Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: Fr Mär 07, 2025 10:19 am
von LenaK
Die Ankündigung findet Ihr hier:
viewtopic.php?t=9977
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an
support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
- Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
- Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
- Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
- Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
- Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: Sa Mär 08, 2025 10:03 am
von zut
Seit der 2.1.7 beta beobachte ich das Problem, daß beim PV-Laden nach einigen Umschaltungen von 2 auf 1 Phase und zurück irgendwann nach einer Umschaltung die Ladung nicht wieder aufgenommen wird. Ein einfaches Umschalten auf Sofortladen bringt keine Änderung. Ein Umschalten auf Stopp und Wiederstarten von PV-Laden nach einiger Zeit läßt die Ladung wieder starten. In der Statusanzeige des Ladepunktes ist eine aktive Vorgabe zu sehen und daß das Fahrzeug nicht lädt. Eine Fehlermeldung ist nicht vorhanden.
Hier ein Log im Modus Debug, Stand ist 2.1.7-beta3, geloggt ist der Zustand Ladungsvorgabe ohne Ladung.
Log:
https://paste.openwb.de/QiyBEXMMcKHNP9v
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: Sa Mär 08, 2025 9:56 pm
von ChristophR
Zur Speicherbegrenzung:
Ich experimentiere gerade mit der Speichersteuerung für SolarEdge rum.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen, was von genereller Bedeutung wäre:
1. Wenn bei der Speichersteuerung die Ladung am Ende noch den Umschalttimer der Phasenumschaltung laufen lässt, wird die Speichersteuerung bereits beendet (power_limt=None), dadurch wird der Speicher während dieser Zeit dann unerwünscht entladen.
2. Ich habe eine Wärmepumpe, die ich über einen extra Zähler aus dem Hausverbrauch herausrechnen lasse.
Für das power_limit wird leider nur der angezeigte Hausverbrauch berücksichtigt, die Leistung der Wärmepumpe läuft dann auch über Netzbezug, was für mich nicht erwünscht wäre.
Wäre schön, wenn das änderbar wäre.
Beide Themen sind natürlich erst für die 2.1.8 relevant, da ja vorher keine Speichermodule mehr freigegeben werden.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: So Mär 09, 2025 11:05 am
von ChristophR
Speicherbegrenzung:
Aktueller master (2025-03-07 11:05:11 +0100 [f10dc16f4]).
Im vorliegenden Fall erfolgt keine Speicherbegrenzung, da angeblich EVU-Überschuss vorliegt.
Der Speicher wird aber mit über 3kW entladen:

- 2025-03-09 11_56_54-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft Edge.png (50.88 KiB) 990 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/i8KlrBWmtIcoki4
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: So Mär 09, 2025 11:33 am
von seaspotter
ChristophR hat geschrieben: ↑So Mär 09, 2025 11:05 am
Speicherbegrenzung:
Aktueller master (2025-03-07 11:05:11 +0100 [f10dc16f4]).
Im vorliegenden Fall erfolgt keine Speicherbegrenzung, da angeblich EVU-Überschuss vorliegt.
Der Speicher wird aber mit über 3kW entladen:
2025-03-09 11_56_54-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft Edge.png
https://paste.openwb.de/i8KlrBWmtIcoki4
Meinst du die Speicher-Beachtung oder die Speichersteuerung? Weil du hast ja Zielladen 3phasig 6A an, das er bis 12:30 75% SoC erreichen soll?
Für die Speichersteuerung übergibt er beim Laden permanent power_limit=none, also das der Speicher selbst regeln soll. Erst am Ende gegen 11:49 übergibt er einen Wert und damit regelt der Speicher runter, was dann wohl zum Abbruch der Ladung führt?
Btw am Ende des Logs gibts noch einer Fehlermeldung, das darauf deutet das die Speichersteuerung im Code noch nicht 100% funktioniert.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: So Mär 09, 2025 1:48 pm
von ChristophR
seaspotter hat geschrieben: ↑So Mär 09, 2025 11:33 am
ChristophR hat geschrieben: ↑So Mär 09, 2025 11:05 am
Speicherbegrenzung:
Aktueller master (2025-03-07 11:05:11 +0100 [f10dc16f4]).
Im vorliegenden Fall erfolgt keine Speicherbegrenzung, da angeblich EVU-Überschuss vorliegt.
Der Speicher wird aber mit über 3kW entladen:
2025-03-09 11_56_54-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft Edge.png
https://paste.openwb.de/i8KlrBWmtIcoki4
Meinst du die Speicher-Beachtung oder die Speichersteuerung? Weil du hast ja Zielladen 3phasig 6A an, das er bis 12:30 75% SoC erreichen soll?
Für die Speichersteuerung übergibt er beim Laden permanent power_limit=none, also das der Speicher selbst regeln soll. Erst am Ende gegen 11:49 übergibt er einen Wert und damit regelt der Speicher runter, was dann wohl zum Abbruch der Ladung führt?
