Probleme mit PV Regelung

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
xwo
Beiträge: 26
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am

Probleme mit PV Regelung

Beitrag von xwo »

Hallo,

ich bekomme die openWB nicht wie gewünscht konfiguriert. Ich möchte PV Überschussladen, aber mit drei Phasen. Der Akku kann gern unterstützen, soll aber eine gewisse Entladeleistung nicht überschreiten.

Letzteres funktioniert nicht. Die Leistung wir ständig von der openWB geregelt, gestartet wird in der Regel mit 6A, also ca 4,1kW. Dann wird kurze Zeit später der Strom auf 8 oder gar 12A heraufgesetzt obwohl weder mehr PV Leistung da ist noch der Akku Resserve in der eingestellten Entladeleistung hat. Der Wechselrichter will dann den entstehenden Netzbezug ausgleichen und regelt die Leistung am Akku hoch. Gleichzeitig erkennt die openWB scheinbar den Netzbezug und regelt wieder herunter um dann wenige Sekunden später erneut den Strom zu erhöhen.

Meine Erwartung wäre, dass die openWB bei 4kW vom Dach mit max 6kW lädt, wenn bis zu 3kW Speicherentladung erlaubt sind und der Hausverbrauch max 1kW beträgt.

Eingestellt habe ich auf dem aktuellen Release:
PV Laden mit 0,2kW Ladeleistung, 3kW Entladeleistung, minimaler SOC 60%, Einschalt SOC 90% und Ausschalt SOC 60%, Prio Speicher.
Muss ich ggf. woanders noch prüfen?
IMG_3456.jpeg
(158.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
Die konstante Ladeleistung in diesem Screenshot habe ich dann durch Umschalten auf Sofortladen und manueller Begrenzung des Stroms erreicht.
IMG_3457.jpeg
(168.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
Cyclefoxy
Beiträge: 9
Registriert: Sa Sep 24, 2022 7:14 am

Re: Probleme mit PV Regelung

Beitrag von Cyclefoxy »

Hallo,
nachdem ich gesehen habe, dass Tibber inzwischen in der Release Version integriert ist, habe ich gestern eine SD Karte mit der aktuellen Version in die Box gesteckt und alles konfiguriert.

Das PV Laden sieht bei mir aber ähnlich aus. Bei maximal 3KW vom Dach ging es sofort 3 phasig mit 9-10A los, obwohl Automatik eingestellt war und Entladung 6A.
Auch ein deaktivieren der Entladeleistung brachte nichts. Zwischenzeitlich hatte ich sogar Netzbezug, weil der Akku an Limit war.

Von einer nachvollziehbaren Regelung konnte ich nichts erkennen.

Darum bin ich wieder enttäuscht auf die 1,9er.

Gruß Christian
Open WB Series 2, PV Anlage 10kWp von RCT mit 7kWh Batterie, Heizstab über Shelly, Megane E-Tech EV60
openWB
Site Admin
Beiträge: 8505
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 29 times

Re: Probleme mit PV Regelung

Beitrag von openWB »

Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
xwo
Beiträge: 26
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am

Re: Probleme mit PV Regelung

Beitrag von xwo »

Log Auszug, leider nur MAIN für das angesprochene Regelproblem:

