Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Gero
Beiträge: 2646
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Gero »

Hab‘ nun mal meinen beiden Ladepunkte auf den aktuellen Master 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da] gebracht und den Tesla geladen: Lädt er am Kabel, dem primary, wird die Ladeleistung auch der Buchse, dem secondary, zugeschlagen. Die Ladeleistung scheint gespiegelt, auf dem screenshot ist eine Ausnahme zu sehen. Ich denke das liegt am 10-Sekunden-Takt. Auch das Kabel einstecken an der primary macht sofort das „Eingesteckt“-Symbol am secondary an.

Lädt man aum secondary, so wird das Einstecken nicht erkannt, Schütz zieht aber trotzdem an und es beginnt zu laden. Allerdings wird keine Ladeleistung angezeigt. Weder am eingebauten Display des primary, noch im UI.

Hier noch das main.log aus irgendeiner Zeit, wo der Tesla am Ladepunkt Kabel lädt.

Code: Alles auswählen

2024-02-04 12:51:10,307 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-04 12:51:10,424 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC externer Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2024-02-04 12:51:10,425 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component6': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d12538>}
2024-02-04 12:51:10,426 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-02-04 12:51:10,427 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047460.957379, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-02-04 12:51:10,428 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00263065, power1: 0, power2: 0
2024-02-04 12:51:10,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-02-04 12:51:10,429 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-04 12:51:10,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,430 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2024-02-04 12:51:10,431 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,431 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.4277287, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-02-04 12:51:10,436 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-02-04 12:51:10,440 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 3056, 3799, 3978, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2024-02-04 12:51:10,443 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2024-02-04 12:51:10,444 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 10833, powers [3056, 3799, 3978]
2024-02-04 12:51:10,445 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047460.984254, power=10930, imported=3368443.133395209, exported=3783.625285978721)
2024-02-04 12:51:10,446 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00262819, power1: 10930, power2: 10833
2024-02-04 12:51:10,455 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 28.5987
2024-02-04 12:51:10,455 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 28.5987 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.44575, power=10833, imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721)
2024-02-04 12:51:10,457 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.28695652173913, 16.517391304347825, 17.295652173913044], powers=[3056, 3799, 3978], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721, power=10833, frequency=50)
2024-02-04 12:51:10,465 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2024-02-04 12:51:10,472 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,479 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047461.0760348, power=-617, imported=0.0, exported=284134.85527506896)
2024-02-04 12:51:10,482 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00261197, power1: -617, power2: -646
2024-02-04 12:51:10,519 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.64946
2024-02-04 12:51:10,521 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.64946 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.4791298, power=-646, imported=0.0, exported=284136.5047346514)
2024-02-04 12:51:10,526 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-646, exported=284136.5047346514, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,531 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,545 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047461.1139936, power=-547, imported=0.0, exported=350275.9774443672)
2024-02-04 12:51:10,547 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00261998, power1: -547, power2: -565
2024-02-04 12:51:10,548 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.45671
2024-02-04 12:51:10,549 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.45671 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.545939, power=-565, imported=0.0, exported=350277.4341559228)
2024-02-04 12:51:10,551 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-565, exported=350277.4341559228, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,553 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-02-04 12:51:10,572 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047461.162665, power=0, imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119)
2024-02-04 12:51:10,575 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00261373, power1: 0, power2: 0
2024-02-04 12:51:10,578 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-04 12:51:10,580 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.5720859, power=0, imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119)
2024-02-04 12:51:10,584 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119, power=0, soc=3)
2024-02-04 12:51:10,591 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,613 - {helpermodules.subdata:826} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-02-04 12:51:10,655 - {helpermodules.subdata:826} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-02-04 12:51:10,749 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,750 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-646, exported=284136.5047346514, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,753 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-646, exported=284136.5047346514, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,754 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-565, exported=350277.4341559228, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,759 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-02-04 12:51:10,760 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-565, exported=350277.4341559228, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,755 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-02-04 12:51:10,764 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,765 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[15.91, 16.09, 16.1], powers=[3659.3, 3700.7, 3703.0000000000005], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11089023.44, exported=0, power=10782.39, frequency=50)
2024-02-04 12:51:10,774 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119, power=0, soc=3)
