Die Suche ergab 25 Treffer

von gee.em
Mi Jul 12, 2023 7:31 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Das vermute ich auch, prüfe Deine IDM Navigator 2.0 Zeitsteuerung. Kann es sein, dass das WW-Bedarfsfenster vor 11 Uhr liegt? Wenn die Speichertemperatur unter den Einschaltwert °C abgesunken ist, lädt die WP - unabhängig vom PV-Überschuss. Erst ab der in OpenWB eingestellten Uhrzeit überträgt die ...
von gee.em
Mo Jul 10, 2023 5:34 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Die Wärmepumpe läuft nicht mehr vom Vortag. Sie macht aktuell nur einmal am Tag Warmwasser, dann schaltet sie wieder ab. Ich habe jetzt mal die Einschaltschwelle auf 3500 W hoch gesetzt und eine Verzögerung von 30 Minuten eingebaut. Speicherbeachtung steht auf 0%, also deaktiviert. Jetzt startet sie...
von gee.em
Sa Jul 08, 2023 2:38 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ich habe noch Probleme mit der Zeitsteuerung der WP. Ich möchte, dass die Wärmepumpe frühestens zu einer bestimmten Uhrzeit startet. Ich hatte dazu die Einstellung "Frühester Start um xx:xx Uhr" eingestellt, z.B. 11:00 Uhr. Leider klappt das nicht. Verstehe ich die Einstellung falsch? Die ...
von gee.em
Di Jun 20, 2023 7:07 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ja, so hatte ich das auch gemacht.
von gee.em
Mo Jun 19, 2023 1:38 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ich habe die WP gestern nochmals neu in openWB aufgenommen und das alte Gerät auf "aus" gestellt.. Das neu aufgenommene Gerät wurde dann grün angezeigt und auch im Navigator kamen die Werte an. Die WP lief dann auch durch openWB gesteuert an. Frage: Wie kann ich das ursprünglich aufgenomme...
von gee.em
Sa Jun 17, 2023 8:33 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

So, nachdem ich gestern dann im Navigator die Einstellung zur Trinkwassererwärmung aktiviert hatte, lief die WP dann auch direkt los. Hatte mich schon gefreut, dass jetzt alles läuft. Heute morgen sehe ich dann in openWB, dass die WP wieder rot durchgestrichen steht. Werte kommen im IDM Navigator au...
von gee.em
Fr Jun 16, 2023 1:19 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Vielen Dank. Ich gehe mal hier im Forum auf die Suche.
von gee.em
Fr Jun 16, 2023 12:54 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Wenn du die Anzeige meinst: Dann wird der Überschuss übertragen.
von gee.em
Fr Jun 16, 2023 12:45 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Aktuell sieht die Anzeige so aus:
von gee.em
Fr Jun 16, 2023 12:27 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 303
Zugriffe: 100264

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

So, nachdem ich das Ganze die letzten 3 Tage mal beobachtet habe, ergibt sich folgendes Bild: - Status WP in openWB: überwiegend grün, geht aber gelegentlich immer noch auf rot. - was leider gar nicht funktioniert hat, ist die Ansteuerung der WP zum Start zwecks Warmwasseraufbereitung. Ich musste de...