Code: Alles auswählen

2024-03-18 15:31:50,535 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-18 15:31:50,602 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['QCells Wechselrichter', 'QCells Speicher', 'QCells Zähler']
2024-03-18 15:31:50,603 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:31:50,607 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-03-18 15:31:50,743 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3037.28, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:31:50,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-03-18 15:31:50,859 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data BatState(imported=251800, exported=220200, power=0, soc=99)
2024-03-18 15:31:50,862 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-03-18 15:31:51,069 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(currents=[-3.9929947460595447, -3.442408376963351, -4.253175646079719], powers=[-912, -789, -971], voltages=[228.4, 229.2, 228.3], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=116030, exported=94850, power=-2673, frequency=50.04)
2024-03-18 15:31:51,072 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-03-18 15:31:51,073 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-03-18 15:31:51,075 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3037.28, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:31:51,075 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:31:51,082 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving BatState(imported=251800, exported=220200, power=0, soc=99)
2024-03-18 15:31:51,084 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3037.28, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:31:51,129 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-03-18 15:31:51,129 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[-3.9929947460595447, -3.442408376963351, -4.253175646079719], powers=[-912, -789, -971], voltages=[228.4, 229.2, 228.3], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=116030, exported=94850, power=-2673, frequency=50.04)
2024-03-18 15:31:51,279 - {control.bat_all:167} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 50W begrenzt.
2024-03-18 15:31:51,279 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 50W
2024-03-18 15:31:51,280 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-18 15:31:51,281 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [35.99, 35.44, 36.25]A
2024-03-18 15:31:51,288 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 22673W
2024-03-18 15:31:51,289 - {control.ev:872} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0123456789 wird EV 4 zugeordnet.
2024-03-18 15:31:51,292 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-18 15:31:51,296 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: MeinAuto (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2024-03-18 15:31:51,301 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710772301.2274787, power=349.05999999999995, imported=232487.54913915772, exported=0)
2024-03-18 15:31:51,304 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00279837, power1: 349.06, power2: 364.28
2024-03-18 15:31:51,305 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.998096
2024-03-18 15:31:51,307 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.998096 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710772311.3016276, power=364.2800000000002, imported=232488.54723545932, exported=0)
2024-03-18 15:31:51,320 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat8
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=99, daily_exported=5500.0, daily_imported=12000.0, imported=251800, exported=220200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-03-18 15:31:51,321 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=5500.0, daily_imported=12000.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=251800, exported=220200, power=0), set=Set(charging_power_left=50, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-18 15:31:51,326 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12389.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=265218.99, exported=0))
2024-03-18 15:31:51,328 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=12389.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=265218.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[228.27, 228.45, 228.15]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.189, imported_at_mode_switch=261907.99, imported_at_plugtime=261907.99, imported_since_mode_switch=3299.0100000000093, imported_since_plugged=3311.0, range_charged=14.995500000000042, time_charged='0:43', timestamp_start_charging=1710761131.610287, ev=4, prio=True, rfid='0123456789'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1710761103.02393, required_power=4140, rfid='0123456789', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6edd8f10>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-03-18 15:31:51,332 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0123456789'])
2024-03-18 15:31:51,334 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=20000), get=Get(powers=[-912, -789, -971], currents=[-3.99, -3.44, -4.25], voltages=[228.4, 229.2, 228.3], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.04, daily_exported=6460.0, daily_imported=10.0, imported=116030, exported=94850, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2673), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22673, raw_currents_left=[35.99, 35.44, 36.25], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-18 15:31:51,336 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=364.2800000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6764.0, imported_home_consumption=232488.54723545932, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-18 15:31:51,337 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-03-18 15:31:51,339 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='PV Profil', disable_after_unplug=True, prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=35, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-03-18 15:31:51,340 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:31:51,343 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=1, name='MeinAuto', tag_id=['0123456789'], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1710771652.939909, force_soc_update=False, range=358.8039332442828, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:31:51,346 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:31:51,347 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:31:51,348 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:31:51,352 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-18 15:31:51,352 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='MeinAuto NMC', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-03-18 15:31:51,353 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=90, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003591, cp=0, grid=0.0003591, pv=0.0003591), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-18 15:31:51,353 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-18 15:31:51,353 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-18 15:31:51,355 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6edd5298>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-18 15:31:51,355 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=32500.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=551000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3037.28))
2024-03-18 15:31:51,357 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32500.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=551000, power=-3037.28))