2024-02-04 12:51:10,983 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-02-04 12:51:10,984 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.28695652173913, 16.517391304347825, 17.295652173913044], powers=[3056, 3799, 3978], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721, power=10833, frequency=50)
2024-02-04 12:51:11,082 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-04 12:51:11,083 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-04 12:51:11,084 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70acf0e8>
2024-02-04 12:51:11,091 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-04 12:51:11,092 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70acf0e8>
2024-02-04 12:51:11,509 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-04 12:51:11,514 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-02-04 12:51:11,522 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [53.760000000000005, 50.46, 49.92]A
2024-02-04 12:51:11,532 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 34768.11W
2024-02-04 12:51:11,555 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-04 12:51:11,564 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.
2024-02-04 12:51:11,578 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Tesla (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.1
2024-02-04 12:51:11,588 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-02-04 12:51:11,600 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 7, EV: Ion (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 16.14
2024-02-04 12:51:11,610 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -9557.11W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-04 12:51:11,631 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047462.4580832, power=0, imported=3283293.08380143, exported=0)
2024-02-04 12:51:11,636 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00254806, power1: 0, power2: 0
2024-02-04 12:51:11,637 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-04 12:51:11,647 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047471.6311007, power=0, imported=3283293.08380143, exported=0)
2024-02-04 12:51:11,663 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=3, daily_exported=268.0, daily_imported=584.0, imported=169916.59, exported=158106.24, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-02-04 12:51:11,671 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=3, daily_exported=268.0, daily_imported=584.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=169916.59, exported=158106.24, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-04 12:51:11,674 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=14299.0, daily_exported=0.0, power=21601.11, imported=22177871.1, exported=0))
2024-02-04 12:51:11,676 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=11081794.92, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46.0), currents=[15.91, 16.09, 16.1], daily_imported=7147.0, daily_exported=0.0, evse_current=16, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11089023.44, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10782.39, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.', vehicle_id=None, voltages=[225.42, 223.31, 223.9]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=11081794.92, imported_at_plugtime=11081794.92, imported_since_mode_switch=7205.0800000000745, imported_since_plugged=7205.0800000000745, range_charged=40.02822222222264, time_charged='0:40', timestamp_start_charging=1707045041.152858, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1707045030.793033, required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70ac2c88>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Kabel', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-02-04 12:51:11,678 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp7
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=11081794.92, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=16, required_currents=[0.0, 16, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.89, 16.12, 16.14], daily_imported=7149.0, daily_exported=0.0, evse_current=16, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11088847.66, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10818.72, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.06, 223.5, 224.39]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=11081794.92, imported_at_plugtime=11081794.92, imported_since_mode_switch=7052.7400000002235, imported_since_plugged=7052.7400000002235, range_charged=44.0796250000014, time_charged='0:40', timestamp_start_charging=1707045041.166048, ev=2, prio=True, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1707045030.793505, required_power=3680.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x700ae5e0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.8.11', 'duo_num': 0}, ev=2, name=' Buchse', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=7))
2024-02-04 12:51:11,680 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-04 12:51:11,682 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3056, 3799, 3978], currents=[13.29, 16.52, 17.3], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=25.0, daily_imported=19008.0, imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=10833), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34768.11, raw_currents_left=[53.760000000000005, 50.46, 49.92], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-04 12:51:11,684 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3659.3, 3700.7, 3703.0], currents=[15.91, 16.09, 16.1], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=7147.0, imported=11089023.44, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=10782.39), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-04 12:51:11,693 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=14577.0, imported_home_consumption=3283293.08380143, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-04 12:51:11,696 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-04 12:51:11,699 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-04 12:51:11,703 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ion - priorisiert', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:30'], name='vorheizen', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-02-04 12:51:11,705 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,710 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=46.0, soc_timestamp=1707046828.706883, force_soc_update=False, range=206.41, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,712 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Ion', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,715 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,726 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-04 12:51:11,728 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla Model 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=79000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-04 12:51:11,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Peugeot Ion', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=14000, efficiency=90, nominal_difference=6, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-04 12:51:11,734 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00021, cp=0, grid=0.00035, pv=0.00011), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70ac5d48>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-04 12:51:11,743 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-02-04 12:51:11,745 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-04 12:51:11,754 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x700aed18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-04 12:51:11,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2288.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=284136.505, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-646))
