Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

svlsbrg hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 4:49 pm
openWBSupport hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 4:30 am
svlsbrg hat geschrieben: Mo Jun 22, 2020 5:52 pm Hallo Zusammen,

bei mir toggle't der maximal freigegebene Strom alle 10 s zwischen dem Wert des Schiebereglers und 11 A seit update auf 1.8.000StableRC.

openWB Version? 1.8.000StableRC
openWB Variante? Series 1 DUO

Aktuell ist nur ein Fahrzeug am LP2 angeschlossen.

Schöne Grüße und vielen Dank

Rene
Bitte Debug Daten senden während der Fehler auftritt.
Hallo,

Debug über das Web Interface ist erstellt und gesendet.
Bitte lass mich wissen, falls ich noch etwas testen soll.

Schöne Grüße

Rene
Die Minimalstromstärke steht auf 11A. Die Sofortladenstromstärke auf 6A.
Das macht logisch betrachtet keinen Sinn. In der Nightly wird der Fehler nun abgefangen (Minimalstromstärke hat Vorrang).
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
svlsbrg
Beiträge: 11
Registriert: So Nov 10, 2019 5:31 pm

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von svlsbrg »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 4:34 am
svlsbrg hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 4:49 pm
openWBSupport hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 4:30 am
Bitte Debug Daten senden während der Fehler auftritt.
Hallo,

Debug über das Web Interface ist erstellt und gesendet.
Bitte lass mich wissen, falls ich noch etwas testen soll.

Schöne Grüße

Rene
Die Minimalstromstärke steht auf 11A. Die Sofortladenstromstärke auf 6A.
Das macht logisch betrachtet keinen Sinn. In der Nightly wird der Fehler nun abgefangen (Minimalstromstärke hat Vorrang).
Guten Morgen!

die Mindeststromstärke für alle LP stand tatsächlich nach dem Update auf 11A. Ist das ein neuer Parameter?
Vielleicht sollte man ihn initial auf den technischen Grenzwert von 6A setzen?

Schöne Grüße und vielen Dank

Rene
MichaO
Beiträge: 300
Registriert: Di Mär 19, 2019 7:58 am
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von MichaO »

Meth hat geschrieben: Do Jun 18, 2020 9:32 am
openWBSupport hat geschrieben: Do Jun 18, 2020 9:27 am Ok, das is kein Bug sondern ein Hausverbrauch unter 0 wird als 0 angezeigt.
Hier müssten entsprechend alle Wechselrichter erfasst werden damit die Anzeige stimmt.
Hmm ok
bei 1.7 war es aber noch als negativer Verbrauch deklariert .
Ich habe 3 Plenticores ,2 Pikos und noch einen Piko MP Plus .
Wird dann wohl schwer die alle in die Openwb zu bekommen :-D
Noch dazu das die Pikos nocht Modbus TCP fähig sind :-D
Moin,

bei einer so komplexen PV-Installation empfehle ich, alle WR über z. B. fhem auszulesen, dort die Werte passend zu aggregieren und dann per MQTT an openWB zu senden. Wenn man das in openWB mit der aktuellen Architektur umsetzen will, wird das nix ohne größere Änderungen.

Gruß
Michael
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

svlsbrg hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 5:12 am
openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 4:34 am
svlsbrg hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 4:49 pm

Hallo,

Debug über das Web Interface ist erstellt und gesendet.
Bitte lass mich wissen, falls ich noch etwas testen soll.

Schöne Grüße

Rene
Die Minimalstromstärke steht auf 11A. Die Sofortladenstromstärke auf 6A.
Das macht logisch betrachtet keinen Sinn. In der Nightly wird der Fehler nun abgefangen (Minimalstromstärke hat Vorrang).
Guten Morgen!

die Mindeststromstärke für alle LP stand tatsächlich nach dem Update auf 11A. Ist das ein neuer Parameter?
Vielleicht sollte man ihn initial auf den technischen Grenzwert von 6A setzen?

