Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Gero
Beiträge: 3418
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Gero »

So, nachdem nun die Fehlkonfiguration bei der Buchse behoben wurde, komme ich nun nochmal zum Laden. Tesla eingesteckt, Tesla lädt mit den erwarteten 3kW einphasig, weil ja noch der Ion als eingestecktes Auto konfiguriert ist. Weder auf dem Display noch im UI wird der eingesteckte Tesla angezeigt noch ein Ladestrom. Laden tut's aber. (Ist immer noch die selbe SW-Version wie oben)

Code: Alles auswählen

2024-02-09 13:38:31,014 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-09 13:38:31,513 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC externer Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2024-02-09 13:38:31,539 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-02-09 13:38:31,541 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2024-02-09 13:38:31,555 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -750, -1061, 1894, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2024-02-09 13:38:31,556 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2024-02-09 13:38:31,557 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 83, powers [-750, -1061, 1894]
2024-02-09 13:38:31,559 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707482300.8149602, power=-9, imported=3610902.521630996, exported=4159.181835911688)
2024-02-09 13:38:31,560 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00298448, power1: -9, power2: 83
2024-02-09 13:38:31,562 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: 0.110426, exported energy: -0.00131382
2024-02-09 13:38:31,582 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component6': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d12538>}
2024-02-09 13:38:31,594 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-02-09 13:38:31,596 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707482300.8001404, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-02-09 13:38:31,592 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0.11174 Wh, exported: 0.00131382 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707482311.559087, power=83, imported=3610902.6333705634, exported=4159.183149731541)
2024-02-09 13:38:31,593 - {modules.devices.mqtt.device:49} - {WARNING:device2} - MQTT: Es konnten keine Werte gelesen werden, da noch keine Komponenten konfiguriert wurden.
2024-02-09 13:38:31,601 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00299897, power1: 0, power2: 0
2024-02-09 13:38:31,663 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-09 13:38:31,664 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707482311.5964205, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-02-09 13:38:31,612 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-09 13:38:31,605 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-09 13:38:31,608 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.260869565217391, -4.613043478260869, 8.234782608695653], powers=[-750, -1061, 1894], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3610902.6333705634, exported=4159.183149731541, power=83, frequency=50)
2024-02-09 13:38:31,679 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2024-02-09 13:38:31,682 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-02-09 13:38:31,702 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-02-09 13:38:31,743 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707482300.8448603, power=-1479, imported=0.0, exported=313628.5124074658)
2024-02-09 13:38:31,744 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00302733, power1: -1479, power2: -1478
2024-02-09 13:38:31,745 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.47591
2024-02-09 13:38:31,747 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.47591 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707482311.7432592, power=-1478, imported=0.0, exported=313632.98831933754)
2024-02-09 13:38:31,763 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1478, exported=313632.98831933754, dc_power=None)
2024-02-09 13:38:31,784 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-02-09 13:38:31,797 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707482300.889645, power=-1637, imported=0.0, exported=381953.5113820544)
2024-02-09 13:38:31,800 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00302997, power1: -1637, power2: -1625
2024-02-09 13:38:31,801 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.94188
2024-02-09 13:38:31,803 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.94188 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707482311.7975373, power=-1625, imported=0.0, exported=381958.45326322736)
2024-02-09 13:38:31,815 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1625, exported=381958.45326322736, dc_power=None)
2024-02-09 13:38:31,830 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-02-09 13:38:31,853 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707482300.9363234, power=1863, imported=196580.63838084578, exported=177723.17677791897)
2024-02-09 13:38:31,855 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00303265, power1: 1863, power2: -807
2024-02-09 13:38:31,856 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: 1.60124, exported energy: -0.369852
2024-02-09 13:38:31,856 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 1.97109 Wh, exported: 0.369852 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707482311.8538496, power=-807, imported=196582.60946967476, exported=177723.54662956533)
2024-02-09 13:38:31,875 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=196582.60946967476, exported=177723.54662956533, power=-807, soc=42)
2024-02-09 13:38:31,894 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-09 13:38:32,090 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-02-09 13:38:32,107 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1478, exported=313632.98831933754, dc_power=None)
2024-02-09 13:38:32,108 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1478, exported=313632.98831933754, dc_power=None)
2024-02-09 13:38:32,131 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-02-09 13:38:32,133 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1625, exported=381958.45326322736, dc_power=None)
2024-02-09 13:38:32,171 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-02-09 13:38:32,222 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=196582.60946967476, exported=177723.54662956533, power=-807, soc=42)
2024-02-09 13:38:32,189 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-02-09 13:38:32,232 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11199308.59, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-02-09 13:38:32,194 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-09 13:38:32,221 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1625, exported=381958.45326322736, dc_power=None)
2024-02-09 13:38:32,492 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-02-09 13:38:32,494 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.260869565217391, -4.613043478260869, 8.234782608695653], powers=[-750, -1061, 1894], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3610902.6333705634, exported=4159.183149731541, power=83, frequency=50)
2024-02-09 13:38:32,640 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-09 13:38:32,642 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-09 13:38:32,643 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6c87f748>
2024-02-09 13:38:32,666 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-09 13:38:32,674 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6c87f748>
2024-02-09 13:38:32,757 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 196582.61, vorherige Payload: 196580.64
2024-02-09 13:38:32,759 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 177723.55, vorherige Payload: 177723.18
2024-02-09 13:38:32,781 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -807, vorherige Payload: 1863
2024-02-09 13:38:33,221 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -807W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-09 13:38:33,229 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-02-09 13:38:33,235 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.26, 39.61, 26.77]A