2024-02-04 12:51:11,765 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2126.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=350277.434, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-565))
2024-02-04 12:51:11,767 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4416.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=634413.939, power=-1211))
2024-02-04 12:51:11,768 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.11', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1707047462, 'time': '12:51:02', 'grid': 10.93, 'counter6-power': 10.851, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 21.659, 'pv-all': 1.164, 'cp4-power': 10.84, 'cp7-power': 10.819, 'ev1-soc': 46.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 3}, 'module_update_completed': True}
2024-02-04 12:51:11,776 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.8.10'}}
2024-02-04 12:51:11,782 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,787 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,790 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,795 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,796 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Loadsharing', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,797 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-02-04 12:51:11,798 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-04 12:51:11,799 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-04 12:51:11,800 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-04 12:51:11,804 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,805 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [53.760000000000005, 44.46, 49.92]A verbleibende Ströme, 33388.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,806 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP7: Stromstärke 6A
2024-02-04 12:51:11,807 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 6
2024-02-04 12:51:11,808 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [29.0, 29.0, 29.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,809 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 38.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 29248.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,810 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-02-04 12:51:11,811 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,814 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,816 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [53.760000000000005, 44.46, 49.92]A verbleibende Ströme, 33388.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,819 - {control.algorithm.common:107} - {DEBUG:MainThread} - Neuer Sollstrom darf nicht höher als bisher gesetzter sein: bisher 6A, neuer 16
2024-02-04 12:51:11,821 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [29.0, 29.0, 29.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,823 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 38.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 29248.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,825 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-02-04 12:51:11,835 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-04 12:51:11,841 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [7]
2024-02-04 12:51:11,843 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,846 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 28.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 26948.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,848 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP7: Stromstärke 16A
2024-02-04 12:51:11,852 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-02-04 12:51:11,854 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 6
2024-02-04 12:51:11,857 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [19.0, 19.0, 19.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,859 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.760000000000005, 18.46, 33.92]A verbleibende Ströme, 20048.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,861 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2024-02-04 12:51:11,864 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-02-04 12:51:11,866 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [29.0, 29.0, 29.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,868 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 28.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 26948.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,871 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,874 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [19.0, 19.0, 19.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,876 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.760000000000005, 18.46, 33.92]A verbleibende Ströme, 20048.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,878 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2024-02-04 12:51:11,882 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-02-04 12:51:11,883 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4051.8899999999994W
2024-02-04 12:51:11,885 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4051.8899999999994W
2024-02-04 12:51:11,889 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4051.8899999999994W
2024-02-04 12:51:11,893 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-04 12:51:11,895 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-04 12:51:11,900 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-04 12:51:11,909 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 7: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-02-04 12:51:11,912 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP7: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-04 12:51:11,929 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:11,949 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:12,014 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-04 12:51:15,637 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-04 12:51:20,651 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-04 12:51:20,656 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Dateianhänge
IMG_0482.png
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Gero
Beiträge: 2646
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Gero »