2024-03-18 15:31:51,358 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.188.8.40', 'current_commit': '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710772301, 'time': '15:31:41', 'grid': -2.707, 'house-power': 0.349, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.056, 'cp5-power': 0.0, 'ev4-soc': 80, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 99}, 'module_update_completed': True}
2024-03-18 15:31:51,359 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'QCells ESS', 'type': 'qcells', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.188.8.50'}}
2024-03-18 15:31:51,362 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'QCells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:31:51,363 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'QCells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 8, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:31:51,363 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'QCells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:31:51,365 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-18 15:31:51,366 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-18 15:31:51,368 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-18 15:31:51,370 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 9
2024-03-18 15:31:51,372 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [29.990000000000002, 29.439999999999998, 30.25]A verbleibende Ströme, 18533W verbleibende Leistung
2024-03-18 15:31:51,373 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-03-18 15:31:51,376 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-18 15:31:51,379 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-03-18 15:31:51,385 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-03-18 15:31:51,387 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-03-18 15:31:51,389 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1302.0W
2024-03-18 15:31:51,390 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1302.0W
2024-03-18 15:31:51,390 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-18 15:31:51,393 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-18 15:31:51,395 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-03-18 15:31:51,397 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:31:51,413 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-18 15:31:55,692 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:00,709 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:00,710 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:00,711 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-18 15:32:00,747 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['QCells Wechselrichter', 'QCells Speicher', 'QCells Zähler']
2024-03-18 15:32:00,749 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:32:00,765 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-03-18 15:32:00,899 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2971.8899999999994, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:32:00,901 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-03-18 15:32:01,015 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data BatState(imported=251800, exported=220200, power=0, soc=99)
2024-03-18 15:32:01,017 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-03-18 15:32:01,228 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(currents=[-3.877640845070423, -3.2634338138925294, -4.121265377855887], powers=[-881, -747, -938], voltages=[227.2, 228.9, 227.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=116030, exported=94850, power=-2567, frequency=50.02)
2024-03-18 15:32:01,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-03-18 15:32:01,236 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2971.8899999999994, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:32:01,236 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-03-18 15:32:01,240 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:32:01,249 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2971.8899999999994, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:32:01,252 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving BatState(imported=251800, exported=220200, power=0, soc=99)
2024-03-18 15:32:01,320 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-03-18 15:32:01,322 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[-3.877640845070423, -3.2634338138925294, -4.121265377855887], powers=[-881, -747, -938], voltages=[227.2, 228.9, 227.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=116030, exported=94850, power=-2567, frequency=50.02)
2024-03-18 15:32:01,481 - {control.bat_all:167} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 50W begrenzt.
2024-03-18 15:32:01,482 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 50W
2024-03-18 15:32:01,482 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-18 15:32:01,484 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [35.88, 35.26, 36.12]A
2024-03-18 15:32:01,485 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 22567W
2024-03-18 15:32:01,486 - {control.ev:872} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0123456789 wird EV 4 zugeordnet.
2024-03-18 15:32:01,487 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-18 15:32:01,490 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: MeinAuto (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2024-03-18 15:32:01,494 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710772311.3016276, power=364.2800000000002, imported=232488.54723545932, exported=0)
2024-03-18 15:32:01,498 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283136, power1: 364.28, power2: 404.89
2024-03-18 15:32:01,504 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.0889
2024-03-18 15:32:01,505 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.0889 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710772321.4945364, power=404.8899999999999, imported=232489.63613540848, exported=0)
2024-03-18 15:32:01,509 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat8
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=99, daily_exported=5500.0, daily_imported=12000.0, imported=251800, exported=220200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-03-18 15:32:01,511 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=5500.0, daily_imported=12000.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=251800, exported=220200, power=0), set=Set(charging_power_left=50, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-18 15:32:01,513 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12389.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=265218.99, exported=0))
2024-03-18 15:32:01,517 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=12389.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=265218.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.82, 228.02, 227.99]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.189, imported_at_mode_switch=261907.99, imported_at_plugtime=261907.99, imported_since_mode_switch=3299.0100000000093, imported_since_plugged=3311.0, range_charged=14.995500000000042, time_charged='0:43', timestamp_start_charging=1710761131.610287, ev=4, prio=True, rfid='0123456789'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1710761103.02393, required_power=4140, rfid='0123456789', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6edd81f0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-03-18 15:32:01,521 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0123456789'])
2024-03-18 15:32:01,523 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=20000), get=Get(powers=[-881, -747, -938], currents=[-3.88, -3.26, -4.12], voltages=[227.2, 228.9, 227.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.02, daily_exported=6460.0, daily_imported=10.0, imported=116030, exported=94850, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2567), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22567, raw_currents_left=[35.88, 35.26, 36.12], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-18 15:32:01,525 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=404.8899999999999, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6764.0, imported_home_consumption=232489.63613540848, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-18 15:32:01,526 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-03-18 15:32:01,528 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='PV Profil', disable_after_unplug=True, prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=35, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-03-18 15:32:01,530 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:01,532 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=1, name='MeinAuto', tag_id=['0123456789'], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1710771652.939909, force_soc_update=False, range=358.8039332442828, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:01,535 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:01,537 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:01,538 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:01,540 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-18 15:32:01,541 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='MeinAuto NMC', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-03-18 15:32:01,542 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=90, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003591, cp=0, grid=0.0003591, pv=0.0003591), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-18 15:32:01,544 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-18 15:32:01,548 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-18 15:32:01,549 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ede9c88>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-18 15:32:01,550 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=32500.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=551000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2971.89))
2024-03-18 15:32:01,551 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32500.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=551000, power=-2971.89))
2024-03-18 15:32:01,551 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.188.8.40', 'current_commit': '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710772311, 'time': '15:31:51', 'grid': -2.673, 'house-power': 0.364, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.037, 'cp5-power': 0.0, 'ev4-soc': 80, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 99}, 'module_update_completed': True}
2024-03-18 15:32:01,551 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'QCells ESS', 'type': 'qcells', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.188.8.50'}}
2024-03-18 15:32:01,552 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'QCells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:32:01,552 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'QCells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 8, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:32:01,552 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'QCells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:32:01,553 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-18 15:32:01,553 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-18 15:32:01,554 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-18 15:32:01,556 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 9
2024-03-18 15:32:01,557 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [29.880000000000003, 29.259999999999998, 30.119999999999997]A verbleibende Ströme, 18427W verbleibende Leistung
2024-03-18 15:32:01,558 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-03-18 15:32:01,560 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-18 15:32:01,562 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-03-18 15:32:01,567 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-03-18 15:32:01,568 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-03-18 15:32:01,570 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1408.0W
2024-03-18 15:32:01,571 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1408.0W
2024-03-18 15:32:01,572 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-18 15:32:01,573 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-18 15:32:01,584 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-03-18 15:32:01,586 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:32:01,624 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-18 15:32:05,865 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:10,882 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:10,883 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:10,885 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-03-18 15:32:10,921 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['QCells Wechselrichter', 'QCells Speicher', 'QCells Zähler']
2024-03-18 15:32:10,922 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:32:10,936 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-03-18 15:32:11,069 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940.7799999999997, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:32:11,071 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-03-18 15:32:11,185 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data BatState(imported=251800, exported=220200, power=0, soc=99)
2024-03-18 15:32:11,187 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-03-18 15:32:11,397 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(currents=[-3.8691260430390866, -3.2794053344993443, -4.113257243195785], powers=[-881, -750, -937], voltages=[227.7, 228.7, 227.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=116030, exported=94850, power=-2569, frequency=50.04)
2024-03-18 15:32:11,410 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['QCells Wechselrichter']
2024-03-18 15:32:11,412 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['QCells Speicher']
2024-03-18 15:32:11,414 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940.7799999999997, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:32:11,420 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:32:11,420 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving BatState(imported=251800, exported=220200, power=0, soc=99)
2024-03-18 15:32:11,422 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2940.7799999999997, exported=551000, dc_power=None)
2024-03-18 15:32:11,489 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['QCells Zähler']
2024-03-18 15:32:11,490 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[-3.8691260430390866, -3.2794053344993443, -4.113257243195785], powers=[-881, -750, -937], voltages=[227.7, 228.7, 227.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=116030, exported=94850, power=-2569, frequency=50.04)
2024-03-18 15:32:11,692 - {control.bat_all:167} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 50W begrenzt.
2024-03-18 15:32:11,693 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 50W
2024-03-18 15:32:11,695 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-03-18 15:32:11,697 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [35.87, 35.28, 36.11]A
2024-03-18 15:32:11,697 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 9: 22569W
2024-03-18 15:32:11,698 - {control.ev:872} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0123456789 wird EV 4 zugeordnet.
2024-03-18 15:32:11,700 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-03-18 15:32:11,703 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: MeinAuto (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2024-03-18 15:32:11,725 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710772321.4945364, power=404.8899999999999, imported=232489.63613540848, exported=0)
