Victron Wechselrichterleistung
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 10:21 am
Hallo,
mir ist aufgefallen, dass die OpenWB seit dem Victron Venus OS‑Update auf Version 3.54 beim PV‑Laden nicht mehr dafür sorgt, dass am Hausanschluss 0 Watt abgenommen werden. Stattdessen wird immer der Netzbezug der aktuell von den MPPTs von Victron erzeugt wird zugekauft, was ich als Fehler interpretiere.
Aufbau der Anlage:
2× OpenWB Series Plus mit Software 2.0
AC‑Wechselrichter, angeschlossen an Cerbo über Em340
2× DC‑MPPT von Victron, ebenfalls an Cerbo
Messung des Hausübergabepunkts über Em540, auch an Cerbo
Ein Speicher, angeschlossen an 3× Multiplus 2 3000
Meine MPPTs sind zwar angemeldet, jedoch so konfiguriert, dass sie nicht in das Hausnetz einspeisen dürfen. Victron scheint über den PV‑Inverter (bei mir Adresse 32, Em340) – warum auch immer – nun die Leistung der MPPTs zu diesem Zähler zu addieren. Somit erhält die OpenWB mehr PV‑Leistung, als sie eigentlich nutzen kann, was dann zu den Regelproblemen und zu einem erhöhten Netzzukauf führt.
Mein Gedanke war, die Regelung über den Em540 vorzunehmen – damit wäre das Problem zunächst behoben. Allerdings finde ich beim PV‑Laden zwar eine Einstellung in diese Richtung, die jedoch keine Verbesserung bewirkt.
Wenn ich zusätzlich die MPPTs in der OpenWB hinterlege, erhalte ich sogar noch mehr PV‑Leistung – und wir wissen ja, dass mehr immer besser ist.
Nun, Spaß beiseite: Ist das auch schon jemand anderem aufgefallen? Hat eventuell jemand eine Lösung für mich
?
mir ist aufgefallen, dass die OpenWB seit dem Victron Venus OS‑Update auf Version 3.54 beim PV‑Laden nicht mehr dafür sorgt, dass am Hausanschluss 0 Watt abgenommen werden. Stattdessen wird immer der Netzbezug der aktuell von den MPPTs von Victron erzeugt wird zugekauft, was ich als Fehler interpretiere.
Aufbau der Anlage:
2× OpenWB Series Plus mit Software 2.0
AC‑Wechselrichter, angeschlossen an Cerbo über Em340
2× DC‑MPPT von Victron, ebenfalls an Cerbo
Messung des Hausübergabepunkts über Em540, auch an Cerbo
Ein Speicher, angeschlossen an 3× Multiplus 2 3000
Meine MPPTs sind zwar angemeldet, jedoch so konfiguriert, dass sie nicht in das Hausnetz einspeisen dürfen. Victron scheint über den PV‑Inverter (bei mir Adresse 32, Em340) – warum auch immer – nun die Leistung der MPPTs zu diesem Zähler zu addieren. Somit erhält die OpenWB mehr PV‑Leistung, als sie eigentlich nutzen kann, was dann zu den Regelproblemen und zu einem erhöhten Netzzukauf führt.
Mein Gedanke war, die Regelung über den Em540 vorzunehmen – damit wäre das Problem zunächst behoben. Allerdings finde ich beim PV‑Laden zwar eine Einstellung in diese Richtung, die jedoch keine Verbesserung bewirkt.
Wenn ich zusätzlich die MPPTs in der OpenWB hinterlege, erhalte ich sogar noch mehr PV‑Leistung – und wir wissen ja, dass mehr immer besser ist.

Nun, Spaß beiseite: Ist das auch schon jemand anderem aufgefallen? Hat eventuell jemand eine Lösung für mich