Nachtrag: wenn ich den secondary auf Stop stelle, bekomme ich auch keinen Ladevorgang mehr gestartet. Da ist also richtig der Wurm drin.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
LenaK
Beiträge: 1057
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LenaK »

Open hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 1:52 pm Bei mir werden im Ladeprotokoll keine Kosten mehr berechnet. Da steht nur noch 0,00€ - wäre ja schön wenn es so wäre...

Nutze Tibber - Preis wird auch korrekt abgerufen. Preisgesteuertes Laden funktioniert auch Super.

6:05 24,84 kWh / 140 km 0,00 €
Ich habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte auf Loglevel Details stellen und nochmal testen. Falls das Loglevel auf Details stand, bitte das Log posten.
LenaK
Beiträge: 1057
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LenaK »

Gero hat geschrieben: So Feb 04, 2024 11:20 am Hab‘ nun mal meinen beiden Ladepunkte auf den aktuellen Master 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da] gebracht und den Tesla geladen: Lädt er am Kabel, dem primary, wird die Ladeleistung auch der Buchse, dem secondary, zugeschlagen. Die Ladeleistung scheint gespiegelt, auf dem screenshot ist eine Ausnahme zu sehen. Ich denke das liegt am 10-Sekunden-Takt. Auch das Kabel einstecken an der primary macht sofort das „Eingesteckt“-Symbol am secondary an.

Lädt man aum secondary, so wird das Einstecken nicht erkannt, Schütz zieht aber trotzdem an und es beginnt zu laden. Allerdings wird keine Ladeleistung angezeigt. Weder am eingebauten Display des primary, noch im UI.

Hier noch das main.log aus irgendeiner Zeit, wo der Tesla am Ladepunkt Kabel lädt.

