1) Ich hatte gehofft im Downloadbereich in Manual zu finden, dass die Gesamtkonfiguration und funktionsweise beschreibt. Gibt es sowas irgendwo anders? Damit hätten sich vielleicht auch Frage 2-4 erledigt. Also so ein schönes Dokument wie für die Simple WB.
2) Kann man ein Fronius-Smartmeter in der Bausatz-Version verwenden. Wie?
3) Wie funktioniert die Phasenschaltung? Brauch man dann zwei 4phasige Relais? Einmal für den "Wallbox-Ausgang" und einmal für Schaltung Ein- auf Zweiphasig, oder wie funktioniert das?
4) Der Raspberry wird dann per RS485 an die Simple WB angeschlossen und übernimmt die Steuerung?
5) Wie kann die Raspibox dann ins SmartHome (Domoticz) eingebunden werden? z.B für die PrioSteuerung. Also Auto laden, mit geringster Prio (z.B. Nachdem Boiler aufgeladen ist und es in der Stube warm ist).
5) Ist das schon die neue, Rev. 5 der Simple WB?
Danke
Manual, Fronius-Smartmeter, 1p - 3p - Umschaltung
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Do Jun 04, 2020 1:25 pm
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Manual, Fronius-Smartmeter, 1p - 3p - Umschaltung
1)
Im Downloadbereich ist der Verdrahtungsplan des Bausatzes.
2)
Ja ist nutzbar.
3)
Ist ausschließlich in der fertigen openWB verfügbar
4)
EVSE DIN, nicht Simple EVSE
5)
Bei Domoticz bin ich raus. openWB lässt sich per MQTT steuern
Im Downloadbereich ist der Verdrahtungsplan des Bausatzes.
2)
Ja ist nutzbar.
3)
Ist ausschließlich in der fertigen openWB verfügbar
4)
EVSE DIN, nicht Simple EVSE
5)
Bei Domoticz bin ich raus. openWB lässt sich per MQTT steuern
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Do Jun 04, 2020 1:25 pm
Re: Manual, Fronius-Smartmeter, 1p - 3p - Umschaltung
Danke. Warum ist Domoticz raus? Gibt's konkrete Gründe dagegen?
Warum gibt es im Shop nur ein Kabel mit einer Steuerleitung. Ich benötige Zwei (CP und PP) für eine 22kW Box?
Auch das fertige Kabel mit Typ 2 Stecker hat wohl eine Steuerleitung zu wenig.
Warum gibt es im Shop nur ein Kabel mit einer Steuerleitung. Ich benötige Zwei (CP und PP) für eine 22kW Box?
Auch das fertige Kabel mit Typ 2 Stecker hat wohl eine Steuerleitung zu wenig.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Manual, Fronius-Smartmeter, 1p - 3p - Umschaltung
Ich bin da raus - da nicht bekannt wie hier eine Anbindung funktioniert.
Es wird nur ein Steuerkabel (CP) benötigt.
Es wird nur ein Steuerkabel (CP) benötigt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Manual, Fronius-Smartmeter, 1p - 3p - Umschaltung
Schau mal im Netz, wie PP funktioniert.Roadrunner hat geschrieben: ↑Mo Jun 08, 2020 1:22 pm Warum gibt es im Shop nur ein Kabel mit einer Steuerleitung. Ich benötige Zwei (CP und PP) für eine 22kW Box?
Auch das fertige Kabel mit Typ 2 Stecker hat wohl eine Steuerleitung zu wenig.
VG aiole
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Do Jun 04, 2020 1:25 pm
Re: Manual, Fronius-Smartmeter, 1p - 3p - Umschaltung
Danke,hab's gefunden . PP kann direkt im Stecker mit passendem Widerstand versorgt werden.Dachte nur,weil es auch Kabel mit 2 Steuerleitungen gibt.