2024-02-09 13:38:33,243 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23917W
2024-02-09 13:38:33,283 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-02-09 13:38:33,313 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 7: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-02-09 13:38:33,373 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707482301.5366473, power=1244, imported=3466626.692156355, exported=0)
2024-02-09 13:38:33,386 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00328786, power1: 1244, power2: 3993
2024-02-09 13:38:33,395 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 8.60926
2024-02-09 13:38:33,407 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 8.60926 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707482313.3729455, power=3993, imported=3466635.301419385, exported=0)
2024-02-09 13:38:33,419 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=42, daily_exported=78.0, daily_imported=6330.0, imported=196582.61, exported=177723.55, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-807))
2024-02-09 13:38:33,434 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=42, daily_exported=78.0, daily_imported=6330.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=196582.61, exported=177723.55, power=-807), set=Set(charging_power_left=-807, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-09 13:38:33,456 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=22310563.47, exported=0))
2024-02-09 13:38:33,464 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11199308.59, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.87, 228.85, 225.2]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e2ec160>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Kabel', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-02-09 13:38:33,476 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp7
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11111254.88, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[226.77, 228.08, 227.15]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e2ec178>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.8.12', 'duo_num': 0}, ev=2, name=' Buchse', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=7))
2024-02-09 13:38:33,488 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-09 13:38:33,502 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-750, -1061, 1894], currents=[-3.26, -4.61, 8.23], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=32.0, daily_imported=11754.0, imported=3610902.6333705634, exported=4159.183149731541, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=83), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23917, raw_currents_left=[38.26, 39.61, 26.77], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-09 13:38:33,537 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=11199308.59, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-09 13:38:33,552 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3993, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16514.0, imported_home_consumption=3466635.301419385, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-09 13:38:33,555 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-09 13:38:33,572 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla normal', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-09 13:38:33,592 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ion - priorisiert', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:30'], name='vorheizen', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-02-09 13:38:33,593 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-09 13:38:33,595 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=61.0, soc_timestamp=1707482251.957109, force_soc_update=False, range=275.95, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-09 13:38:33,596 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Ion', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-09 13:38:33,597 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-09 13:38:33,598 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-09 13:38:33,599 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla Model 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=79000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-09 13:38:33,600 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Peugeot Ion', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=14000, efficiency=90, nominal_difference=6, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-09 13:38:33,640 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00021, cp=0, grid=0.00035, pv=0.00011), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6e2f4fd0>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-09 13:38:33,672 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-02-09 13:38:33,673 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-09 13:38:33,674 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e2e5310>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-09 13:38:33,675 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5152.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=313632.988, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1478))
2024-02-09 13:38:33,676 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5881.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=381958.453, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1625))
2024-02-09 13:38:33,677 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11035.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=695591.441, power=-3103))
2024-02-09 13:38:33,678 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.11', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-05 11:52:39 +0100 [352561b7c]', 'current_missing_commits': ['2024-02-05 11:52:39 +0100 [352561b7c] - Merge pull request #1408 from benderl/fix-charts', '2024-02-05 11:51:09 +0100 [5df233230] - fix display of "coins" in charge point header', '2024-02-05 11:11:22 +0100 [e09fbaaf9] - fix analyzing percentages'], 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1707482301, 'time': '13:38:21', 'grid': -0.009, 'counter6-power': 0.0, 'house-power': 1.244, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.116, 'cp4-power': 0.0, 'cp7-power': 0.0, 'ev1-soc': 61.0, 'bat-all-power': 1.863, 'bat-all-soc': 42}, 'module_update_completed': True}
2024-02-09 13:38:33,680 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.8.10'}}
2024-02-09 13:38:33,701 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-02-09 13:38:33,711 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-09 13:38:33,726 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-02-09 13:38:33,728 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-02-09 13:38:33,729 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Loadsharing', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-02-09 13:38:33,731 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-02-09 13:38:33,732 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-02-09 13:38:33,734 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-09 13:38:33,784 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-09 13:38:33,787 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-09 13:38:33,808 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-09 13:38:33,832 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-02-09 13:38:33,840 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -990W
2024-02-09 13:38:33,867 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -990W
2024-02-09 13:38:33,880 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -990W
2024-02-09 13:38:33,899 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-09 13:38:33,909 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-09 13:38:33,967 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-09 13:38:33,971 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-09 13:38:34,110 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-09 13:38:35,864 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-09 13:38:40,886 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-09 13:38:40,889 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Nasdero »