Code: Alles auswählen

2024-02-04 12:51:10,307 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-04 12:51:10,424 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC externer Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2024-02-04 12:51:10,425 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component6': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d12538>}
2024-02-04 12:51:10,426 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-02-04 12:51:10,427 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047460.957379, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-02-04 12:51:10,428 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00263065, power1: 0, power2: 0
2024-02-04 12:51:10,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-02-04 12:51:10,429 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-04 12:51:10,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,430 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2024-02-04 12:51:10,431 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,431 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.4277287, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-02-04 12:51:10,436 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-02-04 12:51:10,440 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 3056, 3799, 3978, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2024-02-04 12:51:10,443 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2024-02-04 12:51:10,444 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 10833, powers [3056, 3799, 3978]
2024-02-04 12:51:10,445 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047460.984254, power=10930, imported=3368443.133395209, exported=3783.625285978721)
2024-02-04 12:51:10,446 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00262819, power1: 10930, power2: 10833
2024-02-04 12:51:10,455 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 28.5987
2024-02-04 12:51:10,455 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 28.5987 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.44575, power=10833, imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721)
2024-02-04 12:51:10,457 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.28695652173913, 16.517391304347825, 17.295652173913044], powers=[3056, 3799, 3978], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721, power=10833, frequency=50)
2024-02-04 12:51:10,465 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2024-02-04 12:51:10,472 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,479 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047461.0760348, power=-617, imported=0.0, exported=284134.85527506896)
2024-02-04 12:51:10,482 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00261197, power1: -617, power2: -646
2024-02-04 12:51:10,519 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.64946
2024-02-04 12:51:10,521 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.64946 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.4791298, power=-646, imported=0.0, exported=284136.5047346514)
2024-02-04 12:51:10,526 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-646, exported=284136.5047346514, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,531 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,545 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047461.1139936, power=-547, imported=0.0, exported=350275.9774443672)
2024-02-04 12:51:10,547 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00261998, power1: -547, power2: -565
2024-02-04 12:51:10,548 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.45671
2024-02-04 12:51:10,549 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.45671 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.545939, power=-565, imported=0.0, exported=350277.4341559228)
2024-02-04 12:51:10,551 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-565, exported=350277.4341559228, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,553 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-02-04 12:51:10,572 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047461.162665, power=0, imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119)
2024-02-04 12:51:10,575 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00261373, power1: 0, power2: 0
2024-02-04 12:51:10,578 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-04 12:51:10,580 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047470.5720859, power=0, imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119)
2024-02-04 12:51:10,584 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119, power=0, soc=3)
2024-02-04 12:51:10,591 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,613 - {helpermodules.subdata:826} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-02-04 12:51:10,655 - {helpermodules.subdata:826} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-02-04 12:51:10,749 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,750 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-646, exported=284136.5047346514, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-02-04 12:51:10,753 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-646, exported=284136.5047346514, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,754 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-565, exported=350277.4341559228, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,759 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-02-04 12:51:10,760 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-565, exported=350277.4341559228, dc_power=None)
2024-02-04 12:51:10,755 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-02-04 12:51:10,764 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:10,765 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[15.91, 16.09, 16.1], powers=[3659.3, 3700.7, 3703.0000000000005], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11089023.44, exported=0, power=10782.39, frequency=50)
2024-02-04 12:51:10,774 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=169916.59227493673, exported=158106.2352001119, power=0, soc=3)
2024-02-04 12:51:10,983 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-02-04 12:51:10,984 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.28695652173913, 16.517391304347825, 17.295652173913044], powers=[3056, 3799, 3978], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721, power=10833, frequency=50)
2024-02-04 12:51:11,082 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-04 12:51:11,083 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-04 12:51:11,084 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70acf0e8>
2024-02-04 12:51:11,091 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-04 12:51:11,092 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70acf0e8>
2024-02-04 12:51:11,509 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-04 12:51:11,514 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-02-04 12:51:11,522 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [53.760000000000005, 50.46, 49.92]A
2024-02-04 12:51:11,532 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 34768.11W
2024-02-04 12:51:11,555 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-04 12:51:11,564 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.
2024-02-04 12:51:11,578 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Tesla (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.1
2024-02-04 12:51:11,588 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-02-04 12:51:11,600 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 7, EV: Ion (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 16.14
2024-02-04 12:51:11,610 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -9557.11W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-04 12:51:11,631 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707047462.4580832, power=0, imported=3283293.08380143, exported=0)
2024-02-04 12:51:11,636 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00254806, power1: 0, power2: 0
2024-02-04 12:51:11,637 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-04 12:51:11,647 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707047471.6311007, power=0, imported=3283293.08380143, exported=0)
2024-02-04 12:51:11,663 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=3, daily_exported=268.0, daily_imported=584.0, imported=169916.59, exported=158106.24, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-02-04 12:51:11,671 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=3, daily_exported=268.0, daily_imported=584.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=169916.59, exported=158106.24, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-04 12:51:11,674 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=14299.0, daily_exported=0.0, power=21601.11, imported=22177871.1, exported=0))
2024-02-04 12:51:11,676 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=11081794.92, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46.0), currents=[15.91, 16.09, 16.1], daily_imported=7147.0, daily_exported=0.0, evse_current=16, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11089023.44, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10782.39, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.', vehicle_id=None, voltages=[225.42, 223.31, 223.9]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=11081794.92, imported_at_plugtime=11081794.92, imported_since_mode_switch=7205.0800000000745, imported_since_plugged=7205.0800000000745, range_charged=40.02822222222264, time_charged='0:40', timestamp_start_charging=1707045041.152858, ev=1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1707045030.793033, required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70ac2c88>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Kabel', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-02-04 12:51:11,678 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp7
