Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
-
- Beiträge: 7778
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 36 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Wichtig ist zunächst, dass mit den potentialfreien Kontakten des RSE gearbeitet wird.
Von einer befreundeten E-Firma und deren VNB habe ich gehört, dass auch EEBUS und KNX zur Übertragung der Dimm-Info möglich sind. Dort hätte ich jedoch etwas Bauchschmerzen, was a) Komplexität und b) Kosten betrifft.
Ich denke, dass openWB kurzfristig mit der Var. potentialfreie Kontakte (NC) um die Ecke kommt. Das in einem separaten Gerät, kommt sicher gut an.
Von einer befreundeten E-Firma und deren VNB habe ich gehört, dass auch EEBUS und KNX zur Übertragung der Dimm-Info möglich sind. Dort hätte ich jedoch etwas Bauchschmerzen, was a) Komplexität und b) Kosten betrifft.
Ich denke, dass openWB kurzfristig mit der Var. potentialfreie Kontakte (NC) um die Ecke kommt. Das in einem separaten Gerät, kommt sicher gut an.
-
- Beiträge: 3463
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 63 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Also das mit dem separaten Gerät, welches per LAN angesprochen wird, ist eine sehr gute Sache. Da muss ich dann nicht nochmal 100m Kabel ziehen.
Ich hab‘ mal bei westnetz eine Leistungsanpassung beantragt, wenn die sich dann melden, kann ich ihnen dann den eigentlichen Grund der Anfrage nennen. Auf deren Webseite gibt‘s noch kein 14 EnWG.
Ich hab‘ mal bei westnetz eine Leistungsanpassung beantragt, wenn die sich dann melden, kann ich ihnen dann den eigentlichen Grund der Anfrage nennen. Auf deren Webseite gibt‘s noch kein 14 EnWG.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 3783
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ich verstehe die Hektik gerade nicht.
Meine Interpretation:
Jede openWB (1.9 und 2.x) kann per RSE vom Netzbetreiber bereits gesteuert werden. Ok, derzeit wird einfach stumpf jegliche Ladung unterbrochen, aber trotzdem kann man ja, wenn man das schon heute unbedingt will, die WB als steuerbare Verbrauchseinrichtung oder EMS anmelden und von den günstigen Netzentgelten profitieren. Wenn dann auch absehbar ist, dass irgendwann (wird vermutlich noch Monate dauern) ein RSE oder iMsys installiert wird, muss das einmalig vom Support eingerichtet werden.
Eine für den Betreiber bessere Lösung, die die jetzt neu erlaubten Leistungen berücksichtigt ist in Arbeit und ich denke ganz stark, dass wir hier "etwas" schneller sind, als der Netzbetreiber seinen Empfänger (RSE oder was auch immer) installiert bekommt. Nein, einen Zeitpunkt gibt es nicht, aber das Thema inkl. optionaler externer Hardware ist im wahrsten Sinne des Wortes bei uns auf dem Tisch.
Meine Interpretation:
Jede openWB (1.9 und 2.x) kann per RSE vom Netzbetreiber bereits gesteuert werden. Ok, derzeit wird einfach stumpf jegliche Ladung unterbrochen, aber trotzdem kann man ja, wenn man das schon heute unbedingt will, die WB als steuerbare Verbrauchseinrichtung oder EMS anmelden und von den günstigen Netzentgelten profitieren. Wenn dann auch absehbar ist, dass irgendwann (wird vermutlich noch Monate dauern) ein RSE oder iMsys installiert wird, muss das einmalig vom Support eingerichtet werden.
Eine für den Betreiber bessere Lösung, die die jetzt neu erlaubten Leistungen berücksichtigt ist in Arbeit und ich denke ganz stark, dass wir hier "etwas" schneller sind, als der Netzbetreiber seinen Empfänger (RSE oder was auch immer) installiert bekommt. Nein, einen Zeitpunkt gibt es nicht, aber das Thema inkl. optionaler externer Hardware ist im wahrsten Sinne des Wortes bei uns auf dem Tisch.
-
- Beiträge: 7778
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 36 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Vielleicht noch ein Hinweis, wie man die aktuellen openWB's mit addon-Platine (alle außer standalone, Pro, Satellit) clever für die 0/1-RSE-Abschaltung verdrahtet.
Man nutzt 2 Drähte der LAN-Anbindung für den RSE-Kontakt, 2 weitere bleiben frei und die restlichen 4 gehen auf einen LAN-keystone, von dem ein dünnes Patchkabel zur LAN-Buchse des Steuercontrollers führt. Die 100 MBit (4-Draht) reichen der openWB völlig aus.