Seit den beiden Updates heute:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
get_daily_log(payload["data"]["day"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log
data = _analyse_energy_source(data)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 292, in _analyse_energy_source
data["totals"] = analyse_percentage_totals(data["entries"], data["totals"])
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 348, in analyse_percentage_totals
totals["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"] += entry["hc"]["all"][f"energy_imported_{source}"]*1000
daily.png
(39.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
Tech1Konni
Beiträge: 41
Registriert: Mi Okt 05, 2022 11:50 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Tech1Konni »

Kann es sein, dass ein Bug vorhanden ist, der in 1.9.292 schonmal gefixt wurde?

https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6473

"B23 Zähler: fehlende Leistung korrigiert (Nur Ladepunkt und interne openWB)"

Ich verwende derzeit Version 2 und die openWB ist nur als Ladepunkt (Secondary) konfiguriert. Werte wie Spannung und Stromstärke werden korrekt ausgelesen, Leistung (je Phase) und Leistungsfaktoren fehlen allerdings.
Zuletzt geändert von Tech1Konni am Sa Feb 10, 2024 8:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
Tech1Konni
Beiträge: 41
Registriert: Mi Okt 05, 2022 11:50 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Tech1Konni »

Tech1Konni hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 3:56 pm Kann es sein, dass ein Bug vorhanden ist, der in 1.9.292 schonmal gefixt wurde?

https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6473

"B23 Zähler: fehlende Leistung korrigiert (Nur Ladepunkt und interne openWB)"

Ich verwende derzeit Version 2 und die openWB ist nur als Ladepunkt (Secondary) konfiguriert. Werte wie Spannung und Stromstärke werden korrekt ausgelesen, Leistung und Leistungsfaktoren fehlen allerdings.
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... ll.py#L213

Offensichtlich fehlt hier einfach die Abfrage der jeweiligen Register.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
_daniel
Beiträge: 118
Registriert: Fr Apr 09, 2021 6:03 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von _daniel »

Rückmeldung: Problem - PV und Speicher Peaks - scheint behoben.
Ich habe vom Branch Release auf die Branch und Tag 2.1.3 Beta 1 gewechselt .
Die hohen Peaks (PV>90.000kW) waren vorher auch in weiteren Modbus TCP Clients (iobroker) sichtbar. Durch Zuschalten dieser Clients konnte man die Peaks provozieren und reproduzieren.
die Peaks sind in der aktuellen Beta nicht reproduzierbar.
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von Thomas aus W »

