Seite 1 von 1

1p/3p Umschalten bei PV Laden funkt nicht

Verfasst: Fr Dez 06, 2024 11:57 am
von gdfde
Hallo,

ich habe ein komisches Problem, siehe Screenshot.
Die WB ist so eingestellt, dass sie grundsätzlich im PV Modus läuft, dabei aber ein Mindest SOC vom Auto von 25% erreicht werden soll.

Wenn ich jetzt <25% anstecke, beginnt die WB 1phasig zu laden und schaltet nach ein paar Minuten auf 3p um.
Jetzt kommt das kuriose, sie schaltet aber nach ca. 13 Minuten wieder auf 1p um...danach wiederholt sich das ganze Spielchen, siehe auch Screenshot.

Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann?

Re: 1p/3p Umschalten bei PV Laden funkt nicht

Verfasst: Fr Dez 06, 2024 12:23 pm
von humschti
Poste doch das Log

Re: 1p/3p Umschalten bei PV Laden funkt nicht

Verfasst: Fr Dez 06, 2024 2:57 pm
von gdfde
ok, hier der main log:

Welche logs werden noch benötigt?

Code: Alles auswählen


2024-12-06 15:51:40,260 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.561522483825684, 15.552003860473633, 15.573037147521973], powers=[3548.948974609375, 3522.014404296875, 3538.143798828125], voltages=[228.35231018066406, 226.87745666503906, 227.32374572753906], frequency=49.93403625488281, imported=731827.9418945312, exported=0, power=10609.107177734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990887641906738, 0.9990132451057434, 0.9990778565406799], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:40,275 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:40,366 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:40,369 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:41,481 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:41,483 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.56, 15.55, 15.57], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731827.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10609.11, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.35, 226.88, 227.32])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496700.552849, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:41,486 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:42,290 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:42,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.562779426574707, 15.555900573730469, 15.56937026977539], powers=[3552.05078125, 3520.38916015625, 3541.995361328125], voltages=[228.4307098388672, 226.89303588867188, 227.33287048339844], frequency=49.95063400268555, imported=731833.984375, exported=0, power=10614.435302734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991085529327393, 0.9989305734634399, 0.9990329146385193], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:42,292 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.562779426574707, 15.555900573730469, 15.56937026977539], powers=[3552.05078125, 3520.38916015625, 3541.995361328125], voltages=[228.4307098388672, 226.89303588867188, 227.33287048339844], frequency=49.95063400268555, imported=731833.984375, exported=0, power=10614.435302734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991085529327393, 0.9989305734634399, 0.9990329146385193], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:42,324 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.562779426574707, 15.555900573730469, 15.56937026977539], powers=[3552.05078125, 3520.38916015625, 3541.995361328125], voltages=[228.4307098388672, 226.89303588867188, 227.33287048339844], frequency=49.95063400268555, imported=731833.984375, exported=0, power=10614.435302734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991085529327393, 0.9989305734634399, 0.9990329146385193], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:42,325 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.562779426574707, 15.555900573730469, 15.56937026977539], powers=[3552.05078125, 3520.38916015625, 3541.995361328125], voltages=[228.4307098388672, 226.89303588867188, 227.33287048339844], frequency=49.95063400268555, imported=731833.984375, exported=0, power=10614.435302734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991085529327393, 0.9989305734634399, 0.9990329146385193], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:42,331 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:42,422 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:42,423 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:43,538 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:43,539 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.56, 15.56, 15.57], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731833.98, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10614.44, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.43, 226.89, 227.33])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496700.552849, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:43,541 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:44,337 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:44,337 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.571261405944824, 15.568461418151855, 15.576651573181152], powers=[3550.052490234375, 3520.73193359375, 3541.974853515625], voltages=[228.41925048828125, 226.8418426513672, 227.30287170410156], frequency=49.93552780151367, imported=731839.9658203125, exported=0, power=10612.75927734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991255402565002, 0.9989694356918335, 0.9990776181221008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:44,338 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.571261405944824, 15.568461418151855, 15.576651573181152], powers=[3550.052490234375, 3520.73193359375, 3541.974853515625], voltages=[228.41925048828125, 226.8418426513672, 227.30287170410156], frequency=49.93552780151367, imported=731839.9658203125, exported=0, power=10612.75927734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991255402565002, 0.9989694356918335, 0.9990776181221008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:44,358 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.571261405944824, 15.568461418151855, 15.576651573181152], powers=[3550.052490234375, 3520.73193359375, 3541.974853515625], voltages=[228.41925048828125, 226.8418426513672, 227.30287170410156], frequency=49.93552780151367, imported=731839.9658203125, exported=0, power=10612.75927734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991255402565002, 0.9989694356918335, 0.9990776181221008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:44,361 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.571261405944824, 15.568461418151855, 15.576651573181152], powers=[3550.052490234375, 3520.73193359375, 3541.974853515625], voltages=[228.41925048828125, 226.8418426513672, 227.30287170410156], frequency=49.93552780151367, imported=731839.9658203125, exported=0, power=10612.75927734375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991255402565002, 0.9989694356918335, 0.9990776181221008], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:44,368 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:44,461 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:44,462 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:45,573 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:45,575 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.57, 15.57, 15.58], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731839.97, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10612.76, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.42, 226.84, 227.3])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496700.552849, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:45,576 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:46,352 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:46,353 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.561676025390625, 15.546582221984863, 15.58172607421875], powers=[3553.393310546875, 3520.809814453125, 3540.951904296875], voltages=[228.3831787109375, 226.8561553955078, 227.33364868164062], frequency=49.9661979675293, imported=731845.947265625, exported=0, power=10615.155029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991257786750793, 0.998897135257721, 0.9990471601486206], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:46,354 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.561676025390625, 15.546582221984863, 15.58172607421875], powers=[3553.393310546875, 3520.809814453125, 3540.951904296875], voltages=[228.3831787109375, 226.8561553955078, 227.33364868164062], frequency=49.9661979675293, imported=731845.947265625, exported=0, power=10615.155029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991257786750793, 0.998897135257721, 0.9990471601486206], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:46,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.561676025390625, 15.546582221984863, 15.58172607421875], powers=[3553.393310546875, 3520.809814453125, 3540.951904296875], voltages=[228.3831787109375, 226.8561553955078, 227.33364868164062], frequency=49.9661979675293, imported=731845.947265625, exported=0, power=10615.155029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991257786750793, 0.998897135257721, 0.9990471601486206], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:46,420 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.561676025390625, 15.546582221984863, 15.58172607421875], powers=[3553.393310546875, 3520.809814453125, 3540.951904296875], voltages=[228.3831787109375, 226.8561553955078, 227.33364868164062], frequency=49.9661979675293, imported=731845.947265625, exported=0, power=10615.155029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991257786750793, 0.998897135257721, 0.9990471601486206], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:46,424 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:46,503 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:46,505 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:47,621 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:47,625 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.56, 15.55, 15.58], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731845.95, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10615.16, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.38, 226.86, 227.33])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496700.552849, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:47,628 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:48,398 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:48,399 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.565519332885742, 15.545877456665039, 15.57867431640625], powers=[3549.080078125, 3522.529541015625, 3536.557861328125], voltages=[228.36668395996094, 226.77317810058594, 227.35289001464844], frequency=49.93159484863281, imported=731851.9897460938, exported=0, power=10608.16748046875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990633130073547, 0.9989092946052551, 0.9990472793579102], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:48,400 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.565519332885742, 15.545877456665039, 15.57867431640625], powers=[3549.080078125, 3522.529541015625, 3536.557861328125], voltages=[228.36668395996094, 226.77317810058594, 227.35289001464844], frequency=49.93159484863281, imported=731851.9897460938, exported=0, power=10608.16748046875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990633130073547, 0.9989092946052551, 0.9990472793579102], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:48,414 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.565519332885742, 15.545877456665039, 15.57867431640625], powers=[3549.080078125, 3522.529541015625, 3536.557861328125], voltages=[228.36668395996094, 226.77317810058594, 227.35289001464844], frequency=49.93159484863281, imported=731851.9897460938, exported=0, power=10608.16748046875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990633130073547, 0.9989092946052551, 0.9990472793579102], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:48,415 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.565519332885742, 15.545877456665039, 15.57867431640625], powers=[3549.080078125, 3522.529541015625, 3536.557861328125], voltages=[228.36668395996094, 226.77317810058594, 227.35289001464844], frequency=49.93159484863281, imported=731851.9897460938, exported=0, power=10608.16748046875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990633130073547, 0.9989092946052551, 0.9990472793579102], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:48,420 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:48,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:48,514 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:49,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:49,636 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.57, 15.55, 15.58], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731851.