Die Suche ergab 4 Treffer
- So Aug 28, 2022 12:04 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1406
Re: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
Hallo, Status ist i.A.: status.jpg Die Zahlen ändern sich, schwanken (auf den ersten Blick) so zwischen 235 und 238 Volt. Restart der Box werde ich mal machen, kann die Situation auch nicht verschlimmern. Ja, der Wagen lädt an der Wallbox eines anderen Herstellers, das habe ich gestern ausprobiert; ...
- So Aug 28, 2022 9:43 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1406
Re: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
Hallo, nach der Installation der Wallbox habe ich die Akkugröße (50 kWh) und die max. Stromstärke (16 A) unter Einstellungen -> EV Daten geändert, und die Box danach in Ruhe gelassen, Änderungen (auch unabsichtlich) durch mich selbst würde ich ausschließen. Die EVU Modulkonfig. schaut wie folgt aus:...
- Sa Aug 27, 2022 7:00 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1406
Re: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
Danke für den Hinweis, werde ich ausprobieren. Das Auto bringt aber unmittelbar nach dem Anschließen des Ladekabels die Meldung 'Ladevorgang beendet' und der Stecker wird nicht verriegelt (auch die Status LED wechselt nicht auf grün) - ich gehe davon aus dass openWB den Ladevorgang erst gar nicht be...
- Sa Aug 27, 2022 5:48 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1406
Kein (3-phasiges?!) Laden mehr möglich nach Stromzählerwechsel
Guten Abend, habe im Einsatz ein openWB series2 standard+, Firmware im Auslieferungszustand war 1.9.210 oder 1.9.220 (weiß ich leider nicht mehr genau, habe ich inzwischen aktualisiert auf 1.9.271) Installation ist vor gut einem Jahr vom Elektriker durchgeführt worden - und der kann nicht viel falsc...