Seite 1 von 5

OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 6:39 am
von dan11hh
Moin!

Klingt nach IP Konfiguration, hätte ich erst gedacht.
Aber das konnte ich ausschließen.
Das Web Interface der OpenWB ist unter der festen IP Adresse erreichbar. In der Fritz!Box ist auch nichts doppelt belegt.
Trotzdem kommen die Werte der Victron Geräte nicht an, auch die Werte des (Smarthome 2.0) Shelly nicht mehr. Alle Geräte sind unter ihren IPs erreichbar.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? IPv6 ist in der Fritzbox (seit ein paar Tage FW 8.0) deaktiviert. Hatte gestern AdGuard über ein LXC installiert, aber habe diesen jetzt für die Fehlersuche wieder deaktiviert.

Folgende Werte spuckt das Main Log aus:

Code: Alles auswählen

rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 516 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.
my primary IP: 192.168.179.110
Error: Connection refused
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0

Bin irgendwie ratlos.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 8:45 am
von derNeueDet
192.168.179.x ist normalerweise das Gastnetz der Fritz Box.

Bist du mit Absicht im Gastnetz der Fritz Box?
Dürfen Gäste in deinem Gastnetz untereinander kommunizieren?

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 9:48 am
von dan11hh
Nein. Ist bei mir nicht das Gastnetz, sondern einfach nur ein anderes Subnetz der Fritz!Box. Das habe ich schon Jahre so. Aber danke für die Idee.

Hast Du noch eine Idee? Bin gerade echt ratlos. Kann ich irgendwie testen oder ein Protokoll erstellen, um die Modus Daten vom Victron zu überprüfen? Ich hab ja erst gedacht, dass irgendwie der Port (502) verstellt wurde, aber den kann ich im Venus OS gar nicht einstellen.

Es fliesen auch MQTT Daten in den standalone Broker. Sowohl von der OpenWB, als auch vom Victron Venus OS. Alles ein Subnetz.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 10:20 am
von dan11hh
Eine kleine Ergänzung noch: Der Shelly im Smarthome Bereich wird auch nicht mehr angezeigt. Auch kann die Branche nicht wechseln, wollte Beta installieren, aber er sagt immer die Seite müsse neu geladen werden. Doch SD Karte? Dabei wurde diese schon einmal getauscht...

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 10:23 am
von aiole
originale sw2 auf industrial SDC? Wäre extrem unwahrscheinlich.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 10:33 am
von dan11hh
Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube die Karte die jetzt in der Box ist, kommt von OpenWB selbst. Ich finde die Box aktuell auch sehr langsam. Ganz seltsames Verhalten. Ich hab mir nun eine neue Karte bestellt. Vielleicht habt ihr ja vorher noch andere Ideen...

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 11:30 am
von dan11hh
Habe Victron nun einmal gelöscht und versuche neu anzulegen, sobald ich Komponenten hinzufügen will kommt das hier:

Code: Alles auswählen

Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'Command' object has no attribute 'max_id_hierarchy'
Was soll ich damit anfangen?

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 11:33 am
von mrinas
dan11hh hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 6:39 am Moin!

Klingt nach IP Konfiguration, hätte ich erst gedacht.
Aber das konnte ich ausschließen.
Das Web Interface der OpenWB ist unter der festen IP Adresse erreichbar. In der Fritz!Box ist auch nichts doppelt belegt.
Trotzdem kommen die Werte der Victron Geräte nicht an, auch die Werte des (Smarthome 2.0) Shelly nicht mehr. Alle Geräte sind unter ihren IPs erreichbar.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? IPv6 ist in der Fritzbox (seit ein paar Tage FW 8.0) deaktiviert. Hatte gestern AdGuard über ein LXC installiert, aber habe diesen jetzt für die Fehlersuche wieder deaktiviert.

Folgende Werte spuckt das Main Log aus:

Code: Alles auswählen

rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 516 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.
my primary IP: 192.168.179.110
Error: Connection refused
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0

Bin irgendwie ratlos.
Die Box bootet nicht komplett, da müssten noch deutlich mehr Meldungen danach kommen. Der bleibt irgendwo beim Setup des Netzwerks hängen, wenn ich mir das Setup-Script anschaue sollte hier eine Nachricht in den MQTT Broker geschrieben werden. Der scheint die Fehlermeldung 'Error: Connection refused' auszuwerfen. Wenn das eine fertige Box ist und die SD Karte direkt von openWB kommt und auch sonst unverändert ist würde ich mich per Mail an den Support wenden.

Bei einer selbst installierten Version würde ich nochmal ein frisches Image nehmen und von vorn anfangen, irgendetwas scheint hier grundsätzlich nicht zu passen.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 11:48 am
von dan11hh
Der MQTT Broker war aus, weil ich ausschließen wollte, dass es da irgendwo hängt. Die Box starte schon durch. Jetzt kann ich nicht mal mehr das Setup durchführen...

Jetzt kann ich nicht mal mehr den Victron einrichten. Siehe oben.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 11:55 am
von openWB
Ohne mqtt Broker kann es in keinem Fall funktionieren.