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10608.17, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.37, 226.77, 227.35])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496700.552849, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:49,637 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:50,413 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:50,413 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.560969352722168, 15.563841819763184, 15.579777717590332], powers=[3549.545654296875, 3524.076904296875, 3535.9775390625], voltages=[228.35011291503906, 226.5941925048828, 227.09835815429688], frequency=49.94639587402344, imported=731857.9711914062, exported=0, power=10609.60009765625, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991016983985901, 0.998919665813446, 0.9990695714950562], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:50,414 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.560969352722168, 15.563841819763184, 15.579777717590332], powers=[3549.545654296875, 3524.076904296875, 3535.9775390625], voltages=[228.35011291503906, 226.5941925048828, 227.09835815429688], frequency=49.94639587402344, imported=731857.9711914062, exported=0, power=10609.60009765625, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991016983985901, 0.998919665813446, 0.9990695714950562], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:50,422 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.560969352722168, 15.563841819763184, 15.579777717590332], powers=[3549.545654296875, 3524.076904296875, 3535.9775390625], voltages=[228.35011291503906, 226.5941925048828, 227.09835815429688], frequency=49.94639587402344, imported=731857.9711914062, exported=0, power=10609.60009765625, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991016983985901, 0.998919665813446, 0.9990695714950562], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:50,423 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.560969352722168, 15.563841819763184, 15.579777717590332], powers=[3549.545654296875, 3524.076904296875, 3535.9775390625], voltages=[228.35011291503906, 226.5941925048828, 227.09835815429688], frequency=49.94639587402344, imported=731857.9711914062, exported=0, power=10609.60009765625, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991016983985901, 0.998919665813446, 0.9990695714950562], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:50,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:50,495 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:50,503 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:51,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:51,637 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.56, 15.56, 15.58], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731857.97, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10609.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.35, 226.59, 227.1])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496710.796441, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:51,641 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:52,443 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:52,444 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.549785614013672, 15.553824424743652, 15.571269989013672], powers=[3550.869140625, 3519.109375, 3537.676513671875], voltages=[228.44686889648438, 226.73880004882812, 227.22634887695312], frequency=49.952999114990234, imported=731863.9526367188, exported=0, power=10607.655029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990864396095276, 0.9989221692085266, 0.9990594387054443], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:52,445 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.549785614013672, 15.553824424743652, 15.571269989013672], powers=[3550.869140625, 3519.109375, 3537.676513671875], voltages=[228.44686889648438, 226.73880004882812, 227.22634887695312], frequency=49.952999114990234, imported=731863.9526367188, exported=0, power=10607.655029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990864396095276, 0.9989221692085266, 0.9990594387054443], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:52,449 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.549785614013672, 15.553824424743652, 15.571269989013672], powers=[3550.869140625, 3519.109375, 3537.676513671875], voltages=[228.44686889648438, 226.73880004882812, 227.22634887695312], frequency=49.952999114990234, imported=731863.9526367188, exported=0, power=10607.655029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990864396095276, 0.9989221692085266, 0.9990594387054443], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:52,451 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.549785614013672, 15.553824424743652, 15.571269989013672], powers=[3550.869140625, 3519.109375, 3537.676513671875], voltages=[228.44686889648438, 226.73880004882812, 227.22634887695312], frequency=49.952999114990234, imported=731863.9526367188, exported=0, power=10607.655029296875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990864396095276, 0.9989221692085266, 0.9990594387054443], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:52,458 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:52,545 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:52,546 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:53,656 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:53,657 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.55, 15.55, 15.57], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731863.95, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10607.66, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.45, 226.74, 227.23])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496710.796441, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:53,659 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:54,489 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:54,490 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.576969146728516, 15.555398941040039, 15.571402549743652], powers=[3550.75048828125, 3523.605712890625, 3538.578125], voltages=[228.38951110839844, 226.9833221435547, 227.24789428710938], frequency=49.933387756347656, imported=731869.9951171875, exported=0, power=10612.934326171875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991159439086914, 0.9989147186279297, 0.9990724325180054], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:54,490 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.576969146728516, 15.555398941040039, 15.571402549743652], powers=[3550.75048828125, 3523.605712890625, 3538.578125], voltages=[228.38951110839844, 226.9833221435547, 227.24789428710938], frequency=49.933387756347656, imported=731869.9951171875, exported=0, power=10612.934326171875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991159439086914, 0.9989147186279297, 0.9990724325180054], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:54,506 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.576969146728516, 15.555398941040039, 15.571402549743652], powers=[3550.75048828125, 3523.605712890625, 3538.578125], voltages=[228.38951110839844, 226.9833221435547, 227.24789428710938], frequency=49.933387756347656, imported=731869.9951171875, exported=0, power=10612.934326171875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991159439086914, 0.9989147186279297, 0.9990724325180054], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:54,507 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.576969146728516, 15.555398941040039, 15.571402549743652], powers=[3550.75048828125, 3523.605712890625, 3538.578125], voltages=[228.38951110839844, 226.9833221435547, 227.24789428710938], frequency=49.933387756347656, imported=731869.9951171875, exported=0, power=10612.934326171875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991159439086914, 0.9989147186279297, 0.9990724325180054], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:54,515 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:54,595 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:54,597 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:55,712 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:55,714 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.58, 15.56, 15.57], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731870.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10612.93, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.39, 226.98, 227.25])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496710.796441, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:55,715 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:56,488 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:56,489 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.575048446655273, 15.535642623901367, 15.595531463623047], powers=[3553.80029296875, 3524.064697265625, 3532.368896484375], voltages=[228.2437744140625, 226.75405883789062, 227.13693237304688], frequency=49.931976318359375, imported=731875.9765625, exported=0, power=10610.23388671875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.999130368232727, 0.9989811182022095, 0.9990390539169312], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:56,490 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.575048446655273, 15.535642623901367, 15.595531463623047], powers=[3553.80029296875, 3524.064697265625, 3532.368896484375], voltages=[228.2437744140625, 226.75405883789062, 227.13693237304688], frequency=49.931976318359375, imported=731875.9765625, exported=0, power=10610.23388671875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.999130368232727, 0.9989811182022095, 0.9990390539169312], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:56,525 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.575048446655273, 15.535642623901367, 15.595531463623047], powers=[3553.80029296875, 3524.064697265625, 3532.368896484375], voltages=[228.2437744140625, 226.75405883789062, 227.13693237304688], frequency=49.931976318359375, imported=731875.9765625, exported=0, power=10610.23388671875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.999130368232727, 0.9989811182022095, 0.9990390539169312], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:56,526 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.575048446655273, 15.535642623901367, 15.595531463623047], powers=[3553.80029296875, 3524.064697265625, 3532.368896484375], voltages=[228.2437744140625, 226.75405883789062, 227.13693237304688], frequency=49.931976318359375, imported=731875.9765625, exported=0, power=10610.23388671875, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.999130368232727, 0.9989811182022095, 0.9990390539169312], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:56,530 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:56,620 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:56,622 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:57,737 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:57,739 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.58, 15.54, 15.6], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731875.98, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10610.23, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.24, 226.75, 227.14])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496710.796441, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:57,741 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:58,518 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:51:58,518 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.564793586730957, 15.548148155212402, 15.576029777526855], powers=[3552.72265625, 3524.255859375, 3530.1220703125], voltages=[228.28579711914062, 226.9093017578125, 227.19155883789062], frequency=49.934688568115234, imported=731881.9580078125, exported=0, power=10607.1005859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991541504859924, 0.9989414811134338, 0.999001681804657], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:58,519 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.564793586730957, 15.548148155212402, 15.576029777526855], powers=[3552.72265625, 3524.255859375, 3530.1220703125], voltages=[228.28579711914062, 226.9093017578125, 227.19155883789062], frequency=49.934688568115234, imported=731881.9580078125, exported=0, power=10607.1005859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991541504859924, 0.9989414811134338, 0.999001681804657], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:58,541 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.564793586730957, 15.548148155212402, 15.576029777526855], powers=[3552.72265625, 3524.255859375, 3530.1220703125], voltages=[228.28579711914062, 226.9093017578125, 227.19155883789062], frequency=49.934688568115234, imported=731881.9580078125, exported=0, power=10607.1005859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991541504859924, 0.9989414811134338, 0.999001681804657], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:58,542 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.564793586730957, 15.548148155212402, 15.576029777526855], powers=[3552.72265625, 3524.255859375, 3530.1220703125], voltages=[228.28579711914062, 226.9093017578125, 227.19155883789062], frequency=49.934688568115234, imported=731881.9580078125, exported=0, power=10607.1005859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9991541504859924, 0.9989414811134338, 0.999001681804657], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:51:58,549 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:51:58,659 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:51:58,662 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:51:59,775 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:51:59,777 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.56, 