Btw am Ende des Logs gibts noch einer Fehlermeldung, das darauf deutet das die Speichersteuerung im Code noch nicht 100% funktioniert.
Statt power_limit=none hätte er einen Wert übergeben müssen, z.B hier:
Code: Alles auswählen
2025-03-09 11:44:53,726 - {control.bat_all:327} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da EVU-Überschuss vorhanden ist.
2025-03-09 11:44:53,730 - {control.bat_all:273} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2025-03-09 11:44:53,739 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -3489.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-03-09 11:44:53,747 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741517033.534082, power=536.5069999999998, imported=13739126.769990707, exported=0)
2025-03-09 11:44:53,750 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0167259, power1: 536.507, power2: 511.76
2025-03-09 11:44:53,754 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 8.76659
2025-03-09 11:44:53,758 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 8.76659 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741517093.7471838, power=511.76030000000003, imported=13739135.536577612, exported=0)
2025-03-09 11:44:53,762 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=15, daily_exported=1777.0, daily_imported=2713.0, imported=2269225.06, exported=1930277.07, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3389.0, power_limit_controllable=True), set=Set(power_limit=None))
Der Überschuss wird durch die Ladung mehr als vollständig verbraucht, daher scheint die Berechnung von EVU-Überschuss hier nicht zu passen.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: So Mär 09, 2025 2:07 pm
von seaspotter
ChristophR hat geschrieben: ↑So Mär 09, 2025 1:48 pm
Der Überschuss wird durch die Ladung mehr als vollständig verbraucht, daher scheint die Berechnung von EVU-Überschuss hier nicht zu passen.
Rein aus dem Bauch raus: eventuell liegt das an dem Zielladen, wofür er ja auch alle Leistung hernimmt egal ob Überschuss oder nicht.
Vielleicht mal testen ob das im Sofortladen auch so ist? Bei mir funktioniert die Regelung nämlich bei Sofortladeb sauber bis auf ein Sägen in der Regelung, dass ich noch nicht nachvollziehen kann.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: Mo Mär 10, 2025 8:33 am
von LenaK
zut hat geschrieben: ↑Sa Mär 08, 2025 10:03 am
Seit der 2.1.7 beta beobachte ich das Problem, daß beim PV-Laden nach einigen Umschaltungen von 2 auf 1 Phase und zurück irgendwann nach einer Umschaltung die Ladung nicht wieder aufgenommen wird. Ein einfaches Umschalten auf Sofortladen bringt keine Änderung. Ein Umschalten auf Stopp und Wiederstarten von PV-Laden nach einiger Zeit läßt die Ladung wieder starten. In der Statusanzeige des Ladepunktes ist eine aktive Vorgabe zu sehen und daß das Fahrzeug nicht lädt. Eine Fehlermeldung ist nicht vorhanden.
Hier ein Log im Modus Debug, Stand ist 2.1.7-beta3, geloggt ist der Zustand Ladungsvorgabe ohne Ladung.
Log:
https://paste.openwb.de/QiyBEXMMcKHNP9v
Die EVSE gibt aus, dass 6A freigegeben sind. Hast Du probiert, die CP-Unterbrechung zu aktivieren? Was zeigt das Auto an, wenn es nicht lädt?
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: Mo Mär 10, 2025 10:09 am
von zut
Ich werde schauen, ob das Problem nochmal auftritt. Ich hatte bisher keinerlei Probleme, möglicherweise kam das Verhalten bisher nicht zum Tragen, da die Umschaltung der Phasenzahl weniger häufig geschah (siehe Releasenotes). Eventuell verweigert sich der eUp irgendwann nach X Ladeunterbrechungen.
Wenn es nochmal Auftritt, werde ich CP Unterbrechung aktivieren und dann weiter schauen.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 3
Verfasst: Mo Mär 10, 2025 6:50 pm
von christoph.wegener
Ich habe nach wie vor das folgende Problem: der Speicher wird weiter entladen, obwohl der Mindest-SoC (hier 70%) erreicht ist.
Die Parametrisierung war wie folgt:
-"Abschaltschwelle" 1 kW,
-"erlaubte Entladeleistung" 1 kW,
-"Mindest-SoC des Speichers" 70 %,
-"Laden mit Überschuss" auf "Mindest-SoC des Speichers".
-"Minimaler Dauerstrom" auf "Aus"
Die folgenden Logs zeigen das angesprochene Verhalten, dass -obwohl Mindest-SoC (in diesem Fall 70%) erreicht- weitergeladen wird, bis die Entladeleistung > "erlaubte Entladeleistung" und damit >= 1kW wird:
MainLog:
https://paste.openwb.de/2KHSCbATay0kYZt
ChargepointLog:
https://paste.openwb.de/rYQzleVSAoM8DkI
Es sieht also so aus, als schlägt der Parameter "erlaubte Entladeleistung" den Wert für "Mindest-SoC des Speichers"?
Ist das ein gewünschtes Verhalten?
Danke für Euer Feedback.