Die Suche ergab 6 Treffer

von Zubena
Mi Jul 22, 2020 7:07 am
Forum: Hardware
Thema: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose
Antworten: 10
Zugriffe: 9018

Re: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose



Aber mit 3 Phasen fängt die Zoe erst bei 3x8A, ca. 5,4kW Überschuss zu laden. Und das bringt die Solaranlage nur im Sommer in einem mittäglichen Zeitfenster. Und dann muß ich zumindest im Winter aus dem Netz laden zu ca. €0,30/kWh. Anstatt zu quasi 0 ct. Da sind mir doch die paar Verluste egal ...
von Zubena
Di Jul 21, 2020 8:06 pm
Forum: Hardware
Thema: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose
Antworten: 10
Zugriffe: 9018

Re: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose

Das käme mich dann aber teurer, das openWB Standalone kostet knapp 100,-, die Zigbee schon 80,- und zum Relais habe ich keinen Preis gefunden. Scheint aber teuer zu sein. Spricht denn was gegen openWB?

Wynton hat geschrieben: Di Jul 21, 2020 11:00 am man könnte mit dem Relais ein entsprechend leistungsstarkes Schütz schalten.
von Zubena
Di Jul 21, 2020 11:00 am
Forum: Hardware
Thema: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose
Antworten: 10
Zugriffe: 9018

Re: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose

Aber mit 3 Phasen fängt die Zoe erst bei 3x8A, ca. 5,4kW Überschuss zu laden. Und das bringt die Solaranlage nur im Sommer in einem mittäglichen Zeitfenster. Und dann muß ich zumindest im Winter aus dem Netz laden zu ca. €0,30/kWh. Anstatt zu quasi 0 ct. Da sind mir doch die paar Verluste egal ...
von Zubena
Di Jul 21, 2020 10:52 am
Forum: Hardware
Thema: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose
Antworten: 10
Zugriffe: 9018

Re: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose

Hallo Wynton,

das wäre die Alternativlösung. Aber wie ich das versstanden habe, kann die Zigbee-Lösung nur bis 13A schalten, da verschenke ich dann noch mehr mögliche Leistung.




Hallo

Der Solaredge Wechselrichter kann die Steckdose mit Hilfe von Zigbee schalten.
https://www.solaredge.com/de ...
von Zubena
Mo Jul 20, 2020 6:57 pm
Forum: Hardware
Thema: Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose
Antworten: 10
Zugriffe: 9018

Lösung für Überschussladen von Zoe mit Solaredge-Anlage über 14A Legrand Steckdose

Wir fahren die neue Zoe (Ende 2019) und haben eine 11,4k kW Solaredge PV-Anlage mit einem Batteriespeicher LG Chem Resu 10.H. Wir möchten möglichst viel Überschussstrom laden. Momentan laden wir über die 14A Legrand Steckdose die von Renault mitgeliefert wird. Uns reicht die Leistung (max 3,7 kW ...