Ja, der zeigt die Werte phasenbezogen an.
Ich denke ich verstehe das Problem, nachdem der Fronius Smart Meter ja im Verbrauchszweig hängt weiß die openWB nicht dass der Hausanschluss eigentlich noch nicht ausgelastet ist.
Müsste ich dazu den Zähler am Einspeisepunkt montieren?
Die Suche ergab 5 Treffer
- Mo Apr 25, 2022 2:38 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Fragen zum Lastmanagement in Kombination mit PV-Anlage
- Antworten: 4
- Zugriffe: 1260
- So Apr 24, 2022 8:45 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Fragen zum Lastmanagement in Kombination mit PV-Anlage
- Antworten: 4
- Zugriffe: 1260
Fragen zum Lastmanagement in Kombination mit PV-Anlage
openWB Version: 1.9.262
openWB Variante: series 2
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: Fronius Symo 10.0
Welches EVU Modul: Fronius Energy Meter
Welches Auto wird geladen: Mazda MX-30
Ich habe eine Frage zum Lastmanagement der openWB in Kombination mit PV-Anlage.
in den Einstellungen kann ...
openWB Variante: series 2
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: Fronius Symo 10.0
Welches EVU Modul: Fronius Energy Meter
Welches Auto wird geladen: Mazda MX-30
Ich habe eine Frage zum Lastmanagement der openWB in Kombination mit PV-Anlage.
in den Einstellungen kann ...
- Fr Nov 26, 2021 6:10 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: PV-Laden startet ohne Überschuss
- Antworten: 6
- Zugriffe: 1693
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Danke, muss ich mal beobachten.
Könnte tatsächlich sein dass vorher in den Fällen noch ein anderer Modus aktiviert ist.
Wäre trotzdem schön wenn man das eleganter über die Software lösen könnte…
Könnte tatsächlich sein dass vorher in den Fällen noch ein anderer Modus aktiviert ist.
Wäre trotzdem schön wenn man das eleganter über die Software lösen könnte…
- Do Nov 25, 2021 5:21 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: PV-Laden startet ohne Überschuss
- Antworten: 6
- Zugriffe: 1693
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Einschaltschwelle ist auf 2.000 W gesetzt da ich nicht unter 9 A lade...
SG
SG
- Do Nov 25, 2021 4:10 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: PV-Laden startet ohne Überschuss
- Antworten: 6
- Zugriffe: 1693
PV-Laden startet ohne Überschuss
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Modus PV-Laden.
Die Wallbox wird über RFID freigeschaltet und in den Modus PV-Laden versetzt.
Dabei startet die Ladung oftmals sofort, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist oder auch gerade gar kein PV-Strom produziert wird.
Nach der eingestellten ...
ich habe ein Problem mit dem Modus PV-Laden.
Die Wallbox wird über RFID freigeschaltet und in den Modus PV-Laden versetzt.
Dabei startet die Ladung oftmals sofort, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist oder auch gerade gar kein PV-Strom produziert wird.
Nach der eingestellten ...