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=11081794.92, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=16, required_currents=[0.0, 16, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.89, 16.12, 16.14], daily_imported=7149.0, daily_exported=0.0, evse_current=16, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11088847.66, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10818.72, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.06, 223.5, 224.39]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=11081794.92, imported_at_plugtime=11081794.92, imported_since_mode_switch=7052.7400000002235, imported_since_plugged=7052.7400000002235, range_charged=44.0796250000014, time_charged='0:40', timestamp_start_charging=1707045041.166048, ev=2, prio=True, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1707045030.793505, required_power=3680.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x700ae5e0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.8.11', 'duo_num': 0}, ev=2, name=' Buchse', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=7))
2024-02-04 12:51:11,680 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-04 12:51:11,682 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3056, 3799, 3978], currents=[13.29, 16.52, 17.3], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=25.0, daily_imported=19008.0, imported=3368471.732081312, exported=3783.625285978721, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=10833), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34768.11, raw_currents_left=[53.760000000000005, 50.46, 49.92], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-04 12:51:11,684 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3659.3, 3700.7, 3703.0], currents=[15.91, 16.09, 16.1], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=7147.0, imported=11089023.44, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=10782.39), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-04 12:51:11,693 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=14577.0, imported_home_consumption=3283293.08380143, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-04 12:51:11,696 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-04 12:51:11,699 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-04 12:51:11,703 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ion - priorisiert', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:30'], name='vorheizen', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-02-04 12:51:11,705 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,710 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=46.0, soc_timestamp=1707046828.706883, force_soc_update=False, range=206.41, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,712 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Ion', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,715 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-04 12:51:11,726 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-04 12:51:11,728 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla Model 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=79000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-04 12:51:11,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Peugeot Ion', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=14000, efficiency=90, nominal_difference=6, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-04 12:51:11,734 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00021, cp=0, grid=0.00035, pv=0.00011), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70ac5d48>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-04 12:51:11,743 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-02-04 12:51:11,745 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-04 12:51:11,754 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x700aed18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-04 12:51:11,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2288.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=284136.505, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-646))
2024-02-04 12:51:11,765 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2126.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=350277.434, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-565))
2024-02-04 12:51:11,767 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4416.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=634413.939, power=-1211))
2024-02-04 12:51:11,768 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.11', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1707047462, 'time': '12:51:02', 'grid': 10.93, 'counter6-power': 10.851, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 21.659, 'pv-all': 1.164, 'cp4-power': 10.84, 'cp7-power': 10.819, 'ev1-soc': 46.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 3}, 'module_update_completed': True}
2024-02-04 12:51:11,776 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.8.10'}}
2024-02-04 12:51:11,782 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,787 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,790 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,795 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,796 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Loadsharing', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-04 12:51:11,797 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-02-04 12:51:11,798 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-04 12:51:11,799 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-04 12:51:11,800 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-04 12:51:11,804 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,805 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [53.760000000000005, 44.46, 49.92]A verbleibende Ströme, 33388.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,806 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP7: Stromstärke 6A
2024-02-04 12:51:11,807 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 6
2024-02-04 12:51:11,808 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [29.0, 29.0, 29.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,809 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 38.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 29248.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,810 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-02-04 12:51:11,811 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,814 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,816 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [53.760000000000005, 44.46, 49.92]A verbleibende Ströme, 33388.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,819 - {control.algorithm.common:107} - {DEBUG:MainThread} - Neuer Sollstrom darf nicht höher als bisher gesetzter sein: bisher 6A, neuer 16
2024-02-04 12:51:11,821 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [29.0, 29.0, 29.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,823 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 38.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 29248.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,825 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-02-04 12:51:11,835 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-04 12:51:11,841 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [7]
2024-02-04 12:51:11,843 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,846 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 28.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 26948.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,848 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP7: Stromstärke 16A
2024-02-04 12:51:11,852 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-02-04 12:51:11,854 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 6
2024-02-04 12:51:11,857 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [19.0, 19.0, 19.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,859 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.760000000000005, 18.46, 33.92]A verbleibende Ströme, 20048.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,861 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2024-02-04 12:51:11,864 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-02-04 12:51:11,866 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [29.0, 29.0, 29.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,868 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [47.760000000000005, 28.46, 43.92]A verbleibende Ströme, 26948.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,871 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-04 12:51:11,874 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: [19.0, 19.0, 19.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,876 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.760000000000005, 18.46, 33.92]A verbleibende Ströme, 20048.11W verbleibende Leistung
2024-02-04 12:51:11,878 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2024-02-04 12:51:11,882 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-02-04 12:51:11,883 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4051.8899999999994W
2024-02-04 12:51:11,885 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4051.8899999999994W
2024-02-04 12:51:11,889 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4051.8899999999994W
2024-02-04 12:51:11,893 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-04 12:51:11,895 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-04 12:51:11,900 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-04 12:51:11,909 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 7: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-02-04 12:51:11,912 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP7: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-04 12:51:11,929 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:11,949 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-04 12:51:12,014 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-04 12:51:15,637 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-04 12:51:20,651 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-04 12:51:20,656 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Welche IP-Adresse hat die Kabel-openWB?
LenaK
Beiträge: 1057
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LenaK »

