Einbindung Lambda Wärmepumpe
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
hier ist der pr, musst warten bis das der drin ist...
Gruss Oliver
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2828
Gruss Oliver
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2828
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa Mär 16, 2024 8:11 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo zusammen...
ich bin neu hier und habe noch keine Probleme bis jetzt mit den Lambda Einstellungen gehabt.
aber jetzt habe auch das Problem, das es seit ein paar Tagen Lambda diese Fehlermeldung ausgibt - WV Alarm-Nr. 00506: E-Manager ungültiger Wert -
Hat bis dato immer ohne Probleme. Habe bei der Lambda negative Überschuss - Bezug Positiv und auch so bei der OpenWB (Anhang).
Nun ist mir aufgefallen das wenn der Eintrag Positiv zur Lambda kommt der kurzfristig übermittelt wird und dann auf 0.00 fällt obwohl Bezug da ist (Screenshot).
OpenWB Version Stable:1.9.303.0 die ich gestern aufgespielt habe da der Fehler aufgetreten ist.
Hat keine Lösung gebracht
Anbei die Einstellung bei OpenWB
Was gibt es für Lösung bzw. muss ich etwas anderes Einstellen?
Für Hilfe und Unterstützung wäre ich sehr dankbar
ich bin neu hier und habe noch keine Probleme bis jetzt mit den Lambda Einstellungen gehabt.
aber jetzt habe auch das Problem, das es seit ein paar Tagen Lambda diese Fehlermeldung ausgibt - WV Alarm-Nr. 00506: E-Manager ungültiger Wert -
Hat bis dato immer ohne Probleme. Habe bei der Lambda negative Überschuss - Bezug Positiv und auch so bei der OpenWB (Anhang).
Nun ist mir aufgefallen das wenn der Eintrag Positiv zur Lambda kommt der kurzfristig übermittelt wird und dann auf 0.00 fällt obwohl Bezug da ist (Screenshot).
OpenWB Version Stable:1.9.303.0 die ich gestern aufgespielt habe da der Fehler aufgetreten ist.
Hat keine Lösung gebracht
Anbei die Einstellung bei OpenWB
Was gibt es für Lösung bzw. muss ich etwas anderes Einstellen?
Für Hilfe und Unterstützung wäre ich sehr dankbar
- Dateianhänge
-
- Screenshot 2024-03-16 102254.png
- smarthome_device_1_lambda.log
- (671.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Screenshot 2024-03-16 101950.png
- smarthome.log
- (340.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von master_brain am Sa Mär 16, 2024 11:31 am, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Es hat ein Fehler in der Lambda absteuerung. Bitte warten bis das der pr vorhige post gemerged ist. Oder kurzfristig auf die Stable gehen.
Wenn du bereits auf der Stable bist schau mal hier:
viewtopic.php?p=104638#p104638
Kann das dein Problem sein ?
Gruss Oliver
Wenn du bereits auf der Stable bist schau mal hier:
viewtopic.php?p=104638#p104638
Kann das dein Problem sein ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa Mär 16, 2024 8:11 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Bin bereits auf Stable - Fehler ist da auch...
Kann das hier bei mir nicht sehen im lambda.log oder smarthome.log
viewtopic.php?p=104638#p104638
Werde heute Abend wenn der Fehler kommt nochmals nachsehen was dort kommt.
Gruß Uli
Kann das hier bei mir nicht sehen im lambda.log oder smarthome.log
viewtopic.php?p=104638#p104638
Werde heute Abend wenn der Fehler kommt nochmals nachsehen was dort kommt.
Gruß Uli
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Deine Auss chaltschwelle ist - 500 . Das führt dazu, dass die übertragung vom Überschuss gestopt werden kann, wenn weniger als 500 Watt einspeisung vorliegt und das dann die Regelung von lambda stört.
Bitte ändern auf positive Zahl (siehe unten).
Die Ausschaltschwelle/ Ausschaltverzögerung in OpenWB ist sinnvoll zu wählen (z.B. 500 / 3) um die Regelung von Lambda nicht zu stören.
Gruss Oliver
Bitte ändern auf positive Zahl (siehe unten).
Die Ausschaltschwelle/ Ausschaltverzögerung in OpenWB ist sinnvoll zu wählen (z.B. 500 / 3) um die Regelung von Lambda nicht zu stören.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa Mär 16, 2024 8:11 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Danke für die Antwort..
Hatte das auch schon so eingestellt auch mit 2000 Positiv.
das ging dann einen halben Tag und dann kam der Fehler wieder.
Nichts desto trotz hab ich die Werte so eingetragen und werde sehen ob die Fehlermeldung wieder kommt.
Update folgt
Gruß Uli
Hatte das auch schon so eingestellt auch mit 2000 Positiv.
das ging dann einen halben Tag und dann kam der Fehler wieder.
Nichts desto trotz hab ich die Werte so eingetragen und werde sehen ob die Fehlermeldung wieder kommt.