2024-03-18 15:32:11,729 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284195, power1: 404.89, power2: 371.78
2024-03-18 15:32:11,731 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.10363
2024-03-18 15:32:11,733 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.10363 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710772331.7255538, power=371.7800000000002, imported=232490.739763776, exported=0)
2024-03-18 15:32:11,738 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat8
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=99, daily_exported=5500.0, daily_imported=12000.0, imported=251800, exported=220200, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-03-18 15:32:11,741 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=5500.0, daily_imported=12000.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=251800, exported=220200, power=0), set=Set(charging_power_left=50, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-03-18 15:32:11,746 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12389.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=265218.99, exported=0))
2024-03-18 15:32:11,750 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=12389.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=265218.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.97, 228.13, 227.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=1.189, imported_at_mode_switch=261907.99, imported_at_plugtime=261907.99, imported_since_mode_switch=3299.0100000000093, imported_since_plugged=3311.0, range_charged=14.995500000000042, time_charged='0:43', timestamp_start_charging=1710761131.610287, ev=4, prio=True, rfid='0123456789'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1710761103.02393, required_power=4140, rfid='0123456789', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ede31c0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-03-18 15:32:11,751 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0123456789'])
2024-03-18 15:32:11,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter9
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=20000), get=Get(powers=[-881, -750, -937], currents=[-3.87, -3.28, -4.11], voltages=[227.7, 228.7, 227.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.04, daily_exported=6460.0, daily_imported=10.0, imported=116030, exported=94850, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2569), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22569, raw_currents_left=[35.87, 35.28, 36.11], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-18 15:32:11,754 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 9, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=371.7800000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6764.0, imported_home_consumption=232490.739763776, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-18 15:32:11,756 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-03-18 15:32:11,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='PV Profil', disable_after_unplug=True, prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=35, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-03-18 15:32:11,759 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:11,761 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=1, name='MeinAuto', tag_id=['0123456789'], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1710771652.939909, force_soc_update=False, range=358.8039332442828, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:11,762 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:11,762 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:11,764 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-18 15:32:11,766 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-18 15:32:11,767 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='MeinAuto NMC', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-03-18 15:32:11,768 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=90, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003591, cp=0, grid=0.0003591, pv=0.0003591), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-18 15:32:11,770 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-18 15:32:11,771 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-03-18 15:32:11,772 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6edfc028>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-18 15:32:11,773 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=32500.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=551000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2940.78))
2024-03-18 15:32:11,775 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32500.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=551000, power=-2940.78))
2024-03-18 15:32:11,777 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.188.8.40', 'current_commit': '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-14 11:48:27 +0100 [1d1d842c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710772321, 'time': '15:32:01', 'grid': -2.567, 'house-power': 0.405, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.972, 'cp5-power': 0.0, 'ev4-soc': 80, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 99}, 'module_update_completed': True}
2024-03-18 15:32:11,779 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'QCells ESS', 'type': 'qcells', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.188.8.50'}}
2024-03-18 15:32:11,780 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'QCells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:32:11,782 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'QCells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 8, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:32:11,784 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'QCells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {}}
2024-03-18 15:32:11,784 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-03-18 15:32:11,786 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-18 15:32:11,787 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-18 15:32:11,790 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 9
2024-03-18 15:32:11,791 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: [29.869999999999997, 29.28, 30.11]A verbleibende Ströme, 18429W verbleibende Leistung
2024-03-18 15:32:11,793 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-03-18 15:32:11,795 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-18 15:32:11,798 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-03-18 15:32:11,799 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-03-18 15:32:11,800 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-03-18 15:32:11,801 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -1406.0W
2024-03-18 15:32:11,802 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1406.0W
2024-03-18 15:32:11,803 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-03-18 15:32:11,804 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-18 15:32:11,807 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-03-18 15:32:11,812 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-18 15:32:11,843 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-18 15:32:15,094 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:20,115 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-18 15:32:20,124 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Zusätzlich habe ich heute Abend auch gemerkt, dass er im Modus PV Laden auch ohne Überschuss anfängt zu laden, wenn der Speicher über dem Start SOC liegt.
xwo
Beiträge: 26
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am

Re: Probleme mit PV Regelung

Beitrag von xwo »

Vielleicht kann sich jemand das Thema nochmal anschauen?
Antworten