weichi hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 2:11 pm In der Master-Version ab 29.01. wurden die PV Überschuss-Regelmechanismen offenbar verändert.
Die Regelschwellen werden igoriert und die BAtterie leergezogen!
viewtopic.php?t=1526
LenaK
Beiträge: 1057
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LenaK »

Jens hat geschrieben: Fr Feb 02, 2024 4:44 pm Update von: 2024-02-01 14:31:52 +0100 [2944dfba8]
auf: 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]

Keine Auswertung mehr. (PS: 01.02.2022 i.O. --> Nur heute ist zerschossen)
Des weiteren überhöhte kWh von heute.

Überhöhte Werte.png

Keine Auswertung.png

Code: Alles auswählen

Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:

Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
    get_daily_log(payload["data"]["day"]))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
    data = _analyse_energy_source(data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 292, in _analyse_energy_source
    data["totals"] = analyse_percentage_totals(data["entries"], data["totals"])
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 345, in analyse_percentage_totals
    totals["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"] += entry["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"]*1000
KeyError: 'energy_imported_grid'
PPS: Korrekte Werte 02.02.2023 (Wenn ich auf Auswertung Monat gehe)
02.02..png
Kannst Du bitte hierzu auch noch die daily-Logdatei posten?
Jens
Beiträge: 103
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Jens »

LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 9:16 am
Jens hat geschrieben: Fr Feb 02, 2024 4:44 pm Update von: 2024-02-01 14:31:52 +0100 [2944dfba8]
auf: 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]

Keine Auswertung mehr. (PS: 01.02.2022 i.O. --> Nur heute ist zerschossen)
Des weiteren überhöhte kWh von heute.

Überhöhte Werte.png

Keine Auswertung.png

Code: Alles auswählen

Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:

Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
    get_daily_log(payload["data"]["day"]))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
    data = _analyse_energy_source(data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 292, in _analyse_energy_source
    data["totals"] = analyse_percentage_totals(data["entries"], data["totals"])
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 345, in analyse_percentage_totals
    totals["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"] += entry["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"]*1000
KeyError: 'energy_imported_grid'
PPS: Korrekte Werte 02.02.2023 (Wenn ich auf Auswertung Monat gehe)
02.02..png
Kannst Du bitte hierzu auch noch die daily-Logdatei posten?
Anbei. In der Tagesauswertung ist der 02.02. zerschossen.
20240202.json.txt
(159.27 KiB) 53-mal heruntergeladen
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von LutzB »

Mit dem aktuellen Master sollten die Auswertungen jetzt wieder gehen. Die "Peaks" wurden noch nicht behandelt.
Jens
Beiträge: 103
Registriert: Fr Jul 16, 2021 6:19 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Jens »

LutzB hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 11:01 am Mit dem aktuellen Master sollten die Auswertungen jetzt wieder gehen. Die "Peaks" wurden noch nicht behandelt.
Danke für Info! Wird heute Abend getestet, da ich unterwegs bin.
Jens hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 8:16 am Future (Wenn für OpenWB i.O.)

Bei Updates "kann" es passieren, dass man schlicht und weg vergisst eine Sicherung zu erstellen. (Gerade wenn man von unterwegs ein Update macht)

Gibt es eine Möglickeit in der Einstellung "Automatische Sicherung in einen Cloud-Dienst (Samba...)" vielleicht einen Haken noch setzen "Vor Update Sicherung erstellen"

Sicherlich würde das Update länger dauern, jedoch könnte jeder selbst entscheiden ob gewollt oder nicht.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Gero
Beiträge: 2646
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Gero »

LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 9:14 am Welche IP-Adresse hat die Kabel-openWB?
Oh weh. Ich habe bei der secondary (8.12) die IP der primary (8.11) eingetragen. Von daher durchaus verständlich, dass die primary nun doppelt da ist. :o

Ich gehe mal davon aus, dass es das war.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Gesperrt