Update folgt
Gruß Uli
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa Mär 16, 2024 8:11 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
So jetzt ein Update
Der Fehler ist wieder aufgetreten...
und hier die Lambda.log
2024-03-16 18:30:01,237 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 1238 Akt Leistung 0
2024-03-16 18:30:01,237 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 1238 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 18:30:01,254 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 written 1238 0X4D6
2024-03-16 18:35:34,861 INFO off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2615 try to connect (modbus)
2024-03-16 18:35:34,915 INFO off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.188 Akt Leistung 1284
2024-03-16 18:35:40,525 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2573 Akt Leistung 1495
2024-03-16 18:35:40,525 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 0 pvmodus 0 modbusw 1
2024-03-16 18:35:40,542 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 written 0 0X0
2024-03-16 18:35:46,577 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2889 Akt Leistung 1563
2024-03-16 18:35:46,578 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 2889 pvmodus 0 modbusw 0
Der Fehler ist wieder aufgetreten...
und hier die Lambda.log
2024-03-16 18:30:01,237 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 1238 Akt Leistung 0
2024-03-16 18:30:01,237 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 1238 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 18:30:01,254 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 written 1238 0X4D6
2024-03-16 18:35:34,861 INFO off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2615 try to connect (modbus)
2024-03-16 18:35:34,915 INFO off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.188 Akt Leistung 1284
2024-03-16 18:35:40,525 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2573 Akt Leistung 1495
2024-03-16 18:35:40,525 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 0 pvmodus 0 modbusw 1
2024-03-16 18:35:40,542 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 written 0 0X0
2024-03-16 18:35:46,577 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2889 Akt Leistung 1563
2024-03-16 18:35:46,578 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 2889 pvmodus 0 modbusw 0
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Ah intressant.
Du hast Überschuss als negative Zahl und Überschuss als positive Zahl.
Aus Sicht openwb ist die Wp deaktiviert worden, weil die Ausschaltschwelle 3 Minuten lang (du hast jetzt ja 500 Watt und 3 Minuten Bei der Auschaltschwelle eingestellt, gell) unterschritten wurde.
Dann wird das off.py modul durchlaufen (passiert um 2024-03-16 18:35:34,861) und einmalig 0 (modbusw 1) übertragen. Das passiert bei dir um 2024-03-16 18:35:40,525.
Nacher wird kein Überschuss mehr übertragen (modbusw 0). Die 0 wird auf Lambda Seite als ungültiger Wert erkannt.
Wenn morgen die Einschaltschwelle wieder aktiviert wird, geht der Kreislauf von vorne los.
Das Verhalten ist erklärbar.
Du hast Überschuss als negative Zahl und Überschuss als positive Zahl.
Aus Sicht openwb ist die Wp deaktiviert worden, weil die Ausschaltschwelle 3 Minuten lang (du hast jetzt ja 500 Watt und 3 Minuten Bei der Auschaltschwelle eingestellt, gell) unterschritten wurde.
Dann wird das off.py modul durchlaufen (passiert um 2024-03-16 18:35:34,861) und einmalig 0 (modbusw 1) übertragen. Das passiert bei dir um 2024-03-16 18:35:40,525.
Nacher wird kein Überschuss mehr übertragen (modbusw 0). Die 0 wird auf Lambda Seite als ungültiger Wert erkannt.
Code: Alles auswählen
2024-03-16 18:30:01,237 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 1238 Akt Leistung 0
2024-03-16 18:30:01,237 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 1238 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 18:30:01,254 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 written 1238 0X4D6
2024-03-16 18:35:34,861 INFO off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2615 try to connect (modbus)
2024-03-16 18:35:34,915 INFO off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.188 Akt Leistung 1284
2024-03-16 18:35:40,525 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2573 Akt Leistung 1495
2024-03-16 18:35:40,525 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 0 pvmodus 0 modbusw 1
2024-03-16 18:35:40,542 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 written 0 0X0
2024-03-16 18:35:46,577 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 ueberschuss 2889 Akt Leistung 1563
2024-03-16 18:35:46,578 INFO 1 ipadr 192.168.178.188 neupower 2889 pvmodus 0 modbusw 0
Das Verhalten ist erklärbar.
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa Mär 16, 2024 8:11 am
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Danke für die Antwort,
jetzt stehe ich irgenwie auf der Leitung
wie muss ich das einstellen das dies nicht so kommt?
Danke
Gruß Uli
jetzt stehe ich irgenwie auf der Leitung
wie muss ich das einstellen das dies nicht so kommt?
Danke
Gruß Uli
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Ich schätze du wirst immer die Fehlermeldung kriegen, wenn openwp die Übertragung vom Überschuss abstellt während die Wp läuft. Morgen früh sollte es wieder automatisch anlaufen wenn die Einschaltschwelle durchbrochen wird. Das wird im Hochsommer wenig passieren, in der Überganzzeit häufiger.
Mach folgendes:
Schau bitte morgen früh ob die Wp wieder Überschuss überträgt (modbusw 1).
Wenn du die Meldung nicht möchtest, kannst du die Einschaltschwelle und die Ausschaltschwelle so wählen, das openwb die Wp nie deaktiviert (also der off.py modul wird nie durchlaufen).
Vorschlag Einschaltschwelle - 20 000
Auschaltschwelle 25 000
Dann wird auch bei einem Netzbezug von 24999 watt immer der Überschuss / Bezug an Lambda übertragen und die Steuert dann immer was mit dem Überschuss passiert.
Gruss Oliver
Mach folgendes:
Schau bitte morgen früh ob die Wp wieder Überschuss überträgt (modbusw 1).
Wenn du die Meldung nicht möchtest, kannst du die Einschaltschwelle und die Ausschaltschwelle so wählen, das openwb die Wp nie deaktiviert (also der off.py modul wird nie durchlaufen).
Vorschlag Einschaltschwelle - 20 000
Auschaltschwelle 25 000
Dann wird auch bei einem Netzbezug von 24999 watt immer der Überschuss / Bezug an Lambda übertragen und die Steuert dann immer was mit dem Überschuss passiert.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923