Vorteil: saubere (dichte) LAN-Durchführung an der unteren Kabel-Verschraubung, weil kein extra RSE-Kabel nötig ist.
ps
Hektik bringt eh nichts. "Qualität vor Eile" zählt, aber openWB war oft trotzdem schneller, vor allem mit funktionierenden Lösungen.
Deshalb auch potentialfreie Kontakte, weil EEBUS, KNX u.a. viel mehr Abstimmung bräuchten. Simple Kontakte erfüllen den beabsichtigten ZWECK - warum dann komplexere Dinge verwenden? Kostet nur sinnlos Geld.
Man nutzt 2 Drähte der LAN-Anbindung für den RSE-Kontakt, 2 weitere bleiben frei und die restlichen 4 gehen auf einen LAN-keystone, von dem ein dünnes Patchkabel zur LAN-Buchse des Steuercontrollers führt. Die 100 MBit (4-Draht) reichen der openWB völlig aus.
Vorteil: saubere (dichte) LAN-Durchführung an der unteren Kabel-Verschraubung, weil kein extra RSE-Kabel nötig ist.
ps
Hektik bringt eh nichts. "Qualität vor Eile" zählt, aber openWB war oft trotzdem schneller, vor allem mit funktionierenden Lösungen.
Deshalb auch potentialfreie Kontakte, weil EEBUS, KNX u.a. viel mehr Abstimmung bräuchten. Simple Kontakte erfüllen den beabsichtigten ZWECK - warum dann komplexere Dinge verwenden? Kostet nur sinnlos Geld.
-
- Beiträge: 482
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 27 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Genau das habe ich gemacht. Und warte nun mal ab was vom Netzbetreiber so kommt. Der muss mir dann ja sagen wie er sich das vorstellt. Da er selbst noch nicht steuern kann (Infrastruktur bei ihm noch nicht fertig) wird er seiner Aussage nach zunächst komplett auf die Steuermöglichkeit verzichten. Also brauche ich ja erst einmal gar nicht weiter aktiv zu werden.
BTW: Hat jemand die Stelle im Gesetz bzw. den entsprechenden Dokumenten parat in der festgelegt ist das man trotzdem in dieser Zeit Anspruch auf reduzierte Netzentgelte hat? Mein Netzbetreiber meinte zwar das dies so ist, trotzdem kann es nicht schaden wenn man weiß wo das steht
-
- Beiträge: 24
- Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
- Has thanked: 2 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Hier https://edis.e-fix.info/content/dam/rev ... are_VE.pdf ein Merkblatt meines Netzbetreibers dazu. Danach sieht es tatsächlich so aus, dass man sich wie @ID4U anmelden sollte, der Rest wird sich ergeben.
Meine openWB series2 standard ist von Ende Juli 2022. Hat diese die Addon-Platine? Ich habe sie zumindest nicht gezielt bestellt.
Meine openWB series2 standard ist von Ende Juli 2022. Hat diese die Addon-Platine? Ich habe sie zumindest nicht gezielt bestellt.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
-
- Beiträge: 482
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 27 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Ja, sonst wissen sie ja nicht das Du eine SteuVE hast und sie Dir nur noch die reduzierten Netzentgelte berechnen dürfen. Da Du eine Bestandsanlage hast bist Du auch nicht verpflichtet in das neue Modell zu wechseln. Eines ist aber wichtig: Zurück Wechseln ist dann nicht mehr möglich.openWBbeginner hat geschrieben: ↑So Jan 21, 2024 7:23 pm Hier ... ein Merkblatt meines Netzbetreibers dazu. Danach sieht es tatsächlich so aus, dass man sich wie @ID4U anmelden sollte, der Rest wird sich ergeben.
Interessant aus dem verlinkten PDF finde ich das:
Da jede so gemeldete Verbrauchseinrichtung als SteuVE zu behandeln ist ist demnach auch sofort das reduzierte Netzentgelt zu berücksichtigen. Auch wenn technisch seitens des Netzbetreibers erst einmal keine Steuerung möglich ist. So lese ich das zumindest darausIst eine Steuerung im Zielmodell ab 1/24 technisch möglich? Nein. Jede Verbrauchseinrichtung ist bereits so zu behandeln und vorzubereiten, auch wenn z.B. Steuerboxen erst nachträglich verbaut werden können.
-
- Beiträge: 482
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 27 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Noch eine Ergänzung dazu: Ein iMsys + Steuerbox ist teurer als eine mME. Für das iMSys bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gilt eine Preisobergrenze von 50€/a; für die Steuerbox 30€/a. Gegenüber eine mME (20€/a) ist das ein Aufpreis von 60€/a. Der muß von der Ersparnis durch die geringeren Netzentgelte noch abgezogen werden
-
- Beiträge: 24
- Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
- Has thanked: 2 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
@ID4U: genau so interpretiere ich das auch.
@Gero: danke für die Info, ja die habe ich. Prima.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV