_power=None)
2024-11-07 17:52:45,075 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-07 17:52:50,081 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-07 17:52:50,082 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-07 17:52:50,083 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Do Nov 07, 2024 7:56 pm
von truth
Ich wollte gerade auf die neue Version 2.1.6 updaten ... meine OpenWB Software ist jedoch der Meinung, dass mein aktuelle Version 2.1.5-Patch.2 bereits die neuste ist :roll:

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Do Nov 07, 2024 8:00 pm
von Elchkopp
truth hat geschrieben: Do Nov 07, 2024 7:56 pm Ich wollte gerade auf die neue Version 2.1.6 updaten ... meine OpenWB Software ist jedoch der Meinung, dass mein aktuelle Version 2.1.5-Patch.2 bereits die neuste ist :roll:
Bist Du den auch im Beta-Branch oder noch auf „Release“
unterwegs? Es ist ja noch nur ein Release-Kandidat - also quasi Beta kurz vor Release…

Um upzudaten, müsstest Du also erst den Entwicklungszweig auf Beta wechseln ;)

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 5:48 am
von truth
Elchkopp hat geschrieben: Do Nov 07, 2024 8:00 pm Bist Du den auch im Beta-Branch oder noch auf „Release“
unterwegs? Es ist ja noch nur ein Release-Kandidat - also quasi Beta kurz vor Release…

Um upzudaten, müsstest Du also erst den Entwicklungszweig auf Beta wechseln ;)
Ups, danke für den Hinweise - hab nur "Release" gesehen und das "Kandidat" überlesen.

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 1:33 pm
von Daphne
Hallo,
ich habe gelesen das nun unter 2.1.6 RC 1 eine "Steuerung der Speicher-Entladung" mit drei Modi gibt: Ich habe das Update installiert. Allerdings steht bei mir unter Einstellungen: Was läuft da falsch bzw. wie kann ich trotzdem die Steuerung der Speicher-Entladung einstellen?

Vielen Dank.

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 1:46 pm
von seaspotter
Daphne hat geschrieben: Fr Nov 08, 2024 1:33 pm Hallo,
ich habe gelesen das nun unter 2.1.6 RC 1 eine "Steuerung der Speicher-Entladung" mit drei Modi gibt:
2024-11-08 14_29_20-(20) openWB software2 2.1.6 Beta 1 - openWB Forum.jpg
Ich habe das Update installiert. Allerdings steht bei mir unter Einstellungen:
2024-11-08 14_28_55-openWB _ Ladeeinstellungen - Übergreifendes.jpg
Was läuft da falsch bzw. wie kann ich trotzdem die Steuerung der Speicher-Entladung einstellen?

Vielen Dank.
Hast du den entsprechenden Punkt auch bis zum Ende gelesen oder nur den ersten Teil? 😄 Da steht dann noch das aktuell nur der MQTT Speicher integriert ist und alle anderen Hersteller noch nicht man aber entsprechend helfen kann 😉

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 6:51 pm
von Jens
Version: 2024-11-08 14:38:41 +0100 [a1dff1b3c] (2.1.6-RC.1)

Habe soeben Modbus Fehler im Ladepunkt.
Habe neu gestartet jedoch "sporatisch" diesen Fehler.

Main Log:
https://paste.openwb.de/Pz5lOU96g9wCVsy
Modbus fehler.jpg
(84.69 KiB) Noch nie heruntergeladen

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Sa Nov 09, 2024 2:16 pm
von Nasdero
Ich habe ein neues Fahrzeug angelegt, "SoC-Modul des Fahrzeugs" = MQTT, z.B. 85.0 oder auch 85 an openWB/set/vehicle/3/get/soc geschickt, kommt aber nichts an in
Die Daten werden immer dann aktualisiert, wenn das Topic veröffentlicht wird. Die Abfrageintervalle werden nicht berücksichtigt, da das Intervall vom sendenden Client festgelegt wird.

openWB/set/vehicle/3/get/soc

Fahrzeug-SoC mit Nachkommastellen (Float) oder Ganzzahl
Beispiel: 89.5
Soll doch in "openWB/vehicle/3/get/soc" ankommen, oder? In openWB/set war auch nichts zu sehen.

Das selbe bei " openWB/set/vehicle/3/get/range".

Das aktuelle FZ habe ich auch einmal abgesteckt, war aber nicht FZ #3.

Einer eine Idee? Neustart der openwb habe ich noch nicht durchgeführt (Neustart hat auch nichts gebracht)

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release Candidate 1

Verfasst: Sa Nov 09, 2024 2:48 pm
von raudi
Gestern auf den RC 1 gewechselt und danach dann noch mal auf den Stand: 2024-11-07 12:53:07 +0100 [03cc7ecf2]

Dann hatte ich gestern gleich zum Laden gesteckt, da der PKW nur 22% hatte. Ladung wurde nicht gestartet, ob wohl der Status war, dass er mit 3 Phasen und 6A laden soll. Habe auf "Stop" gestellt und dann zurück auf "Sofortladen". Danach hat das beladen gestartet.

Heute dann wieder das gleiche, aber dieses mal mit Logs, hier die Timestamps:

14:45 - PKW abgezogen, von 84% auf 81% gefahren.
15:04 - Loglevel auf "Details" gestellt.
15:05 - PKW angesteckt, SoC wurde ausgelesen und korrekt angezeigt, Ladung lt. openWB gestartet mit 3 Phasen und 6A, aber PKW lädt nicht.
15:10 - Da der PKW nicht mit dem laden startet, Lademodus auf "Stop".
15:12 - Lademodus auf "Sofortladen", laden wurde gestartet und PKW lädt.
15:14 - Loglevel zurück auf "Warnungen und Fehler".

Hier das Log: https://paste.openwb.de/4ngAjNYsSx3V7O0

Zur Sicherheit: Ich habe in der Zeit nicht den Stecker gezogen/gesteckt, etc. wirklich nur das was oben steht.

Und nun das verwirrende: Ich war vor dem Mittag schon mal unterwegs. Als ich gegen 11:30 den PKW abgezogen hatte war er lt. Diagramm bei bei 95.26%. Ich bin gefahren und um 12:00 Uhr habe ich wieder angesteckt, war auf irgendwas um die 83% runter. Hat er aber mal wieder nicht erkannt, ob wohl ich den manuellen Wert vor dem anstecken auf "0" gesetzt hatte wurde nach dem anstecken scheinbar mit irgendwas bei 95% weiter gemacht, denn dann hat er noch etwas geladen und meinte dann bei 95,66% aufzuhören (habe Limit auf 95% in der openWB), war dann aber in Wirklichkeit erst bei 84%. Leider hatte ich vor dem anstecken nicht das Log auf Details gestellt.