Ich habe ein paar Schönheitsfehler:
installierte Version master 2024-02-09 15:10:47 +0100 [b76acd96f]
  • Zeitlagen und Zielladen sind in der Fahrzeugkonfiguation in umgekehrter Reihenfolge wie in der Ladepunktansicht im Haupschirm:
    Zielladen-vs-Zeitladen-Bildschirmfoto_2024-02-10_18-25-39.png
    Zielladen-vs-Zeitladen-Bildschirmfoto_2024-02-10_18-25-39.png (73.03 KiB) 837 mal betrachtet
  • Die verschiedenen Profile für das Zielladen werden zwar sehr schön dargestellt, aber zum wechseln muss man in die Konfigurationsseite wechseln. Ich würde das Ziel-Ladeprofil (genau so wie das Zeit-Ladeprofil) gerne direkt hier per Klick auf das entsprechende Profil umschalten.
    Zeitladeprofile-waehlen-Bildschirmfoto_2024-02-10_18-27-25.png
    Zeitladeprofile-waehlen-Bildschirmfoto_2024-02-10_18-27-25.png (16.02 KiB) 837 mal betrachtet
  • Darüber hinaus macht das Einstellen eines Zielzeitpunktes in der Fahrzeugkonfiguration für den Ziellademodus "einmal" für mich keinen Sinn. Sinnvoller wäre, wenn man im Punkt 2 ein "einmal"-Profil auswählt man einen entsprechenden Auswahldialog angezeigt bekommt.
    Und wenn der Termin fürs "einmal"-Profil vorbei ist oder das Fahrzeug abgesteckt wird sollte das Standard-Profil (das mit der niedrigsten ID?) wieder aktiviert werden...

    PS: habe gerade gemerkt, dass mehrere Zeitpläne gleichzeitig aktiv sein können. Das hatte ich nicht erwartet, weil ich es für sehr anspruchsvoll halte, die Pläne zu vereinen...
bye
TW
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1 - Info: kein Zielladen

Beitrag von Thomas aus W »

installierte Version master 2024-02-09 15:10:47 +0100 [b76acd96f]

Ich bekomme von der OWB diese Info,
Kein Zielladen, da kein günstiger Zeitpunkt zum preisbasierten Laden ist.
Bildschirmfoto_2024-02-10_22-25-17.png
Bildschirmfoto_2024-02-10_22-25-17.png (10.73 KiB) 808 mal betrachtet
Ich vermute, dass sich das auf den aktuellen Zeitpunkt bezieht und auf den günstigen Zeitpunkt gewartet wird.

Ich fände es hilfreich, wenn die Meldung um den berechneten Ladebeginn ergänzt wird, wenn der Zielzeitpunkt weniger als 24h in der Zukunft bzw. im Bereich der Preisvorhersage liegt.

Zumindest könnte ein "noch" an der richtigen Stelle vermeiden, dass man denkt, das Zielladen würde gar nicht statt finden...

bye
TW
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1 - Falsche Prio Zeit- vs Zielladen

Beitrag von Thomas aus W »

installierte Version master 2024-02-09 15:10:47 +0100 [b76acd96f]

Wenn man Zeitladen im Fahrzeugprofil aktiviert hat wird das zumindest laut Infotext gegenüber Zielladen priorisiert, selbst wenn kein Zeitplan aktiv oder definiert ist.
Ist das tatsächlich so oder ist nur die Info falsch?
Hiweis-womoeglich-falsch-Bildschirmfoto_2024-02-11_11-31-45.png
Hiweis-womoeglich-falsch-Bildschirmfoto_2024-02-11_11-31-45.png (57.91 KiB) 777 mal betrachtet
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 31 times

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1

Beitrag von aiole »

Wie soll das gehen, wenn Zeitladen deaktiv ist?
M.E. ist egal, ob man mit aktivem Zeitladen und deaktiven timer oder eben deaktivierten Zeitladen operiert.
Janohmat
Beiträge: 12
Registriert: So Jul 12, 2020 8:00 am

SMA TriPower Smart Energy: Leistung der Batterie wird als PV Ertrag dargestellt

Beitrag von Janohmat »

Ich möchte nicht aussschließen das ich es falsch konfiguriert habe, die Konfiguration finde ich leider nicht wirklich intuitiv :\.

Bin auf master head (last commit 9.2.2024)
Bild

Jetzt um 17:30 kommt nix mehr vom Dach. Was der Akku "ausspuckt" wird als PV Ertrag mit verwurstet.

So sieht es in 1.9 aus:
Bild

Config in der 2er:
Bild
Bild

Liegts an der Config oder wo muss ich drehen?
Dateianhänge
config-2.png
(52.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
config-1.png
(118.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot19.png
(160.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2024-02-11 175001.png
(178.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gesperrt