[gelöst] Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Verfasst: Mo Dez 09, 2024 12:24 pm
von Thomas aus W
OWB-Version-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-01-24.png
OWB-Version-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-01-24.png (34.14 KiB) 281 mal betrachtet
Heute Nacht wollte ich an meiner OWB-DUO-1 Zwei Fahrzeuge auf 3 Phasen im Modus "preisbasiertes Sofortladen" laden.
Bei meiner Installation hängen beide LP am selben Zuleitungskabel, dass im Anschlussschrank mit 3x32A abgesichert ist.

Die Ladung startete wie erwartet und lief für ca 20 Minuten. Dabei wurde LP1 zu hoch geregelt, statt 11kW (halbe Maximalleistung) wurde die Ladeleistung auf mehr als 12kW geregelt:
Fehler-Lastmanagement-1Bildschirmfoto_2024-12-09_12-55-11.png
Fehler-Lastmanagement-1Bildschirmfoto_2024-12-09_12-55-11.png (54.97 KiB) 281 mal betrachtet
Nach ca 20 Minuten schaltete die Wärmepumpe ab und es wurde die Ladeleistung von LP1 auf über 13kW hoch geregelt und da löste dann der Sicherungsautomat für L1 aus:
Fehler-Lastmanagement-Bildschirmfoto_2024-12-09_12-49-27.png
Fehler-Lastmanagement-Bildschirmfoto_2024-12-09_12-49-27.png (61.23 KiB) 281 mal betrachtet
Leider gibt es keine Logs, weil der Raspi natürlich von L1 versorgt wird...

Es sind keine Prioritäten konfiguriert. Dies ist die Struktur des Lastmanagements:
Lastmanagement-Struktur-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-08-36.png
Lastmanagement-Struktur-Bildschirmfoto_2024-12-09_13-08-36.png (26.89 KiB) 281 mal betrachtet
Mich wundert die Fehlsteuerung, denn an sich scheint das Lastmanagement ja zu funktionieren.

Würde es helfen, einen virtuellen Zähler vor die Ladepunkte zu setzten, um das zukünftig zu verhindern?

bye
TW

Re: Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Verfasst: Mo Dez 09, 2024 1:04 pm
von humschti
Ich habe bei meiner Duo vor den 2 LPs einen virtuellen Zähler mit dem max Strom der Zuleitung

Re: Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Verfasst: Mo Dez 09, 2024 1:19 pm
von openWB
Ist die Frage was im Lastmanagement konfiguriert ist.
Davon abgesehen ist der virtuelle Zähler exakt für z.B. diesen Fall, also einer geringer abgesicherten Teilstrecke vorgesehen.

Re: Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Verfasst: Mo Dez 09, 2024 3:17 pm
von Thomas aus W
openWB hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 1:19 pm virtuelle Zähler exakt für z.B. diesen Fall, also einer geringer abgesicherten Teilstrecke vorgesehen
Ich ging fälschlicher Weise davon aus, dass die DUO ein internes Lastmanagement seiner beiden internen Ladepunkte macht, wie es unter 1.9.x war. Im Nachhinein betrachtet ist das für die neuen Duos mit separaten Zuleitungen je LP nicht mehr sinnvoll..

Danke für die Aufklärung.

bye
TW

Re: [gelöst] Fehler Lastmanagement -> Sicherung ausgelöst

Verfasst: Mo Dez 09, 2024 4:35 pm
von aiole
Ja - eine Duo ist wie 2 Singles zu sehen.