Seit den korrekten Einstellungen hab ich keine kWh mehr aus dem Netz geladen.
Die Suche ergab 9 Treffer
- Di Jun 11, 2024 8:49 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: PV Überschuss Laden mit Chint DTSU666 und Sungrow SH10RT: Ungültiger Hausverbrauch: -XYZ W
- Antworten: 8
- Zugriffe: 2342
Re: PV Überschuss Laden mit Chint DTSU666 und Sungrow SH10RT: Ungültiger Hausverbrauch: -XYZ W
Guter Punkt:

Seit den korrekten Einstellungen hab ich keine kWh mehr aus dem Netz geladen.
Seit den korrekten Einstellungen hab ich keine kWh mehr aus dem Netz geladen.
- Fr Mai 24, 2024 8:53 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: PV Überschuss Laden mit Chint DTSU666 und Sungrow SH10RT: Ungültiger Hausverbrauch: -XYZ W
- Antworten: 8
- Zugriffe: 2342
Re: PV Überschuss Laden mit Chint DTSU666 und Sungrow SH10RT: Ungültiger Hausverbrauch: -XYZ W
Super danke! Funktioniert... Konnte nur erst heute testen weil die Tiefbaufirma grade die Straße neben der Wallbox aufgerissen hatte und man da nich hinkam 
- Mo Mai 20, 2024 8:32 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 1876
Re: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
Danke nochmal an alle Beteiligten für die vielen Antworten!
Ist eine custom mit Kabeleinführung hinten geworden weil optische Gründe am Ende alle technischen gestochen haben.
Ist eine custom mit Kabeleinführung hinten geworden weil optische Gründe am Ende alle technischen gestochen haben.
- Mo Mai 20, 2024 8:29 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: PV Überschuss Laden mit Chint DTSU666 und Sungrow SH10RT: Ungültiger Hausverbrauch: -XYZ W
- Antworten: 8
- Zugriffe: 2342
PV Überschuss Laden mit Chint DTSU666 und Sungrow SH10RT: Ungültiger Hausverbrauch: -XYZ W
Hello,
folgendes Setup:
openWB series2 custom mit Addon-Platine, CP-Unterbrechung, Phasenumschaltung und Kabeleinführung hinten.
openWB 2.1.3-Patch.1 (Release, 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645])
Eingebaut vom Elektriker am 16.5.2024
Sungrow SH10RT
Sungrow SBR192 Speicher
8,2 kWp PV
und ein ...
folgendes Setup:
openWB series2 custom mit Addon-Platine, CP-Unterbrechung, Phasenumschaltung und Kabeleinführung hinten.
openWB 2.1.3-Patch.1 (Release, 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645])
Eingebaut vom Elektriker am 16.5.2024
Sungrow SH10RT
Sungrow SBR192 Speicher
8,2 kWp PV
und ein ...
- Di Apr 23, 2024 11:31 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 1876
Re: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
Manche schalten auch ihre LP bei längere Nichtnutzung ab. Bei der Pro bliebe die Standalone aktiv und zeigt weiter schön das Energie-Diagramm und alles was openWB sonst so kann (Energieflüsse zeigen und managen).
Wenn noch mehr Smarthomegeräte in openWB enthalten sind, ist es wichtig, dass die ...
- Mo Apr 22, 2024 12:16 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 1876
Re: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
Weitere Frage zur Pro: Ich hab mir das jetzt mal durchgelesen, was soll denn dieses "Standalone" Gerät was man dann noch dazu kauft, das ist quasi der Raspi wo die Software läuft, der bei den standard(+) mit im Gehäuse drin is?
Was soll ich damit, wo soll ich das Ding dann hinhängen, außen am ...
Was soll ich damit, wo soll ich das Ding dann hinhängen, außen am ...
- Mo Apr 22, 2024 9:11 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 1876
Re: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
Wenn Du Deinen Nachbarn den Zugriff auf das Display gibst, dann kann jeder einfach irgendein Fahrzeug auswählen und dann damit laden.
Ok also mit dauer gesperrtem Display könnte ich via ID-Tags die Nachbarn getrennt laden lassen.
Generell lese ich raus, dass die meisten zur Pro raten, auch ...
- So Apr 21, 2024 2:13 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 1876
Re: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
Danke für deine kompetente Antwort!
PIN geht auch am WEB-GUI, aber du wirst wahrscheinlich kein Tablet 4all verwenden wollen. Ansonsten per 7"-Touchdisplay mit der S+ und Display-PIN-Sperre.
Ne, nen Tablet nagle ich da nicht an die Wand, das is ja auch überhaupt nich drauf ausgelegt da 24/7 ...
PIN geht auch am WEB-GUI, aber du wirst wahrscheinlich kein Tablet 4all verwenden wollen. Ansonsten per 7"-Touchdisplay mit der S+ und Display-PIN-Sperre.
Ne, nen Tablet nagle ich da nicht an die Wand, das is ja auch überhaupt nich drauf ausgelegt da 24/7 ...
- So Apr 21, 2024 11:54 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 1876
Kaufberatung: openwb standard oder standard+?
Hi zusammen,
folgende Ausgangslage:
- PV Anlage mit 12,4 kWp mit Sungrow SH10RT-V112 Wechselrichter
- Hausakku mit 19,2 kWh von Sungrow (SBR192)
- IDM Aero ALM 2-8 Wärmepumpe
- Tesla Model Y + zukünftig wscheinlich auch ein E-Auto für meine Frau
Ich baue derzeit einen Carport neben unser Haus ...
folgende Ausgangslage:
- PV Anlage mit 12,4 kWp mit Sungrow SH10RT-V112 Wechselrichter
- Hausakku mit 19,2 kWh von Sungrow (SBR192)
- IDM Aero ALM 2-8 Wärmepumpe
- Tesla Model Y + zukünftig wscheinlich auch ein E-Auto für meine Frau
Ich baue derzeit einen Carport neben unser Haus ...