15.55, 15.58], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731881.96, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10607.1, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.29, 226.91, 227.19])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496710.796441, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:51:59,779 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:52:00,549 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:52:00,550 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.576142311096191, 15.550407409667969, 15.57186222076416], powers=[3550.11669921875, 3523.5673828125, 3534.05859375], voltages=[228.1893310546875, 226.8218231201172, 227.12596130371094], frequency=49.946170806884766, imported=731887.939453125, exported=0, power=10607.74267578125, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990795850753784, 0.9989762902259827, 0.9990452527999878], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:00,551 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.576142311096191, 15.550407409667969, 15.57186222076416], powers=[3550.11669921875, 3523.5673828125, 3534.05859375], voltages=[228.1893310546875, 226.8218231201172, 227.12596130371094], frequency=49.946170806884766, imported=731887.939453125, exported=0, power=10607.74267578125, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990795850753784, 0.9989762902259827, 0.9990452527999878], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:00,564 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.576142311096191, 15.550407409667969, 15.57186222076416], powers=[3550.11669921875, 3523.5673828125, 3534.05859375], voltages=[228.1893310546875, 226.8218231201172, 227.12596130371094], frequency=49.946170806884766, imported=731887.939453125, exported=0, power=10607.74267578125, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990795850753784, 0.9989762902259827, 0.9990452527999878], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:00,565 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.576142311096191, 15.550407409667969, 15.57186222076416], powers=[3550.11669921875, 3523.5673828125, 3534.05859375], voltages=[228.1893310546875, 226.8218231201172, 227.12596130371094], frequency=49.946170806884766, imported=731887.939453125, exported=0, power=10607.74267578125, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990795850753784, 0.9989762902259827, 0.9990452527999878], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:00,570 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:52:00,670 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:52:00,671 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:52:01,781 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:52:01,783 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.58, 15.55, 15.57], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731887.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10607.74, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.19, 226.82, 227.13])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496720.94352, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:52:01,786 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:52:02,579 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-12-06 15:52:02,580 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.592389106750488, 15.552699089050293, 15.57409954071045], powers=[3551.952392578125, 3521.597900390625, 3526.541015625], voltages=[228.076171875, 226.73289489746094, 227.10629272460938], frequency=49.948612213134766, imported=731893.9819335938, exported=0, power=10600.09130859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990947842597961, 0.9990152716636658, 0.9990704655647278], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:02,581 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.592389106750488, 15.552699089050293, 15.57409954071045], powers=[3551.952392578125, 3521.597900390625, 3526.541015625], voltages=[228.076171875, 226.73289489746094, 227.10629272460938], frequency=49.948612213134766, imported=731893.9819335938, exported=0, power=10600.09130859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990947842597961, 0.9990152716636658, 0.9990704655647278], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:02,601 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.592389106750488, 15.552699089050293, 15.57409954071045], powers=[3551.952392578125, 3521.597900390625, 3526.541015625], voltages=[228.076171875, 226.73289489746094, 227.10629272460938], frequency=49.948612213134766, imported=731893.9819335938, exported=0, power=10600.09130859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990947842597961, 0.9990152716636658, 0.9990704655647278], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:02,602 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.592389106750488, 15.552699089050293, 15.57409954071045], powers=[3551.952392578125, 3521.597900390625, 3526.541015625], voltages=[228.076171875, 226.73289489746094, 227.10629272460938], frequency=49.948612213134766, imported=731893.9819335938, exported=0, power=10600.09130859375, serial_number=240389864, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9990947842597961, 0.9990152716636658, 0.9990704655647278], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-12-06 15:52:02,608 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:266} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-12-06 15:52:02,689 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-12-06 15:52:02,690 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-12-06 15:52:03,797 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:198} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-12-06 15:52:03,799 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:200} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.59, 15.55, 15.57], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=731893.98, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10600.09, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[228.08, 226.73, 227.11])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1733496720.94352, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-12-06 15:52:03,801 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
MQTT-Log

Re: 1p/3p Umschalten bei PV Laden funkt nicht

Verfasst: Di Jan 28, 2025 6:44 pm
von gdfde
Ich war mit dem Support in Kontakt.
Sie haben das Problem erkannt, es handelt sich tatsächlich um einen Bug in der Ladelogik im PV Modus, bis zum Mindest SoC geladen wird und haben mir mitgeteilt, dass das im Zuge der Umsetzung der neuen Ladelogik in 2.0 (Zieltermin ca. Ostern) überarbeitet wird.

Top Service :-)