Schöne Grüße und vielen Dank

Rene
Den Wert gibt es seit Version 0.1 ca :)
Standard ist hier auch 6A. Geändert werden muss er nur wenn Zoes geladen werden müssen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von aiole »

Die Mindeststromstärke steht bei Sofortladen.
Müsste diese dann nicht übergreifend für alle Lademodi gelten, wenn Zoe's dabei sind?
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Meth »

MichaO hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 5:17 am
Meth hat geschrieben: Do Jun 18, 2020 9:32 am
openWBSupport hat geschrieben: Do Jun 18, 2020 9:27 am Ok, das is kein Bug sondern ein Hausverbrauch unter 0 wird als 0 angezeigt.
Hier müssten entsprechend alle Wechselrichter erfasst werden damit die Anzeige stimmt.
Hmm ok
bei 1.7 war es aber noch als negativer Verbrauch deklariert .
Ich habe 3 Plenticores ,2 Pikos und noch einen Piko MP Plus .
Wird dann wohl schwer die alle in die Openwb zu bekommen :-D
Noch dazu das die Pikos nocht Modbus TCP fähig sind :-D
Moin,

bei einer so komplexen PV-Installation empfehle ich, alle WR über z. B. fhem auszulesen, dort die Werte passend zu aggregieren und dann per MQTT an openWB zu senden. Wenn man das in openWB mit der aktuellen Architektur umsetzen will, wird das nix ohne größere Änderungen.

Gruß
Michael
Servus ,

Danke für die Antwort.
Ich werd mir nen Solarlog base 15 besorgen.
Da alle daten der wechselrichter sammeln und an die openwb mit dem pv modul Solarlog einlesen.
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

aiole hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 6:18 am Die Mindeststromstärke steht bei Sofortladen.
Müsste diese dann nicht übergreifend für alle Lademodi gelten, wenn Zoe's dabei sind?
Die Mindestromstärke ist für PV und Sofortladen getrennt einstellbar.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Slowfinger
Beiträge: 9
Registriert: Sa Jan 26, 2019 8:39 am
Has thanked: 2 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Slowfinger »

Hallo

bei mir sind nach ca. 3xigen Aufruf der Modulkonfiguration (wieder) alle meine Einstellungen weg. 2x hat noch funktioniert, aber dann habe ich das SOC-Abfrageintervall geändert und dann war
- SOC-Modul ausgeschaltet, alle Daten leer
- EVU-Modul aus => URL Bezug leer
- PV-Modul aus => URL PV leer

Gab es schon mal und hatte damals wohl mit der sehr langen URL der PV & EVU (aus FHEM generiert) zu tun.
hominidae
Beiträge: 1408
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von hominidae »

...installierte Version: 1.8.007Nightly (2020-06-23 11:24:40 +0200 [47eefdd] )

Nur ein kleiner kosmetischer Bug.
In der Standard-Anzeige im WebUI wird die Anzeige für EVU-Summenwerte nicht richtig skaliert.
Sobald man eine gewisse Grösse des Fensters hat, wird die Zeile umgebrochen und bleibt auch bis zum Vollbild so....kleiner geht und wird stets wieder richtig skaliert.

Bild

...habe ich erst heute gesehen, denke es liegt daran, das mal ein 100er-Wert im EVU-Tageszähler auftauchte.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

Slowfinger hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 10:16 am Hallo

bei mir sind nach ca. 3xigen Aufruf der Modulkonfiguration (wieder) alle meine Einstellungen weg. 2x hat noch funktioniert, aber dann habe ich das SOC-Abfrageintervall geändert und dann war
- SOC-Modul ausgeschaltet, alle Daten leer
- EVU-Modul aus => URL Bezug leer
- PV-Modul aus => URL PV leer

Gab es schon mal und hatte damals wohl mit der sehr langen URL der PV & EVU (aus FHEM generiert) zu tun.
Ist das mit einer URL X reproduzierbar?
Stabile Verbindung zur openWB?
"Wilde Zeichen" in der URL?

@hominidae
Sollte in der Nightly gefixt sein
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten