Einbindung Lambda Wärmepumpe

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

Ein Hinweis an alle Betreiber einer Lambda-WP:
Lambda beherrscht derzeit die Dimmung gemäß §14a EnWG nicht. Lediglich die EVU-Sperre per potenzialfreiem Kontakt wird unterstützt.
Lambda arbeitet daran, die Dimmung per potentialfreiem Kontakt zu ermöglichen. Die Dimmung per modbus-tcp ist aber derzeit nicht einmal geplant (nicht einmal eine Abschaltung), wobei doch genau diese Funktionalität wichtig wäre, wenn man mehrere SteuVE im Rahmen eines EMS übergreifend steuert und damit auch dimmen können möchte.
Ich kann nur dazu ermuntern, auf Lambda zuzugehen und die Umsetzung per modbus-tcp zu fordern. Dies sollte als künftiges Verkaufsargument dann auch in deren Interesse sein.
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
Sol-Bär-T
Beiträge: 45
Registriert: So Nov 11, 2018 2:28 pm
Wohnort: Weissach im Tal

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Sol-Bär-T »

Ergänzend dazu:

In Deutschland ist Zewotherm der Vertriebspartner von Lambda, am Besten auch dort entsprechend Druck machen und ansonsten mit "Nichtkauf" drohen...

Grüsse
Robert

Allerdings weiss ich nicht ob das überhaupt zum Tragen kommt: Die Anschlussleistung der EU13L ist für die Pumpe unter der Grenze von ich glaube 4kW!? Der Heizstab ist bei mir in den letzten 2,5 Jahren nicht einmal an gegangen. Ich weiss also nicht wie das gehandhabt wird in Zukunft.
tiffman
Beiträge: 159
Registriert: So Mär 17, 2024 5:58 pm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von tiffman »

Die EU13L zieht maximal 5,3 kW ohne Heizstab und wird damit von §14a EnWG erfasst. (Soweit ich weiß, wird aber der Heizstab sogar dazugezählt, womit wir bei 14,1 kW wären. Dementsprechend würden auch kleinere WPs von dem neuen Gesetz erfasst.)
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
inki
Beiträge: 12
Registriert: Di Mai 07, 2024 7:49 am
Been thanked: 2 times

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von inki »

Ich habe mal eine Mail bzgl. ModbusTCP Dimmung auf den Weg gebracht. Hoffentlich hilft das.
EVU-Sperre per Kontakt wäre aber notfalls auch eine Option, um das zu regeln - falls die Lambda denn in der Situation tatsächlich mal > 4kW ziehen möchte...
Sol-Bär-T
Beiträge: 45
Registriert: So Nov 11, 2018 2:28 pm
Wohnort: Weissach im Tal

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von Sol-Bär-T »

stimmt, ich habe im Datenblatt nachgeschaut 5,3 kW Pumpe und 8,8 kW Heizstab. Zum Glück betrifft mich das (noch) nicht da die Anlage ja schon länger in Betrieb ist.

Werde aber trotzdem einmal nachhaken.
chilobo
Beiträge: 2
Registriert: Fr Jan 01, 2021 6:18 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von chilobo »

Als Benutzer Service kann man bei der Lambda einstellen:
E-Meter Messpunkt: E-Eintrag, neg. E-Überschuss, pos E-Überschuss

Anlagengrundlast, Leistungsanforderung Minimum und Maximum,
Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung
Auch den Schalter für den Batteriespeicher kann man ändern.

Aber das Feld ModBus Client ist ausgegraut, dazu benötigt man höhere Rechte.
christopher_gies
Beiträge: 8
Registriert: So Nov 12, 2023 7:59 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von christopher_gies »

Hast du das Passwort für den Service Benutzer, daran wäre ich auch intressiert. Lambda gibt das ja in der Regel nicht raus.
efuture
Beiträge: 69
Registriert: Fr Jun 28, 2019 11:17 am

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von efuture »

Ich hab auch mal wieder eine Frage zur Lambda, vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen:

Ich lese und schreibe ein paar Werte via Modbus (aus openHAB heraus). Allerdings suche ich ohne Erfolg eine Möglichkeit, die VL-Solltemperatur fürs Kühlen zu verändern. Zwar hat es in der Doku unter Register 5052 etwas, das scheinbar passen könnte, aber:
  • gelesen kam da immer 23
  • ich kann es schreibend auf 22 ändern
  • in der GUI der Lambda finde ich weder was mit 23 noch mit 23 Grad, eingestellt sind nämlich 21, und die ändern sich auch nicht beim ändern des Registers
Hat jemand eine Idee?
nkoebe
Beiträge: 8
Registriert: Do Mär 30, 2023 6:48 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von nkoebe »

Hallo zusammen,

eine vielleicht blöde Frage:
Kann ich mir die Bedienoberfläche auch auf dem PC anzeigen lassen / die WP bedienen?
Ich hab hier Screenshots der GUI gesehen, aber ich finde nirgends eine Beschreibung, wie das geht...

Danke!

VG

Nils
christopher_gies
Beiträge: 8
Registriert: So Nov 12, 2023 7:59 pm

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Beitrag von christopher_gies »

nkoebe hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 10:01 am Hallo zusammen,

eine vielleicht blöde Frage:
Kann ich mir die Bedienoberfläche auch auf dem PC anzeigen lassen / die WP bedienen?
Ich hab hier Screenshots der GUI gesehen, aber ich finde nirgends eine Beschreibung, wie das geht...

Danke!

VG

Nils
Es gibt keine blöde Fragen... :-)

Über folgende URL kannst du dich Remote auf die Lambda aufwählen. Zugangsdaten kriegst du vom Support.

https://remote.lambda-wp.at/login/auth
Antworten