Seite 1 von 2

[Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 8:25 am
von Thomas aus W
Ich nutze EVCC um jetzt im Winter meinen Akku beim Preistief zu laden so dass ich zu Zeiten mit hohem Preis ohne Bezug bin.

Leider rechnet die 2.1.7-Beta.2 in dem Fall die aus den Netz geladene Energie als PV-Leisung.
PV-schein-ertrag-Bildschirmfoto_2025-02-12_09-20-12.png
PV-schein-ertrag-Bildschirmfoto_2025-02-12_09-20-12.png (25.95 KiB) 652 mal betrachtet
Dabei kommt tatsächlich heute nichts vom Dach, in der Nacht erst recht nicht... ;o)
pv-ertrag-kostal-Bildschirmfoto_2025-02-12_09-21-17.png
pv-ertrag-kostal-Bildschirmfoto_2025-02-12_09-21-17.png (13.77 KiB) 652 mal betrachtet
die 1.9 macht es richtig:
PV-in-1.9-Bildschirmfoto_2025-02-12_09-22-22.png
PV-in-1.9-Bildschirmfoto_2025-02-12_09-22-22.png (46.58 KiB) 652 mal betrachtet
Wäre toll, wenn sich jemand dieser Fehlberechnung annehmen würde.

bye
TW

backlink zur RückmeldeThred: viewtopic.php?p=123905#p123905

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 8:51 am
von mrinas
jup, ist bekannt - ich hab' das hier mal aufgedröselt. viewtopic.php?p=123562#p123562

Und einen PR gibts hierfür auch schon. https://github.com/openWB/core/pull/2203

Was noch fehlt ist eine Liste der Wechselrichter welche diese Behandlung braucht. Kostal Plenticore kann ich auf die Liste mit aufnehmen.

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 9:01 am
von zut
Ich habe mich sogar mal an den Kostal Service gewandt, nachdem ich bemerkte, dass der WR die Notladung dem PV-Ertragszähler zuschlägt. Ich meine die Antwort war, dass das so ist und bleiben soll.

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 10:17 am
von Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 8:51 am jup, ist bekannt - ich hab' das hier mal aufgedröselt. viewtopic.php?p=123562#p123562
Sorry, die Forumsuche hatte das leider nicht gefunden...
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 8:51 am Und einen PR gibts hierfür auch schon. https://github.com/openWB/core/pull/2203
Danke
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 8:51 am Was noch fehlt ist eine Liste der Wechselrichter welche diese Behandlung braucht. Kostal Plenticore kann ich auf die Liste mit aufnehmen.
ja, bitte!
zut hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 9:01 am Ich habe mich sogar mal an den Kostal Service gewandt, nachdem ich bemerkte, dass der WR die Notladung dem PV-Ertragszähler zuschlägt. Ich meine die Antwort war, dass das so ist und bleiben soll.
Der Kostal-Support ist mir auch als sehr unkooperativ aufgefallen.

Das konkrete Problem habe ich in meinem Plenticore plus 10 (Gen1) aber nicht, der hat das Laden aus dem Netz nicht als PV Ertrag erfasst, eben nur die OWB-2.

bye
TW

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 11:11 am
von Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 8:51 am
Nachtrag:

Während der Ladung des Akku aus dem Netz weis die OWB-2.0 offenbar sehr wohl, dass kein PV-Ertrag vor liegt:
PV-bei-etzladen-des-Akku-Bildschirmfoto_2025-02-12_12-08-09.png
PV-bei-etzladen-des-Akku-Bildschirmfoto_2025-02-12_12-08-09.png (48.75 KiB) 602 mal betrachtet
Das deutet darauf hin, dass es kein Problem bei der Erfassung ist, sondern bei der Eintragung in's Log.

bye
TW

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 11:15 am
von mrinas
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 11:11 am Nachtrag:

Während der Ladung des Akku aus dem Netz weis die OWB-2.0 offenbar sehr wohl, dass kein PV-Ertrag vor liegt:
PV-bei-etzladen-des-Akku-Bildschirmfoto_2025-02-12_12-08-09.png

bye
TW
Ja, das ist für die aktuelle Messwerte der Fall, diese basieren auf den Leistungswerten. Da stimmt alles
Die Tages/Monatsauswertungennsind das problem, hier werden sie Zählerstande verwendet, diese stimmen nicht. Ist in dem verlinkten Post vom mir aufgedröslet

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 12:00 pm
von Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 11:15 am hier werden sie Zählerstande verwendet, diese stimmen nicht.
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich hab noch mal nach geschaut.

Beim Kostal ist nicht die Hardware das Problem, sondern die OBW. Der Zählerstand der PV wird nicht ausgelesen, sondern (falsch) berechnet:
https://github.com/openWB/core/blob/ddb ... ter.py#L22
https://github.com/openWB/core/blob/ddb ... ter.py#L39

Kannst also Kostal von der Liste Deiner Problem-WRs wieder streichen. :D

[edit] https://github.com/openWB/core/pull/2213

bye
TW

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 12:04 pm
von mrinas
Wir werden hier auch etwas anpassen müssen. Damit AC-seitige Ladeleistung nicht als PV Ertrag erkannt wird brauchen wir einen Import-Zähler vom Wechselrichter. Das war bisher so nicht vorgesehen. Meine SMA WR liefern keinen solchen Zähler, drum wird der aus den Leistungswerten berechnet (Simcount). Das können wir bei Kostal ebenso machen.

viewtopic.php?p=123562#p123562
PV Überschuss, Ein Teil Speicherladung, ein Teil Einspeisung ins Hausnetz:
Leistung: 1000W Speicherladung -(-1000W) Wechselrichter (Stromlieferung durch den WR) = 2000W PV Leistung
Zählerstandsänderung: 100Wh Speicherladung + 100Wh AC-seitige Lieferung Wechselrichter = 200Wh PV Ertrag

Bei der Leistung ist das einfach und klappt gut, diese kann ja positiv oder negativ sein, ein einzelner Messwert kann also beide Richtungen abdecken. Alles super.
Bei den Zählerständen ist das anders. Der Zählerstand gibt stets nur eine Richtung an, entweder Einspeisung oder Bezug. Hier beginnt das Problem.
Die Batterie liefert zwei Zählerstände, Ladung und Entladung.
Der Wechselrichter liefert aber nur einen Zählerstand, nämlich abgegebenen Strom (Export, Einspeisung). Draus kann man also eine Richtung des Energiefluss berechnen (PV Produktion -> ggf. Speicherladung -> Export aus dem Wechselrichter).
Für die andere Richtung, also AC-seitige Stromaufnahme für Speicherladung plus ggf. PV Leistung für die Speicherladung fehlt uns aber ein Messwert. ein Bezugszähler vom Wechselrichter. Nachdem wir diesen nicht haben, und auch keinen PV Erzeugungszähler können wir die PV Produktion nicht berechnen. Zwei Variablen in einer Gleichung sind eine zuviel. Daher wird die gesamte Speicherladung als PV Ertrag angenommen.

AC-seitige Speicherladung bei geringerem PV Ertrag:
Leistung: 2000W Speicherladung - 1000W Wechselrichter (Bezug durch den WR, import) = 1000W PV Leistung
Zählerstandsänderung: 100Wh Speicherladung + <nicht vorhanden> AC-seitigen Bezug Wechselrichter = <nicht lösbarer> PV Ertrag

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 12:21 pm
von Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Mi Feb 12, 2025 12:04 pm Damit AC-seitige Ladeleistung nicht als PV Ertrag erkannt wird brauchen wir einen Import-Zähler vom Wechselrichter.
Das scheint mir zumindest für Kostal nicht notwendig. Die Momentanwerte stimmen und wenn der Zählerstand nicht mehr berechnet wird kann er ja nicht mehr falsch sein...

bye
TW

Re: [Fehler] Hausakku-Ladung aus dem Netz wird als PV Ertrag gerechnet

Verfasst: Mi Feb 12, 2025 12:23 pm
von mrinas
Damit wir AC-seitige Ladung nicht mehr als PV Ertrag ausweisen brauchen wir einen Import und eine Export Zähler. Stand heute liefern die Wechselrichtermodule allesamt nur den Exportzähler.

Wenn Kostal auch einen Importzähler anbieten können wir diesen auslesen. Alternativ halt berechnen.