Kostal, Haussteuerung und Modbus
Kostal, Haussteuerung und Modbus
Hallo,
folgende Situation: mein Kostal Plenticore plus soll seine Datenpunkte per Modbus in meine Haussteuerung liefern - was auch funktioniert. Wenn ich jetzt das Plenticore-Modul zum Anlegen von Wechselrichter, Zähler und Speicher benutze, bekomme ich regelmäßig Modulfehler, wohl aufgrund von Timeouts. Meine Vermutung ist, daß der Kostal nicht Multi-Master-fähig ist.
Workaround: ich schreibe die Register in der Haussteuerung per MQTT zur openWB und nutze dort das MQTT-Modul mit WR, Zähler und Speicher. Das sieht auf den ersten Blick gut aus.
Ich möchte euch bitten, mal über meine Rechnung zu schauen, ob ich da einen Denkfehler habe (MQTT Topic in der openWB und modbus-Register im Kostal)
Zähler:
openWB/set/counter/14/get/power -> aus Register 108 (verstehe ich nicht so ganz, der Hausverbrauch wird immer etwas zu hoch angezeigt)
openWB/set/counter/14/get/imported -> aus Register 112
openWB/set/counter/14/get/exported -> berechnet Reg 320 - Reg 110 - Reg 114
openWB/set/counter/14/get/frequency -> aus Register 220
openWB/set/counter/14/get/currents -> aus den Registern 222, 232 und 242
openWB/set/counter/14/get/voltages -> aus den Registern 230, 240 und 250
openWB/set/counter/14/get/powers -> aus den Registern 224, 234 und 244
openWB/set/counter/14/get/power_factors -> berechnet pro Phase z.B. aus Register 224 / Register 228 für Phase 1
Speicher:
openWB/set/bat/15/get/power -> Register 582 * -1
openWB/set/bat/15/get/imported -> Register 577 - Register 114 - Berechnung zu exported vom Zähler
openWB/set/bat/15/get/exported -> Register 110
openWB/set/bat/15/get/soc -> Register 514
Wechselrichter:
openWB/set/pv/16/get/power -> (Register 100 - Register 582) * -1
openWB/set/pv/16/get/exported -> Register 577
Zumindest beim Zähler-Topic power gibt's ein Problem. Wo hab ich noch etwas falsch?
Viele Grüße
Dirk
folgende Situation: mein Kostal Plenticore plus soll seine Datenpunkte per Modbus in meine Haussteuerung liefern - was auch funktioniert. Wenn ich jetzt das Plenticore-Modul zum Anlegen von Wechselrichter, Zähler und Speicher benutze, bekomme ich regelmäßig Modulfehler, wohl aufgrund von Timeouts. Meine Vermutung ist, daß der Kostal nicht Multi-Master-fähig ist.
Workaround: ich schreibe die Register in der Haussteuerung per MQTT zur openWB und nutze dort das MQTT-Modul mit WR, Zähler und Speicher. Das sieht auf den ersten Blick gut aus.
Ich möchte euch bitten, mal über meine Rechnung zu schauen, ob ich da einen Denkfehler habe (MQTT Topic in der openWB und modbus-Register im Kostal)
Zähler:
openWB/set/counter/14/get/power -> aus Register 108 (verstehe ich nicht so ganz, der Hausverbrauch wird immer etwas zu hoch angezeigt)
openWB/set/counter/14/get/imported -> aus Register 112
openWB/set/counter/14/get/exported -> berechnet Reg 320 - Reg 110 - Reg 114
openWB/set/counter/14/get/frequency -> aus Register 220
openWB/set/counter/14/get/currents -> aus den Registern 222, 232 und 242
openWB/set/counter/14/get/voltages -> aus den Registern 230, 240 und 250
openWB/set/counter/14/get/powers -> aus den Registern 224, 234 und 244
openWB/set/counter/14/get/power_factors -> berechnet pro Phase z.B. aus Register 224 / Register 228 für Phase 1
Speicher:
openWB/set/bat/15/get/power -> Register 582 * -1
openWB/set/bat/15/get/imported -> Register 577 - Register 114 - Berechnung zu exported vom Zähler
openWB/set/bat/15/get/exported -> Register 110
openWB/set/bat/15/get/soc -> Register 514
Wechselrichter:
openWB/set/pv/16/get/power -> (Register 100 - Register 582) * -1
openWB/set/pv/16/get/exported -> Register 577
Zumindest beim Zähler-Topic power gibt's ein Problem. Wo hab ich noch etwas falsch?
Viele Grüße
Dirk
-
- Beiträge: 952
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus
Ich frage den Plenticore von 3 openwb Instanzen gleichzeitig ab - keine Probleme.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus
Interessant - könnt ihr mir für die Plenticores mal die Firmware-Version nennen?
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
-
- Beiträge: 952
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus
UI-Version 01.23.07734
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus
Bei mir:
SW-Version 02.08.10045
MC-Version 02.08.28009
IOC-Version 02.08.0624
HW-Version: 0106
Sieht älter aus, aber ein Klick auf "update" bringt keine neue Version.
SW-Version 02.08.10045
MC-Version 02.08.28009
IOC-Version 02.08.0624
HW-Version: 0106
Sieht älter aus, aber ein Klick auf "update" bringt keine neue Version.
Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus
Eventuell hast du noch einen gen1? unter https://www.kostal-solar-electric.com/d ... nd/Update/
Gibt es noch Software für den. Das Update im Geräte hatte damals auch schon nicht zuverlässig neue Versionen gefunden.
Für den g1 scheint 12092 die aktuellste Version zu sein.
Gibt es noch Software für den. Das Update im Geräte hatte damals auch schon nicht zuverlässig neue Versionen gefunden.
Für den g1 scheint 12092 die aktuellste Version zu sein.
Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus
Guter Hinweis. Ich hab gleich mal nachgeschaut. Es ist allerdings ein Plenticore Plus 7.0 G2. Die alte Softwareversion steht auch auf dem Typenschild. Muß ich beim Update auf die 02.11 etwas beachten? Scheint ja ein ziemlicher Sprung zu sein. Ich hätte die Version dann manuell von der Kostal-Seite geladen.